Страница 2 из 2
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 07 май 2025, 12:33
zar1
Котел Baxi еко лайф 1.24F до этого времени использовал только для обогрева дома (осень и весна и это по времени 2-3 недели), был подключен бойлер косвенного нагрева когда монтировал отопление но не использовал. Горит 2 значка батарея и кран. Значек батарея мигает- а вот кран не мигает а просто есть его значек. Вода проходит сквозь бойлер, и когда вкл. горячую воду -на дисплее не мигает значок крана. Что нужно сделать чтоб пошла горячая вода? использую абиссинский колодец-напор не сильно мощный. Еще хотел спросить зависит ли включение нагрева воды от напора?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 23 июн 2025, 09:56
zar1
Bahus писал(а): 17 июн 2025, 14:19
Отцепите датчик от клеммника и замерьте сопротивление датчика.
а какое значение он должен показывать?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Starik писал(а): 17 июн 2025, 15:59
Этот параметр с завода имеет значение 003, есть смысл вернуть к заводскому.
опять 2 мнения. -003 -ф11 поставить как и было выходит.
Bahus писал(а): 17 июн 2025, 16:07
Приложуха Baxi Profi утверждает что с завода F11=06.
может это для других котлов?
одно значение 003 другое 06 -это же разные цыфры
Отправлено спустя 4 часа 19 минут 50 секунд:
что то не подходит установить инвертор потока . не входит. слева сеточка что стояла. тоисть установить могу но закрутить гайку сверху не дает. И давление стало вот таким после попытки поменять, но может оно такое и было. Это нужно добавлять антифриза -насосом докачивать подкачивать? где есть схема как этот насос и какой насос использовать, пошел искать.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 23 июн 2025, 14:44
Starik
zar1 писал(а): 23 июн 2025, 14:19опять 2 мнения.
Просто не обращай внимания, ставь любое.
zar1 писал(а): 23 июн 2025, 14:19а какое значение он должен показывать?
Какое-то из этих:
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 24 июн 2025, 10:55
zar1
нужно ли ставить газовый фильтр на подачу газа? у меня не стоит.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 24 июн 2025, 11:05
Bahus
Как правило он на входе в счётчик установлен.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 26 июн 2025, 13:37
zar1
Вчера решили проблему-электрик привез 8 м кабеля черного не экранированного. по виду кабель- как и у этого датчика Baxi. подсоединили и горелка зажглась, начала греть воду. Видимо что то было в кабеле, который я приобрел он был белого цвета. Этот полностью черный как и у датчика Baxi. Сколько градусов обычно ставят нагрев воды? смотрю максимум 60-но идет уже кипяток. Установил на 40.
Остался вопрос по инвертору потока -что делать ? смотрю есть ролики кто устанавливает универсальные вальтек сеточки.
У нас выезд специалиста по котлам стоит 4500 руб-если переделывать-то это еще доп плата. Думаю все же вызвать тех кто делал эту работу, сказать что не встает этот инвертор потока и как решить это, чтоб переделать и что можно установить-но сказать что устанавливать не рискну без совета, так как могут снова что то вкорячить.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 26 июн 2025, 21:23
Bahus
Температуру обычно 60 ставят, а разбавляют смесителем, как в обычных централизованных системах. Вы так выход ГВС в объёме больше получите.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 27 июн 2025, 11:53
zar1
за пару дней еще упало давление в системе - это значит где то подкапывает теплоноситель?
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 27 июн 2025, 14:08
Starik
Это ж очевидно.
не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
Добавлено: 01 июл 2025, 11:46
zar1
Starik писал(а): 27 июн 2025, 14:08Это ж очевидно.
да верно, потекло соединение.