Выбор котлов для каскада

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.

Автор темы
zap-al
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Выбор котлов для каскада

Сообщение zap-al »

Добрый день, форумчане.
Имеется магазин на 800м2. Сейчас отапливается 3мя электрокотлами по 36кВт каждый.
Завожу газ. Было решено поставить 3 одноконтурных котла Luna-3 Comfort по 31кВт каждый. В каскаде.

Но, газовики же спокойной жизни не дают... При общем паспортном расходе котла/котлов более 10м3 требуют установки "промышленного" коммерческого узла учёта газа. Ценник 500тр+ и монтаж 150тр.
Если расход меньше 10м3, то узел учёта с монтажём - 150тр.

Каждый Luna-3 Comfort 1.310 по паспорту кушает 3,52м3. Умножаем на 3. Получаем 10,56м3.
Т.е. формально по требованиям газовиков прилипаю на промышленный УУГ. Не хочуууу тратить 500тр на почти ровном месте...

ВОПРОС: можно ли поставить в каскаде 2 котла 1.310FI + 1.240FI? будут работать корректно? На 1.240 планирую ещё гор воду с бойлером (бойлер уже стоит).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котлов для каскада

Сообщение Bahus »

А чего же не будет? Будет.
Только бочку лучше к 31 котлу прицепить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
zap-al
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Выбор котлов для каскада

Сообщение zap-al »

Bahus писал(а): 27 мар 2025, 16:08 А чего же не будет? Будет.
Спасибо.

Пошёл искать информацию об необходимом оборудовании для организации каскада...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котлов для каскада

Сообщение Bahus »

Так-то можно вообще пару конденсационников 50-х поставить. Расход в десятку умещается, мощность 2х45 тоже в поднадзорную не попадает. А встроенная автоматика позволяет сконфигурировать каскад без подключения внешнего оборудования
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
zap-al
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 06:27
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 53

Выбор котлов для каскада

Сообщение zap-al »

Bahus писал(а): 28 мар 2025, 11:31 пару конденсационников 50-х поставить
Изначально думал об этом.
Для меня есть несколько "но!":
1) общий ценник котлов будет 450+тр, это в полтора раза выше трёх обычных котлов + MLC 27 + датчик температуры;
2) ценник их регулярного обслуживания будет в два-три раза выше;
3) их установка целесообразна в низкотемпературных отопительных системах;
4) утилизация конденсата,
из-за которых я отказался от конденсационников.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Выбор котлов для каскада

Сообщение Bahus »

Есть такое. По всем пунктам соглашусь. Просто как вариант озвучил, мало ли.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Какая автоматика лучше для каскада из двух LUNA-3?
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1487 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5149 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    2868 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    4444 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Выбор настенного котла
    sergey-k » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    19 Ответы
    5746 Просмотры
    Последнее сообщение dezruptor

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость