Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Добрый день.
Есть электрический котел, который не работает уже около месяца (подвели газ, и электрокотел стал резервным). Вентили перекрыты на подачу и на обратку теплоносителя. Вчера заметил, что капает из предохранительного клапана котла. Изначально, давление в системе было 1,7 бар, когда перекрывали котел, сейчас давление 0,8 бар. Понятно, что клапан надо менять, но вопрос в том, почему он потек, если котел не работал (во время работы, не замечал, что котел капал)
Есть электрический котел, который не работает уже около месяца (подвели газ, и электрокотел стал резервным). Вентили перекрыты на подачу и на обратку теплоносителя. Вчера заметил, что капает из предохранительного клапана котла. Изначально, давление в системе было 1,7 бар, когда перекрывали котел, сейчас давление 0,8 бар. Понятно, что клапан надо менять, но вопрос в том, почему он потек, если котел не работал (во время работы, не замечал, что котел капал)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6394
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Расширившемуся, от нагрева, теплоносителю некуда было бежать.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6394
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Так если клапан предохранительный, с чего ему вдруг начинать протекать?
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Это меня и удивляет, месяц простоял, конечно, капать раньше стал, потому как следы есть.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Возможно в какой-то момент сработал, а там на седло песчинка какая попала. Снять, разобрать, промыть с мылом. Может повезёт. Если травить продолжит, тогда замена.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
У меня тоже подтекает.
За неделю грам сто.
Раньше, даже не знал, просто за сезон давление пару раз падало.
Подвесил бутылку, как у вас и увидел, что теплоноситель через предохранительный слив убегает.
За неделю грам сто.
Раньше, даже не знал, просто за сезон давление пару раз падало.
Подвесил бутылку, как у вас и увидел, что теплоноситель через предохранительный слив убегает.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Еще раз, все просмотрел внимательно.
Оказывается у меня сброс идёт через дренажный шланг, под предохранительный клапан.
Почему он сбрасывает воду?
Оказывается у меня сброс идёт через дренажный шланг, под предохранительный клапан.
Почему он сбрасывает воду?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6394
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 721 раз
- Возраст: 58
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Есть. Проверял.
Плюс параллельно котлу стоит еще один котёл.
Там тоже есть расширительный бак.
И там ничего не течёт, хотя система общая...давление должно быть одинаковое.
Отправлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Сейчас не так холодно, чтобы теплоноситель так сильно нагревался и расширялся.
Еще даже 0 градусов нет.
Я на максимум включил.
Ничего не сливается.
Непонятно когда и почему сброс.
Верхний клапан на какое давление стоит?
В системе 1,5 не больше, при нагреве...
Плюс параллельно котлу стоит еще один котёл.
Там тоже есть расширительный бак.
И там ничего не течёт, хотя система общая...давление должно быть одинаковое.
Отправлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Сейчас не так холодно, чтобы теплоноситель так сильно нагревался и расширялся.
Еще даже 0 градусов нет.
Я на максимум включил.
Ничего не сливается.
Непонятно когда и почему сброс.
Верхний клапан на какое давление стоит?
В системе 1,5 не больше, при нагреве...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Подскажите пожалуйста давление, при котором происходит сброс через верхний клапан.
Это воздухоотводчик, я так понимаю.
Это воздухоотводчик, я так понимаю.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Воздухоотводчику не интересно давление. Ему интересен воздух. Теплоноситель через него не должен сбрасываться вообще.
Если оттуда потекло, значит завис поплавок. Либо снимать - чистить, либо снимать - менять.
Если оттуда потекло, значит завис поплавок. Либо снимать - чистить, либо снимать - менять.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Трубка стоит не для отвода воздуха...
Явно для отвода воды.
Что снимать, что менять?
Мануалов по котлу, как по газовым не нашёл.
Явно для отвода воды.
Что снимать, что менять?
Мануалов по котлу, как по газовым не нашёл.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Туда безусловно капли попадают. Плюс вышедший горячий воздух там конденсирует. У газовых сильно не принципиально, он снизу. А здесь сверху, над ТЭНами с контактной группой. Корейцы, кстати, тоже силиконовую трубку пришпандохивают. Но то из системы ловит. У вас же со здоровой бочки с нагревателями. Это не показатель.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Насчёт капель воды и конденсации пара, согласен.
Как быть и что делать?
Все по классике
Как быть и что делать?
Все по классике

-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Всё по классике. Чистить или менять.
Обычный полудюймовый воздухоотводчик с наружней резьбой. BX4991100016
https://baxi.ru/production/domestic/ele ... ye/ampera/
Обычный полудюймовый воздухоотводчик с наружней резьбой. BX4991100016

Совсем фигово искали.
https://baxi.ru/production/domestic/ele ... ye/ampera/
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 апр 2023, 23:00
- Откуда: Екатеринбург
- Мой котел: ampera 14
- Благодарил (а): 1 раз
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:37 Всё по классике. Чистить или менять.
Обычный полудюймовый воздухоотводчик с наружней резьбой. BX4991100016
Совсем фигово искали.
https://baxi.ru/production/domestic/ele ... ye/ampera/
Сейчас другая конструкция воздухоотводчика BX4991100016 под номером? https://zota-market.ru/zapchasti/zap-ch ... eskij-g1-2
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11726
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1497 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Непринципиально. Главное чтобы по резьбе сел. Воздухоотводчик и есть воздухоотводчик.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Бывалый
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
- Откуда: Киров
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
Господа, доброго времени всем. Две недели назад, точно такая же ситуация. Думал сбросной, оказалось воздушник. Подтверждаю - по артикулу теперь идут без патрубка для слива, обыкновенный воздухоотводчик.
-