Привет! Подскажите, пожалуйстаСуть: сейчас -27 ночью, днём -17-20 а в комнатах по 21-22 градуса всегда. Я решил прибавить, но температура выше никак не идёт!
Дано: Дом 2 этажа каменный 150 квадратов, утеплён хорошо. Отдельный насос на тёплые полы, отопление гоняется внутренним насосом котла. отдельные сантехшкафы на каждый этаж, и отдельный на тёплые полы 1 этаж. Везде всё открыто. Доп. насос на циркуляцию ГВС. ПЗА с датчиком на улице, термостат выносной в коридоре. В настройках мощность котла не уменьшена. Давление в отоплении на котле 2атм.
Что имеем? В коридоре около 22 градусов(по версии термостата Baxi 25), я ставлю на термостате 27, но температура в доме не растёт.
- Далее я в меню поднял макс темп теплоносителя с 50 до 53 градусов. Ничего не поменялось.
- Далее я поднял температуру до 60 градусов. Тоже ничего не поменялось..
Что можно смотреть, куда копать? может, какая настройка неправильно задана?
параметры из меню сейчас(часть опустил касаемые ГВС):
Ch SL 60
Ext T -15
Ch 0) 59
Ch R( --- прочерки! У меня что-то не работает, не хватает датчиков?
CH MX 85
CH MN 30
PWR 37
P bar --- прочерки! У меня что-то не работает, нехватает датчиков?
F l/m --- прочерки! У меня что-то не работает, нехватает датчиков?
K reg 3.0 (на что реально влияет?)
Build 5.0 (на что реально влияет?)
yself 1
ambon 1
Г Abd 0.0 что это? В инструкции не нашёл!
HW PR 1
COOL 0
Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
-
Architectorus
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
- Откуда: Кратово
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7446
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
Это хорошо, но бесполезно для ответа. Лучше бы про СО рассказал побольше, к примеру: только теплый пол; есть батареи... что-то подобное, если можно, конечно.
Котел установленную температуру держит (догревает до заданной, справляется)?
-
Architectorus
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
- Откуда: Кратово
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
Тёплый пол по всему 1 этажу + батареи на 1м, на втором батареи.Дом из газобетона 300мм + кирпич. Окна делайт с мультистёклами. Стоят клапаны оконные и проветриваем. Ну то есть если всё закрыть, наверное будет + ещё пару градусов, но дышать надо:)Starik писал(а): 26 янв 2026, 13:40 Это хорошо, но бесполезно для ответа. Лучше бы про СО рассказал побольше, к примеру: только теплый пол; есть батареи... что-то подобное, если можно, конечно.
Котел установленную температуру держит (догревает до заданной, справляется)?
А то, что не показывает в обратке температуру и давление это нет датчиков? Их можно доустановить?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7446
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 819 раз
- Возраст: 59
Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
Тогда что мешает перейти на регулирование температуры теплоносителя? Инструкцию открывай (тут в "Аптечка" скачивай), там вся информация есть.
-
Architectorus
- Новичок
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 28 июл 2025, 10:13
- Откуда: Кратово
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
- Благодарил (а): 5 раз
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12979
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 83 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
Я так понимаю, первое значение по термометру, который рядом с панелью висит? Тогда можно скорректировать значение на панели котла. Этим занимается параметр T AdjArchitectorus писал(а): 26 янв 2026, 13:11 В коридоре около 22 градусов(по версии термостата Baxi 25)
Всё верно. Конструкцией котла не предусмотрено.Architectorus писал(а): 26 янв 2026, 19:33 А то, что не показывает в обратке температуру и давление это нет датчиков? Их можно доустановить?
Обращаю внимание, если у вас стоит уличный датчик, то CH SL нет смысла крутить самостоятельно. Котёл будет самостоятельно подстраивать температуру теплоносителя, основываясь на значениях полученных с комнатного и уличного датчиков. Это справедливо при Ambon=1 и Modul=1.
И да. Коридор, это не совсем правильное место для установки панели. Это одно из ограничений. Там, как правило, довольно интенсивный сквозняк. Может потому и не добирает. А в других помещениях в это время парилка уже может быть. Никаких прямых солнечных лучей, никаких сквозняков, никаких нагревательных приборов рядом. Ну и на высоте 1,5м от пола, примерно. Вроде ничего не забыл. Лучше повесить в том помещении, которое наиболее объективно отражает климат. Обычно это гостиная/зал. Что-то в таком духе.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 11286 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 1 Ответы
- 101 Просмотры
-
Последнее сообщение Xrust
-
- 2 Ответы
- 724 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 2 Ответы
- 500 Просмотры
-
Последнее сообщение ya_garik
-
- 15 Ответы
- 2777 Просмотры
-
Последнее сообщение Сервис
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Сервис и 19 гостей