API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Kayanel
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 17:19
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera+ 14

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Kayanel »

Доброго вечера.

Имеется котел baxi ampera + 14, и устройство baxi connect+.
У connect'a есть открытое API:
1) https://my.zont.online/api/docs/?shell#update_device
2) https://my.zont.online/api/widget/v3/

первое api более широкое второе ужатое, а первом есть метод "update_device" и это метод должен принимать параметры:
{
"device_id": 560010,
"ot_max_ml": 100
}

параметр ot_max_ml отвечает за максимальный уровень модуляции (ot_max_ml float Максимальный уровень модуляции горелки в процентах (OpenTherm))

при отправки данной команды api возвращает такой ответ:
{
"_request_time": 1769517158,
"_request_code": 1769517158,
"ok": true
}

но параметры не меняются :(

Был ли у кого-то опыт взаимодействия по api с параметрами котла (изменение параметров)

Мне для организации автоматизации в доме очень необходимо менять максимальную модуляцию котла.

Заранее спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7428
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Starik »

Kayanel, за управление эл. котлами брались многие, недавно интенсивно обсуждалось на форуме, предложил это видео и обсуждение как-то само собой утихло, тут много ответов https://rutube.ru/video/138eef466b5af64 ... 769b44ecd/

Автор темы
Kayanel
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 17:19
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera+ 14

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Kayanel »

Starik писал(а): Вчера, 17:44 Kayanel, за управление эл. котлами брались многие, недавно интенсивно обсуждалось на форуме, предложил это видео и обсуждение как-то само собой утихло, тут много ответов https://rutube.ru/video/138eef466b5af64 ... 769b44ecd/
Starik, Да, спасибо я перечитал все темы этого форума касающихся модуляции, и видео тоже посмотрел (именно после него и перевел настройки на терморегулирование по температуре теплоносителя). Меня устраивают те PID настройки и те кривые модуляции которые заложены по умолчанию.

Но мне по логике работы моего "Умного Дома" в частности "Цифровые Ошейники" необходимо регулировать максимальную мощность котла.
К примеру если все члены семьи уехали из дома дом переводится в энергосберегающий режим, в том числе и ограничивается мощность котла (по умолчанию у меня стоит 86%(11квт), когда все уходят хочу ограничивать до 33%(3,3квт)).

Почему через ограничение модуляции а не шаблонами (комфорт, еко), я не хочу понижать температуру ТН она всегда задана в 35 градусов (отопление). Регулировка температуры помещений осуществляется с помощью термоголовок и термостатов в помещениях (sonoff NSPanel)

Собственно на основе всего вышеописанного я и пришел к выводу что мне необходимо использовать API.

Спасибо за ваш ответ.

Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Starik, ну и да, я не нашел не одной темы про API, во всех темах люди пытались средствами BC+ выправить кривые модуляции. У меня немного другой запрос, я хочу оправлять параметрами извне.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6700
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение RADAR »

Kayanel, sonoff NSPanel работает нормально? мой sonoff TH10 работает нестабильно, пишут что из-за блокировки серверов амазоновских :?

Автор темы
Kayanel
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 17:19
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera+ 14

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Kayanel »

RADAR, у меня локальный сервер (Локальный сервер SONOFF iHost RV1126 DDR4 4G) и возможно по этому я не замечаю этих проблем, плюс у меня (Шлюз Sonoff Zigbee Bridge Ultra) и все исполнительные механизмы регистрируются на нем.
а так проблем не заметил. Но это еще от провайдера зависит, у моего до 5/01 даже ютуб работал, сейчас все прикрыли. Но проблем с устройствами пока не поймал.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7428
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Starik »

Kayanel, не силен в ПО, но что-то мне подсказывает, что возможности зонта не означают безусловное выполнение его команд подключенным оборудованием. Для совместной корректной работы девайса и котла необходимо чтобы в прошивке Амперы был предоставлен доступ к изменениям или реализован механизм изменений (на аппаратном или железном уровне), наверное.

Автор темы
Kayanel
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 17:19
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera+ 14

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Kayanel »

Starik, Этот параметр можно поменять через приложение, и т.к. он описан в API значит вызовом тоже.
Но он не меняется, вот и прошел за подмогой. Разрабам тоже написал письмо, пока не ответили.

Спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7428
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Starik »

Kayanel писал(а): Сегодня, 09:44Но он не меняется,...
Напишу иначе, не меняется потому, что в котле установлен запрет на изменение (параметра/параметров), либо доступ для стороннего ПО не предоставляется.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6700
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение RADAR »

обычно извне котел дает управлять только температурой подачи.. :) но утверждать прям на 100% не возьмусь.. :)

Автор темы
Kayanel
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вчера, 17:19
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Ampera+ 14

API Baxi Connect+ Изменение максимальной модуляции.

Сообщение Kayanel »

RADAR, Starik, Это точно работает, в приложении можно поставить ограничение и оно применяется.

Переходим в сервисный режим.
Настройки => Исполнительные устройства => Адаптеры котлов
в середине экрана поле "Максимальный уровень модуляции"
Можно задать верхнюю границу мощности в %.

У меня сейчас так стоит ограничение на 33% мощности котла.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    323 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1310 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4701 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    42 Ответы
    9186 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    10256 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя