Eco 4s каждый день отключается на полчаса
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 17:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Добрый день!
неделю как подключил к котлу Connect+ и наблюдаю странную картину: каждый день, в одно и то же время котёл отключает горелку, судя по скачку температуры теплоносителя насос тоже. Через полчаса стартует и всё нормализуется. Куда копать? Что это может быть? В воскресенье смогу до него доехать и поэкспериментировать, но можете ли подсказать направление экспериментов? Стабилизатор есть, родной, полторашка.
неделю как подключил к котлу Connect+ и наблюдаю странную картину: каждый день, в одно и то же время котёл отключает горелку, судя по скачку температуры теплоносителя насос тоже. Через полчаса стартует и всё нормализуется. Куда копать? Что это может быть? В воскресенье смогу до него доехать и поэкспериментировать, но можете ли подсказать направление экспериментов? Стабилизатор есть, родной, полторашка.
Последний раз редактировалось Дачник77 19 дек 2024, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Настройки зонта смотреть. Может в расписании чего настроили. Ну и другие доступные графики на этот момент проанализировать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 17:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Графики приложил. Настройки в приложении или в десктопе смотреть? Расписание не включал, стоит в Комфорт предустановленномBahus писал(а): 19 дек 2024, 17:40 Настройки зонта смотреть. Может в расписании чего настроили. Ну и другие доступные графики на этот момент проанализировать.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
В любом случае в расписании посмотрите.Дачник77 писал(а): 19 дек 2024, 17:32 Добрый день!
неделю как подключил к котлу Connect+ и наблюдаю странную картину: каждый день, в одно и то же время котёл отключает горелку, судя по скачку температуры теплоносителя насос тоже. Через полчаса стартует и всё нормализуется. Куда копать? Что это может быть? В воскресенье смогу до него доехать и поэкспериментировать, но можете ли подсказать направление экспериментов? Стабилизатор есть, родной, полторашка.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 17:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Спасибо! Направление понятно.
Отправлено спустя 37 минут 26 секунд:
Вот такая картина в настройках. Я правильно понимаю, что "интервальное расписание" надо изменить на "фикс температура"? Просто в чём сомнение: котёл работает не по расписанию, а в режиме Комфорт
Отправлено спустя 37 минут 26 секунд:
Вот такая картина в настройках. Я правильно понимаю, что "интервальное расписание" надо изменить на "фикс температура"? Просто в чём сомнение: котёл работает не по расписанию, а в режиме Комфорт
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Непонятно. Мне видится это так.
Примерно в 16:15 на котле резко начинает расти температура теплоносителя. Котёл отзывается понижением модуляции, дабы удержать её в районе целевой. Затем по какой-то причине он гасит горелку (не модуляция ноль, а именно горелка off, иначе температура бы не стала падать, я так думаю).
По какой причине начинается рост температуры? Модуляция вверх не полезла, чтобы пламя приподнять. Так откуда? Не понимаю.
И ещё непонятно по графику ГВС. Во-первых, чего это у него вдруг в этот момент температура падать начинает. А во-вторых, какого рожна она вообще на 43 стоит? Я так понимаю никого в домовладении в этот момент нет, чтобы горячкой развлекаться?
Есть подозрение что настроено неправильно. Думаю не сильной жертвой будет настройки Коннекта сбросить до завода. И заново, вдумчиво, именно по Мастеру настроек всё настроить заново.
Примерно в 16:15 на котле резко начинает расти температура теплоносителя. Котёл отзывается понижением модуляции, дабы удержать её в районе целевой. Затем по какой-то причине он гасит горелку (не модуляция ноль, а именно горелка off, иначе температура бы не стала падать, я так думаю).
По какой причине начинается рост температуры? Модуляция вверх не полезла, чтобы пламя приподнять. Так откуда? Не понимаю.
И ещё непонятно по графику ГВС. Во-первых, чего это у него вдруг в этот момент температура падать начинает. А во-вторых, какого рожна она вообще на 43 стоит? Я так понимаю никого в домовладении в этот момент нет, чтобы горячкой развлекаться?
Есть подозрение что настроено неправильно. Думаю не сильной жертвой будет настройки Коннекта сбросить до завода. И заново, вдумчиво, именно по Мастеру настроек всё настроить заново.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
- Откуда: челяба
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 18 раз
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
У меня стоит дневное в расписании. Там же ниже графы- Комфорт, а температура +22 с 0 до 24 часов.Дачник77 писал(а): 19 дек 2024, 18:43 Спасибо! Направление понятно.
Отправлено спустя 37 минут 26 секунд:
Вот такая картина в настройках. Я правильно понимаю, что "интервальное расписание" надо изменить на "фикс температура"? Просто в чём сомнение: котёл работает не по расписанию, а в режиме Комфорт
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 19 дек 2024, 17:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco 4s 24F
- Благодарил (а): 3 раза
Eco 4s каждый день отключается на полчаса
Ещё раз спасибо за советы!
В субботу съездил, сбросил прибор до заводских настроек. Теперь у меня их два в личном кабинете, как убрать неактивный-загадка. (кстати, как?)
Котёл завёлся, начал работать и я уехал. Но работал он как-то странно, горелка практически всё время была отключена. В Воскресенье переписал сценарий, снизил температуру теплоносителя до 40 и теперь работает с короткими всплесками активности.
Управляется по температуре теплоностиля. Как думаете, могу отстать от прибора и наслаждаться жизнью или всё-таки что-то не так? Смущает, что раньше была прям кардиограмма и горелка постоянно была включена, но и температура стояла выше. Да, раньше было подключено ещё и приложение ZONT на телефоне, параллельно, могло это вносить смуту? Сейчас только BAXI.
Хочу ещё радиомодуль МЛ-590 с двумя датчиками МЛ-740 подключить, так-как комплектный датчик температуры воздуха прибором не обнаруживается ни в какую, курю мануалы и вижу несоответствие картинкам в мануале connect+ и моего прибора, разъемы не совпадают. По пиктограммам на приборе ориентироваться? На схеме есть и разъёмы K-line и RS-485, их вместе подключать или только один вариант? В мануале к радиомодулю написано, что он или по К-line или по RS-485, как-то туманно. Тему по подключению поискал на форуме но не нашёл.
В субботу съездил, сбросил прибор до заводских настроек. Теперь у меня их два в личном кабинете, как убрать неактивный-загадка. (кстати, как?)
Котёл завёлся, начал работать и я уехал. Но работал он как-то странно, горелка практически всё время была отключена. В Воскресенье переписал сценарий, снизил температуру теплоносителя до 40 и теперь работает с короткими всплесками активности.
Управляется по температуре теплоностиля. Как думаете, могу отстать от прибора и наслаждаться жизнью или всё-таки что-то не так? Смущает, что раньше была прям кардиограмма и горелка постоянно была включена, но и температура стояла выше. Да, раньше было подключено ещё и приложение ZONT на телефоне, параллельно, могло это вносить смуту? Сейчас только BAXI.
Хочу ещё радиомодуль МЛ-590 с двумя датчиками МЛ-740 подключить, так-как комплектный датчик температуры воздуха прибором не обнаруживается ни в какую, курю мануалы и вижу несоответствие картинкам в мануале connect+ и моего прибора, разъемы не совпадают. По пиктограммам на приборе ориентироваться? На схеме есть и разъёмы K-line и RS-485, их вместе подключать или только один вариант? В мануале к радиомодулю написано, что он или по К-line или по RS-485, как-то туманно. Тему по подключению поискал на форуме но не нашёл.
- Вложения
-
Изображение WhatsApp 2024-12-24 в 20.36.55_60db67c5.jpg
- (3.46 КБ) 0 скачиваний
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя