Ecolife 1.24, расширительный бак
Ecolife 1.24, расширительный бак
Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
Так вы посчитайте примерно объём теплоносителя, там и понятно будет.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.
Метр полиэтиленки 16х2.0 вмещает примерно 113 мл воды. Если брать 7 петель по 90 метров (630м) то объём выходит 71,25 литра. Плюс коллектор, плюс в котле. Итого в районе 75-80 литров.
В котле стоит 8 литровый бак. Так что, теоретически, впритык, но хватает. Возможно давление немного гулять будет. С другой стороны в тёплые полы больше 45 не дают, поэтому может и нормально.
Если есть место, то может и не лишним будет добавить восьмёрочку на обратку. А то эти сволочи имеют свойство спускаться по воздушной камере. А обслуживают их, мне кажется, очень неохотно.
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
Здравствуйте! Ecolife 1.24 + 100 БКН. При включении горелки давление скачет до 0,5 атм. Особенно при включении нагрева БКН. Первоначальное давление после подпитки было 1.5 атм, при работе системы отопления после полного прогрева системы давление перед срабатыванием горелки давление на монометре 1 атм при уставке 40град на котле. Давление в баке 1.2 атм. Ориентировочный объем системы отопления 90 л. В расширительном баке давление держится стабильно, из воды только конденсат вроде. Воздух с радиаторов спускал. Подскажите в какую сторону копать? Что еще может быть? Может быть не хватает РБ котла?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6965
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Ecolife 1.24, расширительный бак
Так а в чем вопрос или проблема? Упало давление в системе - подпитай.rams писал(а): 21 окт 2025, 13:11Подскажите в какую сторону копать? Что еще может быть? Может быть не хватает РБ котла?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
заводское давление в баке было 1.1. Подкачал до 1.2. До и после проблема сохранилась. Пока идет прогрев системы давление держится стабильно. Проблемы со скачками давления начинаются в режиме вкл/выкл. Причины потери давления после первоначальной подпитки тоже непонятны. подпитал 1.5, во время прогрева давление не менялось. после 12 часов работы при работе котла в установленном режиме СО давление 1-1,2 атм. при прогреве БКН 1.5 атм. Подпитка не помогает, давление возвращается к старому. Понимаю, чудес не бывает, но вспотеваний на стыках и соединениях не вижуBahus писал(а): 21 окт 2025, 13:52 Вы воздушную камеру бака обслуживали? Или откуда задача появилась?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
Скорее всего остатки воздуха уходили из системы. Коли подпитка "первоначальная" была.rams писал(а): 21 окт 2025, 14:00 Причины потери давления после первоначальной подпитки тоже непонятны. подпитал 1.5, во время прогрева давление не менялось. после 12 часов работы при работе котла в установленном режиме СО давление 1-1,2 атм.
Давление в баке как мерили? На заполненной системе, на слитой, на неподключенном баке? А то цифр много и все непонятные
Отправлено спустя 1 минуту :
Объём теплоносителя, конечно, тоже не мешает прикинуть в системе.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6965
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Ecolife 1.24, расширительный бак
Из РБ уходит воздух. Чтобы его проверить (давление воздуха в РБ), надо уронить давление в СО до нуля и только после этого проверять давление в РБ.
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
РБ отсоединял полностью. Давление мерил обычным автомобильным манометром
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6965
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Ecolife 1.24, расширительный бак
И после этого всё работало нормально, а через какое-то время началось..., так?
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
из-за этой проблемы и начал возится с РБ. Подкачал на 0,1 атм. собрал. заполнил до 1.5 и запустил. а далее как ранее описывал
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
Обратите внимание. При включении/выключении насоса в работу, давление тоже меняется. Не эта история вас смущает? Не. Навряд ли. Насос не должен вообще выключаться. Прикиньте объём системы. Хотя бы относительно грубо, на коленке.
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
прикинул, 90 л с котлом. давление меняется до и после нагрева теплоносителя. на 0,5 атм. из 1,5 атм рабочих. А куда теряю теплоноситель не понятно, в выходной пересоберу коллектор
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6965
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Ecolife 1.24, расширительный бак
Бери туалетную бумагу и обматывай все соединения в СО, сверху на бумагу пищевую пленку намотай, чтобы бумага не высыхала, если намокнет. Через пол суток проверь все намотки.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
То есть в холодном состоянии запитали систему на 1,5 атм. После нагрева до уставки и отключения горелки в системе 2,0 атм? После остывания на 10 градусов и перед следующим включением горелки давление опускается назад до 1,5атм? Так что ли?
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
Спасибо, так и сделаю! Смущает РБ, как будто просится объем 12 л
Не совсем. Подпитал 1.5. Пока температура в системе не устаканилась, давление не менялось. Когда котел начал работать с вкл/выкл горелки после достижения установленной температуры (обратил внимание уже через часа 12), давление на манометре показало 1 атм. когда котел включается на отопление, давление поднимается до 1,2 атм, когда на БКН - 1.5 атм.Bahus писал(а): 21 окт 2025, 14:58 То есть в холодном состоянии запитали систему на 1,5 атм. После нагрева до уставки и отключения горелки в системе 2,0 атм? После остывания на 10 градусов и перед следующим включением горелки давление опускается назад до 1,5атм? Так что ли?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
Всё-равно не понимаю.
Вы запитали на холодную до 1,5
Котёл догрел до уставки (сколько, кстати? 60?). Давление так же 1,5?
Откуда тогда 1 при поддержании температуры?
Вы запитали на холодную до 1,5
Котёл догрел до уставки (сколько, кстати? 60?). Давление так же 1,5?
Откуда тогда 1 при поддержании температуры?
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
уставка 40 град. подпитал до 1,5, обратил внимание через 12 часов - давление 1, котел включился на отопление - давление поднялось до 1.2, вырубился на 45 град, в течение 5 минут давление вернулось на 1, далее котел включился на нагрев БКН и на момент отключения горелки при температуре 73 град - давление на манометре показало 1.5 атм.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12451
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1611 раз
- Возраст: 45
Ecolife 1.24, расширительный бак
Тьфу ты. Нормально всё.
Если объём системы около 100 литров - повесить ещё один бак наверное будет нелишним. Если позволяет место - можно 35л или 50л. сразу вкорячить, чтобы только его обслуживать. А про котловой забыть.
Если объём системы около 100 литров - повесить ещё один бак наверное будет нелишним. Если позволяет место - можно 35л или 50л. сразу вкорячить, чтобы только его обслуживать. А про котловой забыть.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 6965
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 769 раз
- Возраст: 59
Ecolife 1.24, расширительный бак
Из-за того, что давление плавает на 0,3 атм возиться с установкой ещё одного РБ... сомнительное удовольствие. Достаточно контролировать состояние котлового, т.е. регулярно проверять давление воздуха в баке (пару раз в год).
-
rams
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 12 авг 2025, 11:18
- Откуда: шигали
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Ecolife 1.24, расширительный бак
Параллельно котловой РБ и к примеру на 12 л будут работать или с котлового надо стравить воздух? К сожалению большого объема РБ ставить нет возможности, а стабильности хочется
. Все же потери где-то есть, ведь с 1.5 на холодную до единицы где-то стравило. Так понимаю это не более 50 гр? Собирал все на лён и пасту. Теперь не поймешь на соединениях паста или вода сочится. Может все на ФУМ пересобрать? У меня система с первично-вторичными кольцами. Куда порекомендуете лучше установить доп РБ? до тройников или после?
-