Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Igor26
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 20:19
Откуда: Башкирия
Мой котел: Baxi slim 1300 in

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Igor26 »

Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7436
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Starik »

Igor26 писал(а): Вчера, 20:25Вероятно какой-то датчик вышел из строя.
Датчик температуры теплоносителя.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6707
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение RADAR »

думаешь датчик температуры :? чета мне кажется чета другое.. :) но пока не пойму чего.. :)

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ручка не сломалась ненароком :? :)

Автор темы
Igor26
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 20:19
Откуда: Башкирия
Мой котел: Baxi slim 1300 in

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Igor26 »

До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6707
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение RADAR »

что из этого следует?.. :)

Автор темы
Igor26
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 20:19
Откуда: Башкирия
Мой котел: Baxi slim 1300 in

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Igor26 »

RADAR писал(а): Вчера, 21:53 что из этого следует?.. :)
Надо заменить котел.
:D :D :D
Датчик заменим, далее будет видно.
Спасибо

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 13 раз

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Ilgiz »

Очень мало вводных данных.
Котел какого года? Какой теплоноситель? Сама система отопления какая?
На сколько реально греется теплоноситель (можно померить на выходе из теплообменника)?
Чугунина как греется?
Если СО и котлу более 7-8 лет, проводилась ли очистка онных?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 38

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Olegbez »

На дня по этой причине поменяли плату. Регулировка стоит условно на 6 часов -комфорт, начинаю крутить регулировку в сторону максимума отключает горелку. Заменили плату все ок стало, клиент настаивал на замене датчика, но его неиспраность это другие симптомы.
Telegram : Oleg9040

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7436
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 73 раза
Поблагодарили: 819 раз
Возраст: 59

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Starik »

RADAR писал(а): Вчера, 20:44чета мне кажется чета другое..
Ай, точно! Было нечто подобное и не один раз.
Igor26, надо потенциометр на плате спиртом промыть (тот что под ручкой панели котла), если что-то изменится, то его надо заменить (перепаять), емнип.

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 9 раз
Возраст: 60

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение Сервис »

Starik,
Датчик там совсем не причем. Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6707
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов

Сообщение RADAR »

Сервис писал(а): Сегодня, 10:17 Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.
что там не так, если не секрет фирмы.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    10703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    2849 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1 Ответы
    3768 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    11086 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    486 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol и 7 гостей
Боты: Google [Bot]