Тактование Baxi EcoNova 24f.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Igor SNV
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 фев 2025, 12:16
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi EcoNova 24f

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение Igor SNV »

Добрый день. Вчера ответственные лица запустили котел Baxi EcoNova 24f, и убежали. Котел включается каждые, не соврать бы, три-пять минут. Площадь дома - 70 кв. м. Все радиаторы горячие, работают. За сутки съел чуть больше 10 кубометров газа.
Подозреваю, что необходима настройка. Посоветуйте, пожалуйста.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение RADAR »

позвонить этим лицам и рассказать свои опасения... :)

Автор темы
Igor SNV
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 фев 2025, 12:16
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi EcoNova 24f

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение Igor SNV »

Не, не буду. Прошу совета.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение Starik »

Ставь
Р15 = 0
Р17 = 10
Наблюдай результат.

Автор темы
Igor SNV
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 фев 2025, 12:16
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi EcoNova 24f

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение Igor SNV »

Starik, благодарю. Я пролистал форум, в одном из обсуждений Вы не советовали ставить Р15 на "0".

anton62
Бывалый
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 5 раз

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение anton62 »

RADAR писал(а): 13 фев 2025, 12:49 позвонить этим лицам и рассказать свои опасения... :)
Нужно проверять настройки газового клапана, на них он не настроен, от слова совсем. Но для этого нужен дифманометр.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6623
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 735 раз
Возраст: 59

Тактование Baxi EcoNova 24f.

Сообщение Starik »

Igor SNV писал(а): 13 фев 2025, 13:25Вы не советовали ставить Р15 на "0".
Поставь 15, если хочешь. Некоторые модели котлов не могут держать минимум мощности ниже 15 или 30 - сходу не вспомню. Ставь ноль, этот котел должен уметь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi econova 24f и Zont 1000 pro V2.
    Роман16 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2161 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна прошивка EcoNova 24f
    andRiU92 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение БКН к EcoNova 1.31F
    ANDRYC » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    3592 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO NOVA 24F тактование.
    romario17313 » » в форуме Другие вопросы
    29 Ответы
    6326 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • bAXI MAINFOUR 24 тактование
    4 Ответы
    2326 Просмотры
    Последнее сообщение burgamistr

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя