Всем добра. Ситуация следующая. Падает давление тепло носителя в самом котле. Закрыл все краны на подачу и обратку и на ГВС тоже. Дал давление 2.5.. Давление падёт за 5 мин- 0,5 Бар.
Снял трех ходовой, промыл, поменял картридж. Соответственно промыл датчик протока.
Снял теплообменник-помыл. (подтеков не видно)
Гидробак снял, разобрал(у меня выносной), промыл, накачал 1 атм.
Снял насос и улитку- промыл. Поставил обратно.
Опять дал давление 2.5. Опять падает так же. Без включения горелки. Напомню система отопления и ГВС отключена.
Заметил подтеки на воздухоотводчик на насос. Заменил его на новый. Стал. Держать. Но! Запустил систему и теперь раз в сутки подписываю. Падает на 1 бар. Я так понимаю, что в системе тоже утечка но все сухо. Ещё грешу на теплообменник-микротрещины. Там же жарко всегда-испоряется. Вопрос.
1. Как проверить теплообменник? Может в котле ещё что то подтекать? (все соединения сухие и на холодную и на горячую)
2. Как найти течь в со если её не видно?
Может у кого было такое или мастера знающие подскажут. Заранее спасибо)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6641
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 413 раз
Возраст: 51

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение RADAR »

КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 10:20 2. Как найти течь в со если её не видно?
а что с предохранительным клапаном - куда с него выход сделан?

Автор темы
КИРИЛЛ2026
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 09:54
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi luna3 310

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение КИРИЛЛ2026 »

Ни куда. В ведро) с него ни когда не разу не спускали и само не стекло.

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Дополню - катлу 11 лет
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12887
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1663 раза
Возраст: 45

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Bahus »

КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 10:20 Закрыл все краны на подачу и обратку и на ГВС тоже. Дал давление 2.5.. Давление падёт за 5 мин- 0,5 Бар.
Вы правильно всё начали. Только нужно накачать давление и закрыть ВСЕ 4 крана. Упадёт давление - ищите в котле. Не упадёт - тогда в системе.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
КИРИЛЛ2026
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 09:54
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi luna3 310

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение КИРИЛЛ2026 »

Я так и сделал. После замены воздухоотводчик на нсосе давление кател. Держит. А после включения системы начало опять падать но медленно. В сутки 1 бар падает. По системе все сухо. Вот думаю может теплообменник пропускает на горячую-микротрещины. Подтеков на нем нет. Испоряется и не видно. А как его проверить не знаю.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7313
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 801 раз
Возраст: 59

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Starik »

КИРИЛЛ2026 писал(а): 31 дек 2025, 16:49...после включения системы начало опять падать ... По системе все сухо.
Так не бывает, ищи в системе утечку, а не мечтай о микротрещинах в котле, имхо.
Но если совсем невмоготу, то замени теплообменник в котле...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12887
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1663 раза
Возраст: 45

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Bahus »

Не противоречьте себе. Если с закрытыми кранами котловой манометр на месте, а при открытии обратки давление валится - прямая дорога смотреть систему. Это же очевидно
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
КИРИЛЛ2026
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 09:54
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi luna3 310

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение КИРИЛЛ2026 »

Буду искать в системе.

Автор темы
КИРИЛЛ2026
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 09:54
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi luna3 310

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение КИРИЛЛ2026 »

Всем доброго дня и с рождеством.
Нашёл где уходила вода из СО
Через кран подпитки!!! (закрытый), поясню для тех кому интересно).
По необходимости отключил подачу питьевой воды в дом(кран закрыл после гидробака). До этого поставил манометр на коллектор отопления, как раз там где подпитка входит и воздухоотводчик стоит, чтоб не лазить под кател смотреть. Т. К. Подпитывал раз 5 в день. И когда я повернул кран водоснабжения в открытое положение, то увидел на манометре СО скачок давления до 2.5 бар. Меня это удивило, потому что кран подпитки закрыт, он кстати из п/п20. Посмотрел на монометр гидробака- тоже 2.5 бар.
Вообще у меня два крана на линии подпитки. Первый п/П, а второй бугатти перед коллекторов. Но я им не пользуюсь. В итоге я закрыл кран бугатти и утечка тепло носителя прекратилась)).
Я так понимаю, что кран из П/П стал пропускать и из за разницы давления в гидробаке водоснабжения и Со вода из отопления уходила обратно в систему водоснабжения. А я все голову ломал-не могу найти где вода уходит. И алгоритм странный. То стоит давление то медленно уходит до 0.8. Весь дом проверил.,все норм. Только в коридоре под полами проходит-уже подумывал как их вскрывать или новую трассу кидать) кран это п/П 11 лет стоит уже. Надо его заменить и обратный клапан поставить.
Вот так бывает :music: всем добра :okdoc:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7313
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 801 раз
Возраст: 59

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Starik »

Обычно кран заполнения котла, который в самом котле, после заполнения системы перекрывают. Если ты всё "модернизировал", то почему об этом не упомянул? :)

Автор темы
КИРИЛЛ2026
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 дек 2025, 09:54
Откуда: Воскресенск
Мой котел: Baxi luna3 310

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение КИРИЛЛ2026 »

В Baxi луна 3.31 нет крана заполнения. Есть кран спуска воды из котла. Рядом с предохранительным клапаном. У меня подпитка идёт в коллектор подачи. Как и у всех я думаю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12887
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1663 раза
Возраст: 45

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Bahus »

Starik писал(а): 07 янв 2026, 19:12 Обычно кран заполнения котла, который в самом котле, после заполнения системы перекрывают. Если ты всё "модернизировал", то почему об этом не упомянул?
Да. В одноконтурниках нет. Там только патрубок, который напрямую тянется в систему.
Ну починили - и хорошо. Опять же котёл виноват :D
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7313
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 72 раза
Поблагодарили: 801 раз
Возраст: 59

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Starik »

Не ту схему глянул... :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12887
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 81 раз
Поблагодарили: 1663 раза
Возраст: 45

Падает давление Baxi луна 3

Сообщение Bahus »

Shame on you :gattled:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2584 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    6834 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    1619 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    874 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1094 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя