Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
amax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 13:49
Откуда: Краснодар
Мой котел: ECO4S 1.24 F

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение amax »

Подскажите пожалуйста. Частный дом 120м2, в системе есть радиаторная сеть, 6 контуров тёплого пола и бойлер косвенного нагрева.
Ранее использовался напольный энергонезависимый котёл. На котле было выставлена температура 70 гр С. Радиаторная сеть управлялась через комнатный термостат, который давал команду на включение и выключение насоса радиаторной сети. В бойлере есть встроенный терморегулятор, который так же управлял насосом БКН.
Решили заменить старый напольный котёл, на baxi ECO4s 1.24 F. Установили котёл теперь нужно сделать обвязку всей системы.
Собственно вопрос. Можно ли как то обойтись без трёх ходового клапана, подключив датчик ГВС 10 кОМ к котлу, а насосами БКН и радиаторной сети управлять с помощью выхода, который переключает трёх ходовой клапан?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение RADAR »

скорее да, чем нет.. :)

Автор темы
amax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 13:49
Откуда: Краснодар
Мой котел: ECO4S 1.24 F

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение amax »

Ответ конечно завуалирован. Я имел ввиду, подключить выходы трёх ходового клапана на насосы и таким образом котёл будет включать и выключать насосы. Но логика работы этих выходов, мне не понятна. Как только я включаю питание котла, на выходе управления трёх ходового клапана ГВС подаётся фаза. Почему так? Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение RADAR »

amax писал(а): Сегодня, 00:02Почему так?
потому, что так задумано.. :)
amax писал(а): Сегодня, 00:02 Ответ конечно завуалирован.
потому, что вот не так всё просто...надо подумать как это сделать.. :)

Отправлено спустя 58 секунд:
amax писал(а): Сегодня, 00:02 Я считал, что питание должно подаваться лишь после того, как поступил запрос на включение нагрева бойлера.
надо не считать, а изучать алгоритм работы котла... :)

Автор темы
amax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 13:49
Откуда: Краснодар
Мой котел: ECO4S 1.24 F

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение amax »

Ну подскажите пожалуйста как сделать.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6702
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение Starik »

Для начала надо гидравлическую схему обвязки СО и ГВС нарисовать, иначе разговор "ни о чём" получается, имхо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение RADAR »

смотрите - в вашем распоряжении есть 2 полезных сигнала - включение насоса и 3хход на бойлер, вот и обыграйте их как нужно.. творческая мысль требуется..

Автор темы
amax
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вчера, 13:49
Откуда: Краснодар
Мой котел: ECO4S 1.24 F

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение amax »

Котёл включается в режим нагрева ГВС по сигналу от датчика . На трёх ходовом подаётся питание. Вода в бкн нагревается до заданной температуры, датчик меняет сопротивление и котёл выключается.
Питание на насос бойлера отключается и буд-то бы всё нормально работает. Но почему если у примеру пропало электропитание и котёл перезапустился, то сразу включается насос бойлера? С этим как быть?

Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Starik писал(а): Сегодня, 09:09 Для начала надо гидравлическую схему
Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн, радиаторная сеть, и тёплый пол.
Эта схема работала на старом напольном котле.
Так же на гидроразделитель был насос котла. Теперь он не нужен, так как в котле свой встроенный.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6702
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 748 раз
Возраст: 59

Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана

Сообщение Starik »

amax писал(а): Сегодня, 13:34Сделан гидроразделитель. На нём установлено 3 насоса: насос бкн,...
В инструкции на стр. 23 (раздел 27) есть схема.
Старый насос БКН демонтируй (клади в запас), старую линию подачи БКН к трехходу подключай (выход на БКН), обратку бойлера врезай до гидроразделителя. На гирдоразделитель вместо бойлера - заглушки. В этом случае летом ГВС будет работать корректно, зимой и летом будет осуществляться "персональный" нагрев бочки, а не через СО, как было раньше.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    6011 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    4411 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    4036 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco foure управление трех ходовым
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    4521 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Выбор комплекта трехходового клапана для Ampera 18
    1 Ответы
    4276 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость