Добрый день. Скажите пожалуйста Котел baxi eco 24f набирает температуру на 5 градусов ниже установленной и постоянно горит горелка ( не отключается). Не подскажите в чем может быть причина или это норма его работы?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12542
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1622 раза
- Возраст: 45
Не отключается котел
Он может не отключаться, если есть возможность поддерживать заданную температуру в его диапазоне мощности.
Меня больше смущает что он не уставку поддерживает, а на 5°С ниже.
Меня больше смущает что он не уставку поддерживает, а на 5°С ниже.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7049
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 775 раз
- Возраст: 59
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7049
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 775 раз
- Возраст: 59
Не отключается котел
Проверять давление газа перед клапаном (перед котлом) в динамике (горелка должна работать), давление на горелке мин/макс.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 7403 Просмотры
-
Последнее сообщение Samostroevich
-
- 10 Ответы
- 1513 Просмотры
-
Последнее сообщение ximik666
-
- 11 Ответы
- 1390 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 1349 Просмотры
-
Последнее сообщение ikn2
-
- 3 Ответы
- 1225 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]