Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Stagemaster
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 июн 2024, 14:22
Откуда: Екатеринбург
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240 Fi
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 45

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Stagemaster »

Стоит электрический котел Protherm Скат, установлен комнатный термостат Protherm Exacontrol 7. Планирую установку газового котла Baxi Eco Four 1.24F. Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Так-то вроде характеристики проходят. 230В сухой контакт, по току тоже вроде норм.
Но почему-то всё-равно 100-процентной уверенности нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

EvgenySh
Опытный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
Откуда: Москва
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 29 раз

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение EvgenySh »

Stagemaster писал(а): 19 июн 2024, 14:32 Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
По сухому контакту конечно можно, все будет работать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Насколько я помню, у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В. Этот момент лучше в паспорте термостата прозондировать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение RADAR »

раз в инструкции низковольтное подключение описано - значит напрямую точно не получится...

Alezol
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 июн 2025, 19:57
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 2 раза

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Alezol »

Stagemaster писал(а): 19 июн 2024, 14:32 Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?
Можно!
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 15:35 Хм. Прочитал инструкцию. Как всегда написано через одно место.
Это точно!
Bahus писал(а): 19 ноя 2024, 10:48 у Протерма все термостаты с контактами под 24В. Нужно реле под 220В
Нет там (в термостате) ни 220В, ни 24В. Exacontrol 7 работает от двух батареек АА (1,5В). Никакого другого питания на термостат не подается. От термостата только провод (ШВВ 2х0,5) кидается на котел. Работает с ЛЮБЫМ котлом, который "понимает" сухой контакт.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12755
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Сообщение Bahus »

Правильно. Вот только реле, которое замыкается, имеет вполне себе свои характеристики. И если оно для коммутации 24В, а мы будем там гонять 220, то сильно долго оно не проживёт. Это тоже самое, что на прибор нагрузкой 4 кВт бросить розетку кабелем сечением 0,75. Выдержит-не?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    724 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1089 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    3037 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1304 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    2781 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции