Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Добавлено: 03 окт 2025, 21:47
Виктор79
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, включил несколько дней назад котёл, проработал на отоплении 2 дня и произошло следующее:
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки модуляции не даёт результата, сопротивления обмоток в норме, что ещё пооверить? В чём может быть дело?
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Добавлено: 22 окт 2025, 13:36
Виктор79
Заработало всё! При включении надо замкнуть микрик по давлению воды в системе чтобы ошибка не выскакивала! А потом всё штатно работает!
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Добавлено: 23 окт 2025, 03:20
Bahus
Ох. Вот неожиданно-то, да?
Я же вам писал проверить диффдатчик давления. Но у вас же "всё проверено"
Рассказываю логику.
От насоса идут две импульсные трубки. Одна до насоса, другая после. Насос включается, на одной трубке разряжение, на другой давление. Мембрана датчика от этого выгибается, давит на шток, который нажимает микрик. Тем самым котёл понимает что теплоноситель есть и можно работать.
Если вы зажали микрик самостоятельно, поздравляю. Котёл будет работать до талого, даже если в системе уже нет давления. Хорошо, если датчик перегрева сработает.
Ну а чем это чревато - сами думайте.
1. Обслужите всю левую гидравлическую часть.
2. Замените там обе мембраны, обе направляющих штока.
3. Отмойте в обе стороны обе импульсные трубки датчика давления.
После этого ваш котёл ещё лет 10 отпашет
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Добавлено: 23 окт 2025, 11:18
Виктор79
Заработало всё! При включении надо замкнуть микрик по давлению воды в системе чтобы ошибка не выскакивала! А потом всё штатно работает!
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Плата Bertelli проверяет давление перед пуском насоса, а Siemens - после пуска!
Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Добавлено: 23 окт 2025, 11:39
Bahus
Хм. А как она про давление узнает не запустив насос? Как-то не должно быть вроде так.
Но если шток нормально работает, то и ладно. Главное работает.