Baxi DuoTec Compact 24GA E69
сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
кстати в сервис инструкции об этом коде нечего нетуHakob писал(а):сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
По логу видно следующее C00 01 -03 01 F05 43c
Котел при ошибки работал в режиме ГВС+Отопление.
Котел при ошибки работал в режиме ГВС+Отопление.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Задал ваш вопрос итальянцам. Вот что мне ответили:
"ошибка привязана к процессу горения, когда определямая величина СО2 вне пределов точек розжига, максимума и минимума
По газовому анализатору надо посмотреть, какое значение СО2 в дымах (ага, каждый уважающий себя армянский сервисмен имеет газоанализатор за тыщу евро ), после чего, думаю проще будет перезапустить тест автокалибровки, чтобы вновь автоматика подправила точки горения"
Также в специальном мануале написано: "Е 69 - Combustion level out of correct range during time control limitation"
Резюмируя можно сказать, что данная ошибка может возникнуть из-за отклонения внешних факторов от первично установленных: состава газа, ветра, электричества и т.п. Ничего страшного. Перекалибруемся и все...
"ошибка привязана к процессу горения, когда определямая величина СО2 вне пределов точек розжига, максимума и минимума
По газовому анализатору надо посмотреть, какое значение СО2 в дымах (ага, каждый уважающий себя армянский сервисмен имеет газоанализатор за тыщу евро ), после чего, думаю проще будет перезапустить тест автокалибровки, чтобы вновь автоматика подправила точки горения"
Также в специальном мануале написано: "Е 69 - Combustion level out of correct range during time control limitation"
Резюмируя можно сказать, что данная ошибка может возникнуть из-за отклонения внешних факторов от первично установленных: состава газа, ветра, электричества и т.п. Ничего страшного. Перекалибруемся и все...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Спасибо!BAXI-Ural писал(а):Задал ваш вопрос итальянцам. Вот что мне ответили:
"ошибка привязана к процессу горения, когда определямая величина СО2 вне пределов точек розжига, максимума и минимума
По газовому анализатору надо посмотреть, какое значение СО2 в дымах (ага, каждый уважающий себя армянский сервисмен имеет газоанализатор за тыщу евро ), после чего, думаю проще будет перезапустить тест автокалибровки, чтобы вновь автоматика подправила точки горения"
Также в специальном мануале написано: "Е 69 - Combustion level out of correct range during time control limitation"
Резюмируя можно сказать, что данная ошибка может возникнуть из-за отклонения внешних факторов от первично установленных: состава газа, ветра, электричества и т.п. Ничего страшного. Перекалибруемся и все...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
А можно попросить у вас этот мануал?BAXI-Ural писал(а):Задал ваш вопрос итальянцам. Вот что мне ответили:
"ошибка привязана к процессу горения, когда определямая величина СО2 вне пределов точек розжига, максимума и минимума
По газовому анализатору надо посмотреть, какое значение СО2 в дымах (ага, каждый уважающий себя армянский сервисмен имеет газоанализатор за тыщу евро ), после чего, думаю проще будет перезапустить тест автокалибровки, чтобы вновь автоматика подправила точки горения"
Также в специальном мануале написано: "Е 69 - Combustion level out of correct range during time control limitation"
Резюмируя можно сказать, что данная ошибка может возникнуть из-за отклонения внешних факторов от первично установленных: состава газа, ветра, электричества и т.п. Ничего страшного. Перекалибруемся и все...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Автоматическую калибровку сделал длилось около 5 минут. Нормально ли такое время?
Ручную калибровку не трогал.
Ручную калибровку не трогал.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Люди это ошибка и после автоколибробки продолжается, пробовал несколько раз автоколибровку, в день около 2-4 раза при переходе на ГВС из за чего поступление горячей води опаздывает до 1 минуты
После автоматической колибровке у меня цифра 122 так в какую сторону менять эту цифру ручкамы чтобы проблема исчезла?
После автоматической колибровке у меня цифра 122 так в какую сторону менять эту цифру ручкамы чтобы проблема исчезла?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Уважаемые специалисты нет ли у кого мнения по поводу моей проблемы?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добрый день!
судя по всему котел работает в условиях которые явно ему не нравятся. Есть подозрение на то что либо воздух для горения либо сам газ идут с посторонними примесями. Что то мешает электроду контролировать пламя. Хорошо бы проверить его состояние, а так же состояние горелки. Так же важный момент - это изменение давления газа в процессе работы. тоже самое касается состава газа, если каким то образом состав меняется то котел может себя вести подобным образом. так же вопрос - газ природный или сжиженный?
судя по всему котел работает в условиях которые явно ему не нравятся. Есть подозрение на то что либо воздух для горения либо сам газ идут с посторонними примесями. Что то мешает электроду контролировать пламя. Хорошо бы проверить его состояние, а так же состояние горелки. Так же важный момент - это изменение давления газа в процессе работы. тоже самое касается состава газа, если каким то образом состав меняется то котел может себя вести подобным образом. так же вопрос - газ природный или сжиженный?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
судя по всему котел работает в условиях которые явно ему не нравятся. Есть подозрение на то что либо воздух для горения либо сам газ идут с посторонними примесями. Что то мешает электроду контролировать пламя. Хорошо бы проверить его состояние, а так же состояние горелки. Так же важный момент - это изменение давления газа в процессе работы. тоже самое касается состава газа, если каким то образом состав меняется то котел может себя вести подобным образом. так же вопрос - газ природный или сжиженный?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Извини друг а что здесь не корректно.RADAR писал(а):продублирую одну из ваших картинок для большей информативности..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Ну хотел сптосить про картинку там что-то не так?RADAR писал(а):где слово - некорректно в моём сообщении?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
вот Alex-BAXI посмотрит и скажет так или не так..иногда важны мелочи о которых вы и не догадываетесь..Hakob писал(а):Ну хотел сптосить про картинку там что-то не так?RADAR писал(а):где слово - некорректно в моём сообщении?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Я вам на почту выслал сервисную инструкцию для этих котлов. заполните и вышлите пожалуйста таблицу в из пункта 2 - диагностика неисправностей. и вышлите обратно по почте
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Отправил.Alex-BAXI писал(а):Я вам на почту выслал сервисную инструкцию для этих котлов. заполните и вышлите пожалуйста таблицу в из пункта 2 - диагностика неисправностей. и вышлите обратно по почте
Еще раз хочу обяснить что проблема выскакивает иногда только при перехода из отопления на ГВС т.е. открытия крана горячей води и если ошибка выскакивает то подача горячей воды запаздывает до 1-2 минуты и иногда котел рестартуется, но после скажем при открытом кране даже 1 час подряд все нормально работает и нет ни какой ошибки или охлаждения в подаче воды, т.е, только ошибка бывает иногда в момент переключения с отопления на ГВС! И при отопление котел работает без ошибок!
И еще я заметил что при переключении с отопления на ГВС знак пламени и пламя не отключается т.е. котел плавно переходит в режим ГВС (иногда с е069 ) а при обратном цикле т.е при закрытия крана горячей води и перехода с ГВС на отопления пламя на несколько секунд гаснет и только потом включается. правильна ли это работа?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5942
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
понятно, что дистанционно не вылечить вашу проблемку..в прошлый раз вам помогли ваши сервисики..что мешает к ним еще раз обратиться?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Помогли это мягко сказонна. Они просто методом тика заминили редуктор газа. У них даже не было сервисной инструкции для этих котлов и я им дал, они даже не знали какую комбинацию кнопок должны нажать для первого запуска котла.RADAR писал(а):понятно, что дистанционно не вылечить вашу проблемку..в прошлый раз вам помогли ваши сервисики..что мешает к ним еще раз обратиться?
И буквально несколько дней назад мне звонил их главный специалист и прсил мне ему напомнить как запустить автоколибровку.
Думаю после этого становится ясно что в Армении к сожалению нет специалистов понимающих в конденсиационных коотлох.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 09:43
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добрый день.
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:
Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или недостаточное давление газа, и выходя на максимальные значения мощности (ГВС), котлу не хватает газа.
Если проблема в этом, то Вам может помочь ограничение мощности котла по ГВС параметром 14. Попробуйте снизить это значение на 15-20%
Кроме того, необходимо проверить расположение и чистоту электрода и горелки, а также отсутствие потенциалов по нулю, "земле" и газовой трубе.
Замечание №2.
Если у Вас калибровка длилась всего 5 минут, значит скорее она была неправильно запущена. Для правильного запуска калибровки необходимо выполнить следующие действия.
1. Параметр 22 установить значение 22
2. Параметр 75 установить значение 50
3. Отключить питание от сети на 10 секунд и потом подключить
4. При появлении символа "000" нажать на 6 секунд одновременно кнопки "ip" и "радиатор+" до появления символа 312.
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:
Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или недостаточное давление газа, и выходя на максимальные значения мощности (ГВС), котлу не хватает газа.
Если проблема в этом, то Вам может помочь ограничение мощности котла по ГВС параметром 14. Попробуйте снизить это значение на 15-20%
Кроме того, необходимо проверить расположение и чистоту электрода и горелки, а также отсутствие потенциалов по нулю, "земле" и газовой трубе.
Замечание №2.
Если у Вас калибровка длилась всего 5 минут, значит скорее она была неправильно запущена. Для правильного запуска калибровки необходимо выполнить следующие действия.
1. Параметр 22 установить значение 22
2. Параметр 75 установить значение 50
3. Отключить питание от сети на 10 секунд и потом подключить
4. При появлении символа "000" нажать на 6 секунд одновременно кнопки "ip" и "радиатор+" до появления символа 312.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
BAXI - SPb писал(а):Добрый день.
Ознакомившись с Вашим вопросом появились 2 замечания:
Замечание №1.
Есть вероятность, что проблема кроется как в нехватке воздуха (проверить дымоход, длину, размеры, наличие загрязнений, препятствующих току дымовых газов. Также вероятно, что у Вас имеется заужение газопровода или недостаточное давление газа, и выходя на максимальные значения мощности (ГВС), котлу не хватает газа.
Если проблема в этом, то Вам может помочь ограничение мощности котла по ГВС параметром 14. Попробуйте снизить это значение на 15-20%
Кроме того, необходимо проверить расположение и чистоту электрода и горелки, а также отсутствие потенциалов по нулю, "земле" и газовой трубе.
Замечание №2.
Если у Вас калибровка длилась всего 5 минут, значит скорее она была неправильно запущена. Для правильного запуска калибровки необходимо выполнить следующие действия.
1. Параметр 22 установить значение 22
2. Параметр 75 установить значение 50
3. Отключить питание от сети на 10 секунд и потом подключить
4. При появлении символа "000" нажать на 6 секунд одновременно кнопки "ip" и "радиатор+" до появления символа 312.
димоход чист, димоход поставлен этот "KHG 714059611", давления газа в норме, с электродом тоже все ок. т.к котел новый когда появилось проблема, а сколько должен длится калибровка?
Калибровку снова сделал как вы написали тепер жду резлутатов первых длилось около 15-20 минут без ошибок.
Еще раз хочу обяснить что проблема выскакивает иногда только при перехода из отопления на ГВС т.е. открытия крана горячей води и если ошибка выскакивает то подача горячей воды запаздывает до 1-2 минуты и иногда котел рестартуется, но после скажем при открытом кране даже 1 час подряд все нормально работает и нет ни какой ошибки или охлаждения в подаче воды, т.е, только ошибка бывает иногда в момент переключения с отопления на ГВС! А иногда просто при режиме ГВС.
А при отопление котел работает без ошибок!
И еще я заметил что при переключении с отопления на ГВС знак пламени и пламя не отключается т.е. котел плавно переходит в режим ГВС (иногда с е069 ) а при обратном цикле т.е при закрытия крана горячей води и перехода с ГВС на отопления пламя на несколько секунд гаснет и только потом включается. правильна ли это работа?
Заранеее спасибо за помощь!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 09:43
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Ключевая фраза, говорящая о том, что у Вас, возможно, нахватает газа по причине заужения подводящего газопровода. Проверить теорию можно параметром P14. Выставьте его на значение 75 и отпишитесь как все заработало.Hakob писал(а): Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.
Кононенко Максим,
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
технический специалист BAXI, Санкт-Петербург
8-800-555-17-18
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Oк сегодня этот прамаетр тоже поставлю а на что это повлияет как ползователя, вода не будет нагреватся как надо или т.п. плз обяснитеBAXI - SPb писал(а):Ключевая фраза, говорящая о том, что у Вас, возможно, нахватает газа по причине заужения подводящего газопровода. Проверить теорию можно параметром P14. Выставьте его на значение 75 и отпишитесь как все заработало.Hakob писал(а): Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Подскажите плз на чего это влияет?Hakob писал(а):Oк сегодня этот прамаетр тоже поставлю а на что это повлияет как ползователя, вода не будет нагреватся как надо или т.п. плз обяснитеBAXI - SPb писал(а):Ключевая фраза, говорящая о том, что у Вас, возможно, нахватает газа по причине заужения подводящего газопровода. Проверить теорию можно параметром P14. Выставьте его на значение 75 и отпишитесь как все заработало.Hakob писал(а): Газ природный и что важно при отопление все работает идеально.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Теоретически...
Нагрев горячей воды требует большей тепловой мощности, чем отопление.
Возможно, пока котел работает на отопление, газа хватает. При переходе на ГВС резко возрастает потребление, падает давление, как следствие "уплывает" состав газовоздушной смеси .... сбой.
Попробуйте промониторить давление газа при переходе от отопления к ГВС...
Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
Нагрев горячей воды требует большей тепловой мощности, чем отопление.
Возможно, пока котел работает на отопление, газа хватает. При переходе на ГВС резко возрастает потребление, падает давление, как следствие "уплывает" состав газовоздушной смеси .... сбой.
Попробуйте промониторить давление газа при переходе от отопления к ГВС...
Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 27 окт 2013, 17:57
- Откуда: Armenia, Yerevan
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
- Благодарил (а): 17 раз
- Возраст: 40
Re: Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Замечу что проблем есть и летом когда котел работает только на ГВС но уже 5 дней проблемы не было подажду еще несколко дней и потом если повторится проблема применю Параметр Р14.BAXI-Ural писал(а):Теоретически...
Нагрев горячей воды требует большей тепловой мощности, чем отопление.
Возможно, пока котел работает на отопление, газа хватает. При переходе на ГВС резко возрастает потребление, падает давление, как следствие "уплывает" состав газовоздушной смеси .... сбой.
Попробуйте промониторить давление газа при переходе от отопления к ГВС...
Параметром Р14 можно для эксперемента ограничить мощность в режиме ГВС..
но плз ответте если П14 парапетр буду ставить скажем 75 на что будет влияния на сторене пользователя?
-