Исходное состояние:
• Котёл Luna 3 Comfort 1.310 Fi размещён к котельной
• Выносная панель размещена в жилом помещении
• Все установки выполнены по инструкции (перемычка М1 – снята, F10=00, Ambon=1, Modul=1)
Всё работало (много лет) исправно.
Несколько дней назад установлен контроллер BAXI Connect + (плата 713, прошивка 540):
• Вся коммутация выполнена по инструкции, установки менять не требовалось – уже установлены правильно.
• Выносная панель смонтирована последовательно за контроллером (по инструкции).
• Далее (согласно инструкции) – «Перед тем, как производить подключение Контроллера к котлу, установите его сервисными настройками температуру теплоносителя и температуру ГВС в максимальные значения, а затем выключите котел и приступайте к подключению».
В итоге:
• В режиме управления через приложение BAXI Connect (версия 25.3.2) всё работает исправно, котёл контролируется и управляется. Выносная панель при этом отображает температуру – всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем в приложении. Больше никаких данных об активности котла не отображается
• В режиме Внешняя панель котёл начинает непрерывно греть до 24-26-28… (дальше не вытерпел – жарко) невзирая на установки 22. При этом панель позволяет менять установки температуры Отопления и ГВС т.е. реагирует на нажатие кнопок, но это никак не сказывается на поведении котла – он продолжает греть и греть (как будто у него где-то намертво зафиксированы максимальные установки).
• При этом панель не отображает ни активности котла, ни уровни модуляции – только включенные режимы. Температура, отображаемая на панели, как и в предыдущем варианте, всегда на 2.5 – 3 градуса выше, чем показания датчика температуры в приложении.
Конечно, можно было бы работать только в режиме управления через приложение, но, когда живешь в доме постоянно – гораздо удобнее работать через Выносную панель. Хотелось бы пользоваться преимуществами и того и другого варианта.
Есть ли какие-нибудь соображения как исправить ситуацию?
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
-
- Главный администратор
- Сообщения: 11720
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 1495 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
Очевидно что-то не то в настройках Коннекта. Попробуйте там покопаться.
На крайняк полный сброс и новая конфигурация через мастера.
Ну и прошивку последнюю подсунуть, если таковая есть
На крайняк полный сброс и новая конфигурация через мастера.
Ну и прошивку последнюю подсунуть, если таковая есть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
Спасибо, попробую.
Прошивка самая свежая - это первое, что я сделал. Из коробки была 442.
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
После неоднократного обращения в ТехПоддержку ZONTa удалось получить следующую информацию (ТехПоддержка не слишком любезна, но в целом, реагирует по делу и отвечает конструктивно).
Думаю что это будет полезно многим - итак "дорожная карта" как подружить
Выносную панель от котла Luna 3 Comfort (и Nuvola 3 Comfort) и Baxi Connect +:
0. Коммутация - как описано в Паспорте изделия
1. F10 = 01 (вопреки указанию в Паспорте изделия = 00)
2. Внешняя панель Comfort при правильном подключении к контроллеру BAXI CONNECT+ отображает информацию о работе котла, но не управляет им. Для управления (или сброса ошибки - аварии котла) необходимо:
3. Вернуться на управление от ZONT можно проделав те же действия в обратном порядке:
PS Попробовал - не работает. В режим управления Внешнюю панель не переходит, Увы.
Если точнее - так: от Приложения на Внешнюю панель не переходит совсем (с бубнами или без...)
А из режима Внешней панели (который не работает) в Приложение переходит без всякого "включил/выключил" - просто передвинь ползунок.
Думаю что это будет полезно многим - итак "дорожная карта" как подружить
Выносную панель от котла Luna 3 Comfort (и Nuvola 3 Comfort) и Baxi Connect +:
0. Коммутация - как описано в Паспорте изделия
1. F10 = 01 (вопреки указанию в Паспорте изделия = 00)
2. Внешняя панель Comfort при правильном подключении к контроллеру BAXI CONNECT+ отображает информацию о работе котла, но не управляет им. Для управления (или сброса ошибки - аварии котла) необходимо:
- сначала в Приложении (или в ЛК веб сервиса ZONT) перевести флажок управления внешней панелью на вкладке "Отопление" в положение "Включено",
- а затем выключить и включить котел.
3. Вернуться на управление от ZONT можно проделав те же действия в обратном порядке:
- флажок внешней панели перевести в выключенное состояние,
- а затем выключить и включить котел.
PS Попробовал - не работает. В режим управления Внешнюю панель не переходит, Увы.

Если точнее - так: от Приложения на Внешнюю панель не переходит совсем (с бубнами или без...)
А из режима Внешней панели (который не работает) в Приложение переходит без всякого "включил/выключил" - просто передвинь ползунок.
Последний раз редактировалось PaTe 15 мар 2025, 19:59, всего редактировалось 2 раза.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6382
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 720 раз
- Возраст: 58
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
Не надо вводить окружающих в заблуждение.


-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2025, 23:16
- Откуда: Обнинск
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.310 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
По сути - вы конечно правы. Но, увы стр.29 Паспорта изделия "BAXI Connection +":

При этом на стр.39 для котла DeDietrch MSL (который является полным аналогом Luna 3 Comfort) все указано правильно:
Ну, будем считать - очипятка 
-