Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
PaTe
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
Откуда: Обнинск
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение PaTe »

Исходное состояние:
• Котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi размещён к котельной
• Выносная панель размещена в жилом помещении
• Все установки выполнены по инструкции (перемычка М1 – снята, F10=00, Ambon=1, Modul=1)
Всё работало (много лет) исправно.
Несколько дней назад установлен контроллер BAXI Connect + (плата 713, прошивка 540):
• Вся коммутация выполнена по инструкции, установки менять не требовалось – уже установлены правильно.
• Выносная панель смонтирована последовательно за контроллером (по инструкции).
• Далее (согласно инструкции) – «Перед тем, как производить подключение Контроллера к котлу, установите его сервисными настройками температуру теплоносителя и температуру ГВС в максимальные значения, а затем выключите котел и приступайте к подключению».
В итоге:
В режиме управления через приложение BAXI Connect (версия 25.3.2) всё работает исправно, котёл контролируется и управляется. Выносная панель при этом отображает температуру – всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем в приложении. Больше никаких данных об активности котла не отображается
10_17 - Показания Контроллера.jpg
10_17 - Показания Контроллера.jpg (11.11 КБ) 136 просмотров
10_17 - Показания ВПУ в пассивном режиме.jpg
• В режиме Внешняя панель котёл начинает непрерывно греть до 24-26-28… (дальше не вытерпел – жарко) невзирая на установки 22. При этом панель позволяет менять установки температуры Отопления и ГВС т.е. реагирует на нажатие кнопок, но это никак не сказывается на поведении котла – он продолжает греть и греть (как будто у него где-то намертво зафиксированы максимальные установки).
• При этом панель не отображает ни активности котла, ни уровни модуляции – только включенные режимы. Температура, отображаемая на панели, как и в предыдущем варианте, всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем показания датчика температуры в приложении.
Конечно, можно было бы работать только в режиме управления через приложение, но, когда живешь в доме постоянно – гораздо удобнее работать через Выносную панель. Хотелось бы пользоваться преимуществами и того и другого варианта.

Есть ли какие-нибудь соображения как исправить ситуацию?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 11720
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 1495 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение Bahus »

Очевидно что-то не то в настройках Коннекта. Попробуйте там покопаться.
На крайняк полный сброс и новая конфигурация через мастера.
Ну и прошивку последнюю подсунуть, если таковая есть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
PaTe
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
Откуда: Обнинск
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение PaTe »

Спасибо, попробую.
Bahus писал(а): 12 мар 2025, 15:34 Ну и прошивку последнюю подсунуть, если таковая есть
Прошивка самая свежая - это первое, что я сделал. Из коробки была 442.

Автор темы
PaTe
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
Откуда: Обнинск
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение PaTe »

После неоднократного обращения в ТехПоддержку ZONTa удалось получить следующую информацию (ТехПоддержка не слишком любезна, но в целом, реагирует по делу и отвечает конструктивно).
Думаю что это будет полезно многим - итак "дорожная карта" как подружить
Выносную панель от котла Luna 3 Comfort (и Nuvola 3 Comfort) и Baxi Connect +:

0. Коммутация - как описано в Паспорте изделия
1. F10 = 01 (вопреки указанию в Паспорте изделия = 00)
2. Внешняя панель Comfort при правильном подключении к контроллеру BAXI CONNECT+ отображает информацию о работе котла, но не управляет им. Для управления (или сброса ошибки - аварии котла) необходимо:
  • сначала в Приложении (или в ЛК веб сервиса ZONT) перевести флажок управления внешней панелью на вкладке "Отопление" в положение "Включено",
  • а затем выключить и включить котел.
Только после этих действий управление от ZONT перейдет на панель Comfort и сброс кода ошибки станет возможным.
3. Вернуться на управление от ZONT можно проделав те же действия в обратном порядке:
  • флажок внешней панели перевести в выключенное состояние,
  • а затем выключить и включить котел.
4. «Выключить» и «Включить» - означает физически выдернуть вилку котла из розетки и наоборот.

PS Попробовал - не работает. В режим управления Внешнюю панель не переходит, Увы. :facepalm:
Если точнее - так: от Приложения на Внешнюю панель не переходит совсем (с бубнами или без...)
А из режима Внешней панели (который не работает) в Приложение переходит без всякого "включил/выключил" - просто передвинь ползунок.
Последний раз редактировалось PaTe 15 мар 2025, 19:59, всего редактировалось 2 раза.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6382
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 65 раз
Поблагодарили: 720 раз
Возраст: 58

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение Starik »

PaTe писал(а): 14 мар 2025, 22:151. F10 = 01 (вопреки указанию в Паспорте изделия = 00)
Не надо вводить окружающих в заблуждение. :x Там целая картинка посвящена подключению. ;)
01.png

Автор темы
PaTe
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
Откуда: Обнинск
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +

Сообщение PaTe »

По сути - вы конечно правы. Но, увы стр.29 Паспорта изделия "BAXI Connection +":
Подключение - Luna.jpg
При этом на стр.39 для котла DeDietrch MSL (который является полным аналогом Luna 3 Comfort) все указано правильно:
Подключение - DeDietrich.jpg
Ну, будем считать - очипятка :D
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    2197 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    794 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi connect не подключается по цифровой шине к luna 3 comfort
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1033 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    968 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ и Luna 1.310 Fi Mv
    rauol » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    570 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей