Сообщение sany2507 »

Baxi Luna 3 Comfort 240 FI при включении горячей воды из одного крана греет, а если включить ещё одну точку разбора то вода начинает течь холодная из обоих кранов. Вообщем если не сильно открыть оба крана то вода течет горячая, как будто не успевает нагревать, хотя вроде в описании написано до 5 точек разбора воды. До этого ломался датчик температуры ГВС, заменил. Дом строится, так что толком и не пользовались ГВС, а после установки ванной оказалось что на 2 крана не может нагреть. Модуляция на дисплее идёт три полоски, горелка горит, а вода холодная (ну может чуть теплая). Подскажите в чем может быть проблема?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6542
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение RADAR »

в инструкции есть характеристики по количеству нагрева воды, сравнить с фактом, сделать выводы... :) 5точек - это не объемная характеристика, можно лить из одной точки разбора 10литров в минуту, можно эти же 10 лить из 5 точек в сумме, а можно из 5ти точек лить 20 литров в минуту и всё это разные варианты.. :)

Автор темы
sany2507
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 10:04
Откуда: Кимры

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение sany2507 »

В инструкции написано что при дельте 35*С должно быть 10.2 литра. Температура вода на входе 10*С . Значит если я установлю на котле 45*С и открою кран так чтобы вода лилась 10л в минуту, то температура воды должна быть 45 градусов. Я правильно понял что так можно проверить?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6542
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение RADAR »

логично.. и эти 10литров на все точки вместе взятые, а не на каждую..

Автор темы
sany2507
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 10:04
Откуда: Кимры

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение sany2507 »

Вообщем проверил, не нагревает. Полез дальше и обнаружил какую-то грязь на теплообменнике фото по ссылке. Что это и почему могло так случиться?
Папку можно получить по ссылке:
котел
https://disk.yandex.ru/d/wGFgW-5trpm38Q

Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Или это абсолютно норма?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6542
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение RADAR »

sany2507 писал(а): Вчера, 20:07 Что это и почему могло так случиться?
теплый пол и недостаток воздуха..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12123
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение Bahus »

Ух, ёё. Дымоход не на проезжую часть смотрит, часом?
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
sany2507
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 10:04
Откуда: Кимры

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение sany2507 »

RADAR, пол обычный). Отопление радиаторы биметаллические. А так эта грязь не чего серьезного? Приходил мастер насчёт ГВС, сказал что теплообменник вторичный менять. Но мастер так себе, по телефону спрашивал у кого-то что делать.

Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus, но эта сажа не нормально? Труба выходит на дорогу в деревне где мимо нее ездят 2 автомобиля максимум по 3 раза в день и дорога трава с почвой, то есть пыли нет ни какой. А за эту смесь газовоздушную что отвечает?

Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И вообще дом строится, но медленно, зимой только отопление работает на 16 градусов года 4 максимум, а с ГВС беда такая. Может правда теплообменник? Или в котле может по настройке или ещё как проверить?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12123
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение Bahus »

sany2507 писал(а): Сегодня, 00:37 смесь газовоздушную что отвечает
настройка газового клапана и варианты диафрагмы на дымоходе
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6542
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.

Сообщение RADAR »

sany2507 писал(а): Сегодня, 00:37 пол обычный).
зато так же работает вот это -
sany2507 писал(а): Сегодня, 00:37 зимой только отопление работает на 16 градусов
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
sany2507 писал(а): Сегодня, 00:37 А так эта грязь не чего серьезного?
раз работает без ошибок пока, то конечно несерьезное.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2955 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    855 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    698 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2294 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe