Страница 2 из 2
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 16 фев 2025, 18:09
demn
Давление хвс отличное! Напор горячей воды слабый! Теплообменнику 10 лет, чистили его 2 раза! В чём причина? теплообменник забился проток горячей воды?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 17:09
demn
Starik писал(а): 19 фев 2025, 17:03
Bahus, за десять лет чистили дважды, без объяснения причин и результатов. Возможно для профилактики, но это могло усугубить состояние теплообменника.
Согласен с вами! Теплообменник гудел! и налёт был!
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
EvgenySh писал(а): 19 фев 2025, 16:26
demn писал(а): 19 фев 2025, 14:29
Прибор есть у меня!
Аналогично
demn писал(а): 19 фев 2025, 14:29
У меня 130-160- это тоже вы сами решили)))
Значение ppm постоянно меняется в определенных пределах, там до хрена факторов. Про свой источник ХВС вы так и не сказали, но судя по ppm это не
центральный водопровод.
Центральный! у людей за 300 слишним есть!
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 17:18
Bahus
Не. Это понятно, что общее солесодержание (все эти ppm померянные бытовым неповеренным TDS-метром) объективной картины по жёсткости не дадут. Я отталкивался от неоднократных анализов воды в лаборатории. И именно по жёсткости. Подбором фильтрующего оборудования занимаемся, поэтому более-менее картину представляю.
Ну а скважины - там да. Запредельные значения попадаются.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 17:20
demn
EvgenySh писал(а): 19 фев 2025, 17:04
Bahus писал(а): 19 фев 2025, 16:47200-225 ppm
Тут все не очень просто, 200-225 ppm это общее количество примесей, ПДК кстати по санпину 300, если не ошибаюсь. Как правило это растворенные соли, не окисленное железо и т.п. Соли разные бывают, а накипь в основном это кальций и магний, жесткая вода. В Пензе вода достаточно мягкая, сам из тех краев

А вот у меня сейчас вода скважина и хотя средний ppm 150, это все известковые примеси. Поэтому фильтры с ионообменной смолой, полифосфаты, а так же электронные приблуды мне в помощь
В минералку сунешь прибор за 300 слишним кажет)
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 17:21
Bahus
EvgenySh писал(а): 19 фев 2025, 17:04
ПДК кстати по санпину 1000
По СанПИН вообще никаких богомерзких пэпээмов никогда не было. ПДК по жёсткости было 7 мг-экв/л. Сейчас обозвали в градусы жёсткости. 1/1, насколько я представляю. Особо не мониторю изменения, для этого у нас другие сотрудники имеются )))
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 17:23
EvgenySh
Starik писал(а): 19 фев 2025, 17:03
Возможно для профилактики, но это могло усугубить состояние теплообменника.
demn писал(а): 16 фев 2025, 20:56
Спасибо, я его летом приобрёл новый до 7к ! Точно не помню сколько 6к слишним!
Так какой стоит то в результате ? Старый или новый ?
demn писал(а): 19 фев 2025, 17:20
В минералку сунешь прибор за 300 слишним кажет)
Боржоми показывает больше 1000 )))))
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Bahus писал(а): 19 фев 2025, 17:21
ПДК по жёсткости было 7 мг-экв/л.
Да, 7 для централизованного, 10 для колодцев и скважин. Так в анализе написано
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
demn писал(а): 19 фев 2025, 17:15
Центральный! у людей за 300 слишним есть!
Исправился, ПДК до 1000
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 18:09
Starik
demn, есть один параметр в этом котле, на мой взгляд очень интересный и полезный. Номер параметра F39 заводское значение = 67, в обычной инструкции он без описания. Значение этого параметра надо изменить с 67 на 55, чтобы обезопасить теплообменник от перегрева ГВС. Очень рекомендую это сделать.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 18:35
demn
Starik писал(а): 19 фев 2025, 18:09
demn, есть один параметр в этом котле, на мой взгляд очень интересный и полезный. Номер параметра F39 заводское значение = 67, в обычной инструкции он без описания. Значение этого параметра надо изменить с 67 на 55, чтобы обезопасить теплообменник от перегрева ГВС. Очень рекомендую это сделать.
Благодарю.Я вроде делал сейчас посмотрю! Посмотрел 67 стояло исправил 55!
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 19 фев 2025, 19:12
Starik
demn писал(а): 19 фев 2025, 18:35Посмотрел 67 стояло исправил 55!
Теперь, как только ГВС нагреется до 55 градусов, горелка погаснет.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 09:39
demn
Добрый день ребята! помогите с теплообенником! Поставил новый, контура отопления текут! Менял уплотнительные кольца! Всё равно так-же.
Старый забился контур гвс! Почичтил его. Решил его поставить, всё равно такая-же беда! В чём причина, в трубках? Помогите пожалуйста, тему создавать не охота! В чём дело?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 09:45
RADAR
чем помочь то? приехать фумки подмотнуть?

Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 10:07
demn
RADAR писал(а): 22 фев 2025, 09:45
чем помочь то? приехать фумки подмотнуть?
В чём проблема?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 10:15
RADAR
demn писал(а): 22 фев 2025, 10:07В чём проблема?
если на месте не видно в чем проблема, надо привозить мастера, который увидит проблему своими глазами и решит её..

Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 10:21
demn
RADAR писал(а): 22 фев 2025, 10:15
demn писал(а): 22 фев 2025, 10:07В чём проблема?
если на месте не видно в чем проблема, надо привозить мастера, который увидит проблему своими глазами и решит её..
Оба мастера не могут. Сам попробую поковырять.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 10:21
RADAR
demn писал(а): 22 фев 2025, 10:21
Оба мастера не могут
3-го...4-го.. пока не найдется с руками..
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 10:46
Starik
demn писал(а): 22 фев 2025, 09:39всё равно такая-же беда!
Трубки на перекос идут или сам теплообменник криво ставишь. Возможно, уплотнительные кольца не той толщины.
Подтекала у меня в котле трубка от радиатора к датчику давления, пришлось на радиатор фумки подмотать (без фанатизма) под уплотнительное кольцо (чуть) и ниже кольца так, чтобы трубка не болталась, но одевалась без усилия. Снизу, где трубка входит в датчик давления, оказалось что трубка "короткая", корпус котла гнутым оказался. Подставил упор в этом месте (не снимая котел полностью) и придавил, там буквально три мм надо было вверх выгнуть.
Радиатор устанавливаешь и внимательно смотришь, какая трубка к какой стенке прижимается - это до установки фиксаторов надо проверить. Трубки не должны прижиматься к стенке другой трубки (зазор должен быть одинаковым по диаметру).
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А ещё трубки в местах стыка проверь, там накипь будет, её надо аккуратно счистить (смыть) иначе никакие уплотнительные кольца и фумка не помогут. Все места стыка почисть папы и мамы.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 11:36
demn
на радиатор фумки подмотать (без фанатизма) под уплотнительное кольцо (чуть) и ниже кольца так, чтобы трубка не болталась, но одевалась без усилия. Снизу, где трубка входит в датчик давления, оказалось что трубка "короткая", корпус котла гнутым оказался. Подставил упор в этом месте (не снимая котел полностью) и придавил, там буквально три мм надо было вверх выгнуть.
Радиатор устанавливаешь и внимательно смотришь, какая трубка к какой стенке прижимается - это до установки фиксаторов надо проверить. Трубки не должны прижиматься к стенке другой трубки (зазор должен быть одинаковым по диаметру).
Трубка подачи короткая! Обратка там всё норм-но бежит! Фумки намотать потом кольцо одеть? Трубку горловину поджать не надо ключом?
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
теплообенник чуть развальцевать не надо?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 12:55
Starik
demn писал(а): 22 фев 2025, 11:43Фумки намотать потом кольцо одеть?
Да, только без фанатизма фумку мотать. Ничего поджимать и развальцовывать не надо. Очистить от накипи стыки трубок обязательно!
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 13:47
demn
Starik писал(а): 22 фев 2025, 12:55
demn писал(а): 22 фев 2025, 11:43Фумки намотать потом кольцо одеть?
Да, только без фанатизма фумку мотать. Ничего поджимать и развальцовывать не надо. Очистить от накипи стыки трубок обязательно!
Всё почищено!
Правую устранил течь--обратки, левую--подачу не могу, не хватает трубки! трубку радиатора подогнуть чтобы хватило? Или Фумки добавить?
Не знаю что делать третий день мучаюсь! Не когда такого не было-снимаю третий раз за 10лет и капец какой-то!) Больше снимать не буду, буду закачивать жидкость для чистки!
Отправлено спустя 2 часа 11 минут 4 секунды:
Благодарю Starik!!! Исправил не бежит! Фумки добавил! и у радиатора трубку чуть выпрямил! Благодарю Ух
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 22 фев 2025, 20:27
Starik
demn писал(а): 22 фев 2025, 15:58Исправил не бежит!
Это бесценный опыт, теперь котел будет вечным, замена радиатора больше не будет выглядеть катастрофой.

Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 00:53
Bahus
demn писал(а): 19 фев 2025, 17:15
Или Фумки добавить?
пипец....
Ну накрути фумки везде, куда дотянешься.
Не в курсе, если нет уплотнения, то его и не нужно?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 07:26
demn
Вопрос если жидкость закачивать для чистки отопления, Контур гвс не почиститься! Значит снимать надо будет опять)?
Всех с праздником!!!
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 09:08
Starik
demn писал(а): 23 фев 2025, 07:26Значит снимать надо будет опять)?
У тебя теперь два теплообменника, один помыл - положил, когда понадобилось, поменял их местами. На мой взгляд так проще и правильнее. А ещё, битермики очень плохо отмываются, дешевле и надежнее менять их на новые.
Контур ГВС мыть через вход ХВС и выход ГВС обеспечивать циркуляцию из сторонней ёмкости внешним насосом.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 10:42
demn
Вопрос про турбину угарного газа-ошибку выдаёт котёл?
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 11:04
Starik
Из улитки вынимаешь датчик и аккуратно отмываешь его до блеска.
Крыльчатку тоже надо мыть, но аккуратно, чтобы не залить двигатель и не сбить балансиры. Если всё же залил - суши феном.
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 11:34
demn
Starik писал(а): 23 фев 2025, 11:04
Из улитки вынимаешь датчик и аккуратно отмываешь его до блеска.
Ещё бы знать где датчик? Вентилятор чистил щёткой и пылесосил!
Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 13:09
Starik
demn писал(а): 23 фев 2025, 11:34Ещё бы знать где датчик?

В улитке торчит, одним саморезом прикручен, прямо на тебя "смотрит". Если ты снимал вентилятор, то обязательно должен был его вынуть, он же проводами к котлу улитку "привязывает". Вот ту металлическую трубочку (которая на проводах) надо до блеска отмыть.

Маин 5 маленький проток воды
Добавлено: 23 фев 2025, 13:32
demn
Starik писал(а): 23 фев 2025, 13:09
demn писал(а): 23 фев 2025, 11:34Ещё бы знать где датчик?

В улитке торчит, одним саморезом прикручен, прямо на тебя "смотрит". Если ты снимал вентилятор, то обязательно должен был его вынуть, он же проводами к котлу улитку "привязывает". Вот ту металлическую трубочку (которая на проводах) надо до блеска отмыть.
Благодарю!