Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Добрый день! Меньше месяца запущен котел Nuvola3 Comfort в связке с Baxi connect+, управление по протоколу Openterm, способ регулирования по воздуху (21 град),максимальная температура теплоносителя изначально была ограничена 60 град. Вначале автоматика отрабатывала штатно, при гистерезисе 0,5 котел включался на 20 мин затем отключался на 40 мин без каких либо провалов, повторных включений-выключений. После резкого перепада температуры на улице, контроллер стал не на постоянной основе хаотично включать и выключать работу котла, притом что заданные параметры не выходят за пределы установленных значений. Попробовал снизить максимальную температуру теплоносителя до 50 град не помогло. Графики прикладываю к сообщению. Ещё вопрос, почему при достижении заданной температуры с учетом гистерезиса вначале выставляется расчетная температура 5 град спустя 3мин 0 град, а не 0 град. сразу. Помогите пожалуйста разобраться с таким поведением контроллера…
Вложения
IMG_0778.jpeg
IMG_0777.jpeg
IMG_0776.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 06:36После резкого перепада температуры на улице, контроллер стал...
А может есть смысл переподключить контроллер и снова всё настроить? Не настаиваю, просто спросил.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Спасибо, попробую! Чем объясняется установка 5 град на 3 мин после отключения горелки, функция антизаморозка в контроллере отключена, но штатная защита от замерзания есть в котле? Или я не в том направлении мыслю?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 14:08Чем объясняется установка 5 град на 3 мин после отключения горелки,
Это где такое? Если в контроллере, то не знаю, в котле такого нет.

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

На графике видно (красная линия), котел набирает заданную температуру теплоносителя греет до установленной температуры воздуха (+гистерезис) затем сбрасывает заданную температуру до 5 градусов и через 3 мин сбрасывает до 0 градусов. Из полученного ответа следует, что нужно обращаться в поддержку Микролайн или это нормальная работа контроллера?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 15:00затем сбрасывает заданную температуру до 5 градусов и через 3 мин сбрасывает до 0 градусов.
Заданную температуру чего?

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Расчетная температура теплоносителя (Котел)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

И это всё на графике? :)

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Я, скорее всего,чего недопонимаю, выделил на графике только линию расчетной температуры ТН, она в любой период совпадает с линией Отопление расчетная температура и Котел расчетная температура. Подписал на графике интервал, по которому возник вопрос)
Вложения
IMG_0779.jpeg

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6870
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 762 раза
Возраст: 59

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Starik »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 17:24Подписал на графике интервал, по которому возник вопрос)
Вижу три варианта:
- внимательно прочитать инструкцию к девайсу (не к котлу) и догадаться что сие на графике значит;
- позвонить или написать производителю https://zontonline.ru/kontroller-baxi-connect-plus чтобы разъяснили что у них за график и для чего там загогулины;
- забить на эти рисунки (в смысле, графики), спокойно наслаждаться работой котла и возможностью удаленно контролировать работоспособность котла, оповещение об авариях (но лучше, чтобы оповещений не было).
Вот как-то так. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12325
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Santanial писал(а): 21 дек 2024, 06:36 После резкого перепада температуры на улице,
меня вот это смущает. А нет ли опять чего-нибудь, о чём мы не знаем?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Перепад температуры за сутки был с -18 до 0 градусов :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12325
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1601 раз
Возраст: 45

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Bahus »

Я к тому что - контроллер или котёл об этом вообще откуда вкурсе?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Santanial
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2023, 14:32
Откуда: Кострома
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления

Сообщение Santanial »

Подумал, что теплопотери при разных значениях температуры разные и как следствие периодичность и время включений-отключений тоже разное. Т.е. контроллер основываясь на скорости остывания помещения должен реагировать на эти изменения и подстраиваться управляя котлом. В моем случае это происходит, но как видно из графика как то криво. Спустя время ситуация выправилась, так что буду надеяться, что это не повторится) Спасибо всем неравнодушным!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    482 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1132 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Baxi Eco Nova 1.24F и Zont Connect, работа антилегионеллы
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    3361 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    4417 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2388 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции