Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.

Автор темы
Serge1979
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2024, 11:00
Откуда: Нижегородская область, г. Дзержинск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Serge1979 »

Добрый день. Прошу помочь в решении проблемы, либо развеять опасения. Весной дали газ, приезжал сервисник отрегулировал, запустил вроде все нормально. Летом пару раз запускал котел, чтобы не закис насос и трехходовый. Вчера решил нагреть батарею и опять же прогнать насос и трехходовый. Батарея подключена только одна трасса до нее 5 метров металлопластиковой трубы 16 диаметра. Так вот в чем затык,д батарея прогревалась минут тридцать , до чуть теплой, на подаче температура 50 градусов на обратке за это время поднялась с комнатной + 20 до 25 градусов. Меня терзают смутные сомнения что то долго, такое чувство что нет циркуляции. Котловой насос очень горячий градусов 60-70 рука не терпит. Воздух спускал, гайку на насосе отворачивал, котел включается на минуту затем отключается, насос молотит постоянно после отключения на подаче температура поднимается до 50 потом постепенно падает до 40 снова включается котел. Краны все открыты. Куда копать не знаю. Насос как проверить? Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Serge1979 писал(а): 29 авг 2024, 13:29такое чувство что нет циркуляции.
Фильтр на обратке ставили? Проверь/почисть. Могли криво спаять соединения труб, банально перегрели при пайке, во время соединения получили наплыв = перекрыли трубу на половину (умудряются и совсем "запаять").

Автор темы
Serge1979
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2024, 11:00
Откуда: Нижегородская область, г. Дзержинск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Serge1979 »

Фильтр почистил, запаять 32 армированную трубу от котла до коллектора батарей вряд ли, обычно все стыки проверяю досконально.

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сегодня попробую через бкн воду погонять. Правда бкн у меня пустой не перегреется?

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Котел в принципе на гарантии, но у нас гарантию надо доказать.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Serge1979 писал(а): 29 авг 2024, 18:36Правда бкн у меня пустой не перегреется?
Хочешь проверить как быстро обратка нагреется? Рукой контролируй, как сравняется с подачей - выключай.

Автор темы
Serge1979
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 авг 2024, 11:00
Откуда: Нижегородская область, г. Дзержинск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24 Fi

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Serge1979 »

Большое спасибо всем кто вник в проблему. Вспоминаются слова Матроскина "Шарик ты балбес". Вообще вечером ещё раз по кругу пошел и нашел. Так как в доме ремонт, батарею я купил одну для запуска системы и распечатывать из пленки не стал, только вход/выход открыл, а батареи сейчас оказывается с термостатическим клапаном который крышкой зажат насмерть, соответственно откуда циркуляции взяться. Как только крышку открутил так запела водичка, зашуршала, обратка за полминуты по температуре как прямая стала.
Ещё раз всем спасибо.

AlexFox
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 окт 2024, 09:14
Откуда: Алматы
Мой котел: Китурами TGB Hifin

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение AlexFox »

Блин а у меня похожая ситуация но клапан открыт, ничего не мешает циркуляции, если отсечь радиатор и соединить просто вкруг подачу и обратку и циркуляция есть, всю голову сломал, думаю сегодня сниму термостатический клапан, не поможет то буду радиатор менять, сил неут

Allegros
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17 авг 2024, 06:50
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 6 раз

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Allegros »

AlexFox,
Моя проблема с нагревом решилась, выбег не причем, насос на смесительном узле работал на 2 скорости, из за этого получается была плохая циркуляция,переключил на 3 скорость и насос в котле перестал греться. Вывод напрашивается сам, плохая циркуляция будет греться.

Allegros
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17 авг 2024, 06:50
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 6 раз

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Allegros »

Здравствуйте , не нашел отдельной темы по поводу в целом работы насоса в котле, в интернете много мнений по поводу работы насоса, кто то пишет насос должен работать постоянно, обосновано это тем, что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс, а есть кто пишет насос должен отдыхать, в основном у всех стоит по два насоса, в котле может отключаться и не отключаться, второй насос по факту постоянно работает, можно приколхозить умное реле к нему и привязать через Алису к тому же термостату и будет отключаться, хотелось услышать ответ специалистов по этому поводу.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Bahus »

Вам зачем? повлиять-то всё-равно не можете на заложенный алгоритм. Есть функции управления включением насоса и его выбегом - хорошо, можно использовать. Нет - ну и забить, пусть само там работает.
Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59 в основном у всех стоит по два насоса
:facepalm:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59что при каждом включении и отключении насоса для него это стресс,
Не, скорее трагедия, т.к. пусковые токи высоченные, циркуляцию в СО надо восстанавливать (сопротивление в начале движения жидкости), да и моторесурс расходуется... Пусть отдыхает, а во время пуска всё что отдохнул - израсходует мгновенно. :)
Но всё это не точно. :lol:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6456
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 390 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение RADAR »

Allegros писал(а): 17 янв 2025, 08:59 хотелось услышать ответ специалистов по этому поводу.
по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить... :)

Allegros
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17 авг 2024, 06:50
Откуда: Липецк
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 6 раз

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Allegros »

RADAR писал(а): 17 янв 2025, 11:44 по какому конкретно? в посте намешано тараканов море...не понятно какой из тараканов опровергнуть или подтвердить...
Да нормально там все с тараканами, что лучше этому насосу по ресурсам, работать постоянно или выключаться по выбегу, быть или не быть :D

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6456
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 390 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение RADAR »

Allegros писал(а): 17 янв 2025, 17:31 что лучше этому насосу по ресурсам
лучше выключаться - меньше ресурсов сожрет, планета зеленее станет... :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Allegros писал(а): 17 янв 2025, 17:31что лучше этому насосу по ресурсам,
Тут есть два варианта:
1. демонтировать насос и положить в коробку, тогда проживет долго, до полной коррозии;
2. купить новый насос и положить недалеко от котла, чтобы лет через десять (а то и больше) было чем заменить утомившийся насос.
;) :lol:

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит. 2) Вчера во время когда горелка не включена увидела кратковременное (1-2 сек.) мигание красногл цвета в пронстранстве под камерой сгорания.
Что скажете?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47Что скажете?
Что там что-то происходит.
Какая температура в СО задана?

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Starik писал(а): 18 янв 2025, 13:04
MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47Что скажете?
Что там что-то происходит.
Какая температура в СО задана?

Ну не насос сам, а эл. двиг.очень горячий. t СО задано 50°
А мигание красного цвета больше не наблю-ся.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

По руке температуру определять... такая себе точность. :)
11.jpg

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Starik писал(а): 18 янв 2025, 15:00 По руке температуру определять... такая себе точность. :) 11.jpg
Эл. двигатель насоса горячий, 70°C.
Это нормально?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Сложно сказать, никогда не обращал на это внимание.
Котел жужжит, ошибок не выдает, температуру поддерживает, ГВС работает. Турбину ежегодно чищу, смазываю самостоятельно. Температуру насоса измерять как-то мысли не возникало (он же в кипятке работает иногда, значит обязан быть терпеливым :) ).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Bahus »

MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47 У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит.
Насос с мокрым ротором. Охлаждается ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. С чего вы решили, что он холодный должен быть?
Теплоноситель у вас какой температуры?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Bahus писал(а): 19 янв 2025, 15:50
MUMİNAT писал(а): 18 янв 2025, 11:47 У нас Luna 3 310 Fi, 1) Насос горячий, рука не терпит.
Насос с мокрым ротором. Охлаждается ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. С чего вы решили, что он холодный должен быть?
Теплоноситель у вас какой температуры?
Эл.двиг. насоса горячий, сам насос теплый, теплоноситель 55°С

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

Статору "тяжело", большая нагрузка на двигатель.

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Starik писал(а): 19 янв 2025, 19:47 Статору "тяжело", большая нагрузка на двигатель.
Радиаторы (5 штук все на одном, первом этажэ) (греются нормально. Вскоре после пуска (2года назад) за минуту набирал заданную т-ру, прочистил фильтр на обратке, всё наладилось. Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса. Причина агрузки какая может быть?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

MUMİNAT писал(а): 19 янв 2025, 20:10Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса.
И это было - правильно!
Причина... если: труба из котла в котел 3/4 (25мм наружный для ПП), для ПП - пайка качественная, фильтр чистый, то особых причин и нету. Следовательно, эту температуру статора можно считать рабочей, так думаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11736
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1498 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Bahus »

MUMİNAT писал(а): 19 янв 2025, 19:16 теплоноситель 55°С
а 55 вам рука позволяет держать? Мне нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Если ещё и ампераж насоса измерить... а можно?

MUMİNAT
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 янв 2025, 16:51
Откуда: БАКУ
Мой котел: Baxi Luna3 310Fi44

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение MUMİNAT »

Starik писал(а): 20 янв 2025, 10:02
MUMİNAT писал(а): 19 янв 2025, 20:10Никогда за эти годы не обращал внимание на эл.двиг. насоса.
И это было - правильно!
Причина... если: труба из котла в котел 3/4 (25мм наружный для ПП), для ПП - пайка качественная, фильтр чистый, то особых причин и нету. Следовательно, эту температуру статора можно считать рабочей, так думаю.
Для сравнения пощупал аналогич. эл.двиг. у знакомых, у всех менее горячие. Сделала вывод, что пайка была не качественная(фильтр чист) и поворотов до и после коллекторов много. Поможет ли установка доп. насоса

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6411
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 722 раза
Возраст: 58

Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi

Сообщение Starik »

MUMİNAT писал(а): 21 янв 2025, 10:10Поможет ли установка доп. насоса
Вообще смысла нет его ставить, мало того, насосы друг друга уничтожат.
Если прям сильно за насос переживаешь, купи новый для котла и пусть он у тебя лет 10 лежит, ждет когда понадобится, если понадобится вообще.
Не обращай внимания, пусть работает как умеет.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi 4s. Греется корпус
    3 Ответы
    1286 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Минимальное значение ГВС Baxi Luna 3 Comfort 1.24Fi
    Kasimov » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    1455 Просмотры
    Последнее сообщение Kasimov
  • main 24fi индикация пламени есть а пламя не горит
    autostyl67 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1073 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Котел Baxi eco5 не работает циркуляционный насос,на нем отсутствует напряжение от эл.платы
    kuk » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    3433 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB

Вернуться в «Теплоноситель - незамерзайка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость