BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12785
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1651 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
В моем случае это будет работать с гидрострелкой?Bahus писал(а): 15 дек 2025, 09:43 ДУТом задаётся температура теплоносителя. А когда греть - термостатом.
То есть если на Poer выставляю 27 градусов, а в комнате например 26,4 когда включится котел?
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Добрый вечер. Подскажите, если установить на котле f10=00, но оставить подключенным к котлу Poer, то Poer не навредит котлу своими командами на включение? Или на Poer надо выбрать режим работы ОТКЛ?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12785
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1651 раз
- Возраст: 45
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Навредит.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
Либо ставьте Ambon=0 и пользуйтесь перемычкой, либо Ambon=1, тогда перемычка М1 должна быть постоянно разомкнута.
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Блин. У меня сейчас ambon=0, modul=1. Хочется Poer использовать. Как быть?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer выключил типа отопление.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Bahus, Помогите пожалуйста
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я уехал на вахту, что жена сможет сделать? Надо однозначно физически отключать Poer и ставить обратно перемычку? Или можно оставить Poer подсоединенным к котлу и выставить ambon=1 и f10=02? Но если так выставить, наверное не будет работать должным образом из-за гидрострелки?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Bahus, Вы как то писали, что когда f10=00, то комнатный термостат не учитывается. Исходил из этого.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Если я Poer просто выключу? Тогда его можно оставить в системе подключенным к котлу?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сейчас у меня ambon=0, modul=1, f10=00, f18=10. На Poer выключил типа отопление.
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Bahus, Помогите пожалуйста
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я уехал на вахту, что жена сможет сделать? Надо однозначно физически отключать Poer и ставить обратно перемычку? Или можно оставить Poer подсоединенным к котлу и выставить ambon=1 и f10=02? Но если так выставить, наверное не будет работать должным образом из-за гидрострелки?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Bahus, Вы как то писали, что когда f10=00, то комнатный термостат не учитывается. Исходил из этого.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
К м1
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Starik, все стандартно, к колодке м1, как у Вас.
Отправлено спустя 6 минут 51 секунду:
Starik, все стандартно, к колодке м1, как у Вас.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7226
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
На выносной панели температуру воздуха выставить выше чем на Poer на 1 градус. Poer отнести в нужную комнату.
f10=02
Смотреть кто вперед выключит горелку: Poer или выносная панель. Исходя из этого менять или не менять настройки, т.е. выносная панель должна всегда требовать тепло, а Poer будет командовать.
f10=01 работает по принципу - "кто первый встал, того и сапоги", чтобы котел работа по Poer, на нем должна быть температура выше чем на выносной панели.
Увеличить/уменьшить температуру на приблудах не проблема?
Но тебе нужно разобраться, какая температура должна быть возле панели, чтобы в комнате с Poer температура стала приемлемой для тебя (которую выставил на Poer).
Если панель в сарае и когда там реальная температура +18, а в нужной комнате уже +27, просто несешь Poer с +25 в эту комнату и Poer выключит горелку. На панели должна быть выставлена температура, при которой в нужном помещении гарантированно станет жарко или равно температуре в Poer.
Вроде не сильно запутался...
f10=02
Смотреть кто вперед выключит горелку: Poer или выносная панель. Исходя из этого менять или не менять настройки, т.е. выносная панель должна всегда требовать тепло, а Poer будет командовать.
f10=01 работает по принципу - "кто первый встал, того и сапоги", чтобы котел работа по Poer, на нем должна быть температура выше чем на выносной панели.
Увеличить/уменьшить температуру на приблудах не проблема?
Но тебе нужно разобраться, какая температура должна быть возле панели, чтобы в комнате с Poer температура стала приемлемой для тебя (которую выставил на Poer).
Если панель в сарае и когда там реальная температура +18, а в нужной комнате уже +27, просто несешь Poer с +25 в эту комнату и Poer выключит горелку. На панели должна быть выставлена температура, при которой в нужном помещении гарантированно станет жарко или равно температуре в Poer.
Вроде не сильно запутался...
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7226
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 790 раз
- Возраст: 59
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Что за Poer у тебя? ptc10-ptr10 термостат?
-
ganichevsi
- Бывалый
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 27 окт 2025, 19:56
- Откуда: Марий Эл
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
- Благодарил (а): 1 раз
- Возраст: 44
BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
Да
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Настройки через программу
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как блин все сложно(((( по программе он якобы молотит пламя горит, но на панели показывает будто нет пламени
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Настройки через программу
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как блин все сложно(((( по программе он якобы молотит пламя горит, но на панели показывает будто нет пламени
-