LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
День добрый!
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую, что его можно увеличить, но не знаю как. Подскажите пожалуйста! Если секрет, можно в личку
С уважением,
Олег
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую, что его можно увеличить, но не знаю как. Подскажите пожалуйста! Если секрет, можно в личку
С уважением,
Олег
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Ребята, неужели это такой секрет?_DK_ писал(а):День добрый!
Уважаемые представители Baxi, посоветуйте пожалуйста как увеличить параметр F18 (Время ожидания горелки между двумя включениями) более чем на 10 минут! Вроде как котел позволяет установить 20 минут, запоминает и в конечном итоге котел все равно включается через 10 минут. Нюхом чую, что его можно увеличить, но не знаю как. Подскажите пожалуйста! Если секрет, можно в личку
С уважением,
Олег
-
- Главный администратор
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
- Откуда: Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Объясните потребность в изменении данного параметра.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Региональный представитель BAXI в УрФО
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Никаких проблем. Котел включен в режиме отопления с регулировкой температуры на подачу. Жилище с высокой тепловой инерцией. На подачу стоит максимум 39-43 градуса, мощность 30%. Отапливаемая площадь - 120 кв.м. Задержка между включениями 10 минут. Желаю увеличить время простоя (не будет подниматься температура в жилище выше необходимого 23 градуса) с параллельным поднятием температуры подачи (увеличение КПД стальных радиаторов) совместно с поднятием мощности котла до расчетных 40% (увеличение КПД котла до заявленных).BAXI-Gribashov писал(а):Объясните потребность в изменении данного параметра.
Буду ждать ответа со штаб квартиры в любом случае, даже если у Вас появится дополнительный совет.
Еще раз заранее благодарю!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
- Откуда: Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Установите комнатный термостат, тогда работа котла будет не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Простой более 10 мин програмно не увеличить.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Региональный представитель BAXI в УрФО
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Я знал, что Вы так ответите, ну да ладно Какой термостат Вы можете посоветовать с ручной регулировкой дельты включения выключения котла в широком температурном коридоре? У меня сквозняки, часто проветриваю и т.д...BAXI-Gribashov писал(а):Установите комнатный термостат, тогда работа котла будет не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха. Простой более 10 мин програмно не увеличить.
Благодарю!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
А что за нужда в постциркуляции более 10 мин?
Обычно боятся переморозить трассу в каком нибудь дырявом углу...
Можно поставить стрелку и включить насос за стрелкой на постоянку, можно вмешаться в схему котла и переподключить насос на внешнее питание (тока я этого не говорил)...
Обычно боятся переморозить трассу в каком нибудь дырявом углу...
Можно поставить стрелку и включить насос за стрелкой на постоянку, можно вмешаться в схему котла и переподключить насос на внешнее питание (тока я этого не говорил)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
А я Вам скажу зачем!BAXI-Ural писал(а):А что за нужда в постциркуляции более 10 мин?
Обычно боятся переморозить трассу в каком нибудь дырявом углу...
Можно поставить стрелку и включить насос за стрелкой на постоянку, можно вмешаться в схему котла и переподключить насос на внешнее питание (тока я этого не говорил)...
1) 39 градусов на подаче, мощность 30%, температура в помещении 24 градуса
2) 39 градусов на подаче, мощность 40%; температура в помещении 25 градусов
3) 39 градусов на подаче, мощность 50%, температура в помещении 25,5 градусов.
Как Вы думаете, измениться ли в конечном итоге температура в помещении? Ответ - ДА! Это говорит о том, что котел не своевременно (поздно) отключает подачу при наборе установленной температуры в 39 градусов. Иными словами, перегревает эти самые 39 градусов и в конечном итоге приводит к увеличению температуры в помещении. Считаю это техническим нарушением! Производитель сделал доступным опцию временной задержки - молодец, спасибо ему за это. Именно этой задержкой можно компенсировать это запоздалое отключение, что в конечном итоге позволяет не увеличивать температуру в жилище. Но зачем он ограничил в 10 минут задержку, прекрасно зная о позднем выключении мне непонятно. В моем случае я хочу поставить положенную по паспорту мощность в 40-50% и категорически не желаю в конечно итоге поднимать температуру в помещении более чем на 24 градуса. Сделать я это смогу ПОКА БЕЗ ВНЕШНЕГО ТЕРМОСТАТА только увеличив задержку до 13-15 минут. Очень надеюсь, что я доступно объяснил мою потребность
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Параметр F18 -10мин мах,так программно сделано, можно изменить это время заменив прошивку,или подкорректировав этот параметр в ней ,но......???? Панель удобнее повесить на стену и использовать по назначению ( термостат и датчик комнатной t ), а так же датчик уличной t установить . Modul,ambon и yself выставить 1 ,подождать пока котел настроится (пол-дня или день иногда и дольше ),и будет Вам счастье !!!! В противном случае котелок можно было бы и более дешёвый брать !?_DK_ писал(а):Никаких проблем. Котел включен в режиме отопления с регулировкой температуры на подачу. Жилище с высокой тепловой инерцией. На подачу стоит максимум 39-43 градуса, мощность 30%. Отапливаемая площадь - 120 кв.м. Задержка между включениями 10 минут. Желаю увеличить время простоя (не будет подниматься температура в жилище выше необходимого 23 градуса) с параллельным поднятием температуры подачи (увеличение КПД стальных радиаторов) совместно с поднятием мощности котла до расчетных 40% (увеличение КПД котла до заявленныхBAXI-Gribashov писал(а):Объясните потребность в изменении данного параметра.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
- Откуда: Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
при работе по температуре теплоносителя котлу без разницы какая температура в помещении, он ее просто не видит и она ему не нужна. забавно будет когда начнуться суточные скачки температуры, как будете температуру в помещении вылавливать?
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Региональный представитель BAXI в УрФО
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Вы не поверите, но в предыдущем котле Radiant как в декабре ставил 45 градусов на подачу, так в по весне и уменьшал. Почему? А потому, что когда холодно на улице - цикл нагрева котла до нужной температуры на подаче дольше, когда теплее, цикл короче, а температура в жилище неизменна (меньше градуса)! И никогда я ничего последние 9 лет не ловил, пока не пришлось по сроку годности заменить котел на Baxi. Как не крути, а этот котел нужно использовать исключительно с внешним термостатом, я это к моему сожалению уже понял. Увы!...BAXI-Gribashov писал(а):при работе по температуре теплоносителя котлу без разницы какая температура в помещении, он ее просто не видит и она ему не нужна. забавно будет когда начнутся суточные скачки температуры, как будете температуру в помещении вылавливать?
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
День добрый!
Поставил внешний термостат, получил желаемое. За советы благодарен! Все бы это хорошо, если бы не одно НО! Сегодня утром, пользовался как и положено горячей водой. Подхожу к котлу, а насос не работает! Пользовался горячей водой в режиме паузы работы котла на отопление. Получается, что нагретая в системе до 55-60 градусов вода стоит! С эмитировал снова включение горячей воды, выключение и после 30 секунд постциркуляции насоса он остановился. Как это понимать? Это даже не смешно! Для какого случая постциркуляция насоса между включениями в меню устанавливается до 240 минут???
Буду очень признателен за Ваши ответы!
Поставил внешний термостат, получил желаемое. За советы благодарен! Все бы это хорошо, если бы не одно НО! Сегодня утром, пользовался как и положено горячей водой. Подхожу к котлу, а насос не работает! Пользовался горячей водой в режиме паузы работы котла на отопление. Получается, что нагретая в системе до 55-60 градусов вода стоит! С эмитировал снова включение горячей воды, выключение и после 30 секунд постциркуляции насоса он остановился. Как это понимать? Это даже не смешно! Для какого случая постциркуляция насоса между включениями в меню устанавливается до 240 минут???
Буду очень признателен за Ваши ответы!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 26 дек 2012, 10:00
- Откуда: Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Постциркуляция нужна дл яснятия температурного напряжения на теплообменнике, во вторую очередь - при большой протяжености системы могут быть места где может прихаватить трубу, циркуляция этого не позволит. И при работе по температуре котловой воды так же необходимо котлу необходимо знать ее реальну величину.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
Региональный представитель BAXI в УрФО
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Отлично, и почему постциркуляция всего 30 секунд? Это же небезопасно! Наверняка в каждом жилище найдется самая холодная точка на трубах, где в течении 30-50 минут простоя системы попросту произойдет замерзание воды!!!BAXI-Gribashov писал(а):Постциркуляция нужна дл яснятия температурного напряжения на теплообменнике, во вторую очередь - при большой протяжености системы могут быть места где может прихаватить трубу, циркуляция этого не позволит. И при работе по температуре котловой воды так же необходимо котлу необходимо знать ее реальну величину.
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Тогда зачем ограничили параметр F18 10-ю минутами раз в нормальном жилище как Вы говорите, такого места не найдется? Проблема не закрыта, буду ожидать ответа сервисантов дальше!RADAR писал(а):в правильном жилище - не найдется..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Постциркуляция насоса контура отопления, продолжается 1-240 мин (параметр F17 - параграф 20), когда
котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
либо ставьте гидрострелку и насос в розетку..
котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
в инструкции она от 1 минуты - очевидно неисправна плата - под замену её.._DK_ писал(а): Отлично, и почему постциркуляция всего 30 секунд?
либо ставьте гидрострелку и насос в розетку..
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
этот параметр не имеет отношения к постциркуляции насоса и имеет другой смысл.._DK_ писал(а):Тогда зачем ограничили параметр F18 10-ю минутами раз в нормальном жилище как Вы говорите, такого места не найдется? Проблема не закрыта, буду ожидать ответа сервисантов дальше!RADAR писал(а):в правильном жилище - не найдется..
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Так я не первый с этим вопросом на форуме. Не могут люди с новых котлов платы сразу под замену!RADAR писал(а):Постциркуляция насоса контура отопления, продолжается 1-240 мин (параметр F17 - параграф 20), когда
котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.в инструкции она от 1 минуты - очевидно неисправна плата - под замену её.._DK_ писал(а): Отлично, и почему постциркуляция всего 30 секунд?
либо ставьте гидрострелку и насос в розетку..
Еще раз уточню проблему:
Вариант 1 (абсолютно корректный)
1) Термостат включил котел;
2) Термостат выключил котел;
3) Постциркуляция насоса столько, сколько я поставлю. Поставлю час - будет постциркулировать час;
4) Термостат включил котел и т.д.
Вариант 2 (проблемный)
1) Термостат включил котел;
2) Термостат выключил котел;
3) Я открыл кран горячей воды, помыл руки, закрыл кран;
4) Постциркуляция около 30 секунд и насос останавливается. А должен столько, сколько я установил параметр F17!
Пункт 4 варианта 2 и является проблемой, прошу помочь ее решить.
Благодарю!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
вот теперь понятно..будем ждать ответ от представителей...только им ведомо это..и похоже на недоработку программы..
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Благодарю за понимание, заодно ответ получит еще один пользователь с этой ветки: http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2295RADAR писал(а):вот теперь понятно..будем ждать ответ от представителей...только им ведомо это..и похоже на недоработку программы..
Заранее благодарен, буду ждать от Вас ответа, пока перешел на ручной режим
А если еще у итальянцев "вытащите" код увеличения времени простоя между включениями с 10 до 20-30 минут, я вообще ВАс разцелую! (шутка)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
значит ответа пока нет..так что бесполезно жевать тему..будет ответ - напишет..BAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
...это косяк производителя ,это точно ,поэтому и ответа нет!!! . Вроде и котел как бы премиум в своей серии ,а такие недоработки. И треск при работе горелки ( как и у многих , у моего не исключение ) в атмосферном котле ,а у моего всё еще гудит насос (наверное брак насоса ,я его до конца ещё не победил ) ,на пониженой скорости гула почти не слышно. Так ,что надо видимо колхозить с этим котлом ,т.е. доработать под себя....или недоделал произ-ль.
DK, надо симитировать размыкание(замыкание) контактов ком.термостата,при работе горелки на гвс (сигнал с датчика протока , вентилятора и тд ) ,и тогда ц.насос будет отрабатывать время постциркуляции .Но если котел на гарантии и в электрике (электронике) познания у тебя не очень-лучше не лезь. Мне думается,что на Baxi подправят свой косяк и будет новая прошивка, которую АЦ должен будет менять-так должно быть в идеале !??
На днях наткнулся на инструкцию котла Vaillant atmo(turbo)Tec plus, понравился выбор режимов работы двухскоростного ц.насоса ( на baxi luna 3comfort тоже 2-х скоростной, но задействована максимальная ). На своём сделаю подобное ,колхоз дело добровольное ...
DK, надо симитировать размыкание(замыкание) контактов ком.термостата,при работе горелки на гвс (сигнал с датчика протока , вентилятора и тд ) ,и тогда ц.насос будет отрабатывать время постциркуляции .Но если котел на гарантии и в электрике (электронике) познания у тебя не очень-лучше не лезь. Мне думается,что на Baxi подправят свой косяк и будет новая прошивка, которую АЦ должен будет менять-так должно быть в идеале !??
На днях наткнулся на инструкцию котла Vaillant atmo(turbo)Tec plus, понравился выбор режимов работы двухскоростного ц.насоса ( на baxi luna 3comfort тоже 2-х скоростной, но задействована максимальная ). На своём сделаю подобное ,колхоз дело добровольное ...
Последний раз редактировалось Alecsan 30 ноя 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
по большому счету если вы боитесь перемерзания труб в это время - то косяк больше системы отопления, чем котла..не должно быть этого у системы отопления правильно сделанной по определению..либо ставьте стрелку - реальный выход из положения..
перечитал темку..уже ведь BAXI-Ural об этом говорил..делайте, как посоветовали и будет вашей "дырявой" системе счастье
перечитал темку..уже ведь BAXI-Ural об этом говорил..делайте, как посоветовали и будет вашей "дырявой" системе счастье
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Это требует проверки и мы это сделаем. Возможно, прерывание постциркуляции и вправду баг прошивки...Alecsan писал(а):...это косяк производителя ,это точно ,поэтому и ответа нет!!!
Прочее же
Это Ваши косяки, и не надо с больной головы валить на здоровую... Найдете брак - предъявите, а так только языком чесать...Alecsan писал(а):И треск при работе горелки ( как и у многих , у моего не исключение ) в атмосферном котле, а у моего всё еще гудит насос (наверное брак насоса ,я его до конца ещё не победил )
Меня всегда умиляли россияне, производящие ...э-ээ..., - и хающие "итальяшек", этакие взыскательные потребители.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: LUNA 3 Comfort 240i, параметр F18
Да ладно Ув-й BAXI-Ural,свой предыдуший пост немного подправил, никого не хотел задевать. Мой котел уже без гарантии ,хотя в работе всего год, но куплен был четыре года назад и до установки хранился упакованным в неотапливаемом помещении, а в нем были остатки воды после гидр.испытаний на заводе ,вытекло при установке котла около 200мл .
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 424 Просмотры
-
Последнее сообщение Oll
-
- 1 Ответы
- 360 Просмотры
-
Последнее сообщение ИгорьБ
-
- 8 Ответы
- 1015 Просмотры
-
Последнее сообщение viacheslav_7
-
- 2 Ответы
- 1911 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 663 Просмотры
-
Последнее сообщение AnfiniL
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя