Пытаюсь подружить котел Baxi Ampera plus 30 с контроллером Myheat.
Действую по инструкции с сайта поставщика контроллера:
Для правильной работы требуется изменить настройки котла в следующем порядке:
1) Сбросить настройки меню монтажника - параметры 12.0 _ 1.
2) Сбросить настройки меню сервисного инженера - параметры 14.0 _ 14, после этого откроется дополнительное меню в котором установите параметры 31.0 _ 1.
3) Изменить настройки внешнего термостата. Выбрать тип термостата - параметры 9.0 _ 2.
Если это не сделать при выключении "контура отопления" котел перестает поддерживать температуру ГВС даже при заданной целевой температуре.
Так вот в дополнительном меню, когда необходимо установить параметр 31.0 _ 1 параметр не устанавливается. Я так понимаю, что показывает какую-то ошибку. Соответственно, контроллер не видит котел, хоть я потом и переключаю параметр 9.0 _ 2.
Прошу дать идеи, что ещё попробовать.
Baxi ampera plus 30 + myheat go!
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12692
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1636 раз
- Возраст: 45
Baxi ampera plus 30 + myheat go!
Так а чего показывает когда 31=1?
Прошивка в котле свежая?
Контроллер по цифре, я так понимаю, подключаете?
Прошивка в котле свежая?
Контроллер по цифре, я так понимаю, подключаете?
-
Kb2026
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:39
- Откуда: Московская область
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi ampera plus 30 + myheat go!
Bahus, Когда 31 ставлю 1, нажимаю "ок", начинает показывать 31 - 0. Так же, в это же время светиться треугольник с восклицательным знаком.
Прошивку не знаю. Не прошивали.
Контроллер да, по цифре.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вот такая картина
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот видео
Прошивку не знаю. Не прошивали.
Контроллер да, по цифре.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Вот такая картина
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Вот видео
- Вложения
-
- video_2025-12-03_18-41-15.mp4
- (444.57 КБ) 2 скачивания
-
Cossack
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15 окт 2025, 23:01
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Ampera Plus 12
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi ampera plus 30 + myheat go!
31 = 1 - это сброс меню сервисного инженера на заводские установки. Естественно, после этого 31 код принимает значение 0. Контроллер к разъёму х8 (Baxi Connect) подключен? Если всё нормально- контроллер должен читать параметры котла по ОТ независимо от настройки термостата (код 9.0). Версия платы и прошивки- код 15.3 в меню сервисного инженера. Инструкция в помощь.
-
Kb2026
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Сегодня, 08:39
- Откуда: Московская область
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi ampera plus 30 + myheat go!
Cossack, подключен контроллер, но не витой парой, а обычный провод полторашка.
Версию платы и прошивки посмотрю.
Попробую витую пару кинуть.
Версию платы и прошивки посмотрю.
Попробую витую пару кинуть.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 15 Ответы
- 315 Просмотры
-
Последнее сообщение Haz576@mail.ru
-
- 3 Ответы
- 176 Просмотры
-
Последнее сообщение Cossack
-
- 40 Ответы
- 1758 Просмотры
-
Последнее сообщение Станислав-Нов
-
- 1 Ответы
- 1224 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2685 Просмотры
-
Последнее сообщение doc.baxi
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей