Страница 2 из 2
Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 09 дек 2012, 19:36
serg42
В любом режиме (зима или лето) температура задана +42 для ГВС, при открытии крана котел срабатывает, быстро набирает высокую температуру (всегда разная), отключает горелку, температура падает ниже 42-х и опять включает горелку и так постоянно, то кипяток то холодная вода.
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 10 дек 2012, 22:30
RADAR
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 13:42
Belyash
Всем доброго времени суток!!!
Извините, я совсем не разбираюсь в этой технике, сервисного обслуживания нет у нас в городе, по сему хотелось спросить уважаемого RADARа,-если вы так смеялись в предидущем сообщении, значит дымоход делать из гофротрубы нельзя?? У меня именно так и сделано, гофротруба, только диаметр где то 150 мм.
Еще раз извините, если задал "тупой" вопрос.

Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 14:54
serg42
Belyash - из гофротрубы нельзя делать дымоход, ни пожнадзор ни газовики этого не разрешают, но пока мне не запретили пускай стоит ибо если поставить на мой котел штатный дымоход (не коаксиал) обойдется все рубля в три, три с половиной, а дымоход стационарный находится от котла всего то в 40-ка сантиметрах.
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 15:11
Belyash
У меня из гофротрубы сделан угол 90 градусов, который ту же входит в шахту дымохода в кирпичной стене, это нормально?? И не влияет ли это на работу самого котла???
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 16:16
serg42
Belyash - использование гофротрубы для дымохода якобы запрещено, по крайней мере газовики и пожарная охрана у вас ее ни в каком виде не допустят к использованию, хотя запрета документального на нее нет. Россия страна контрастов!
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 17:54
RADAR
Belyash писал(а):Всем доброго времени суток!!!
Извините, я совсем не разбираюсь в этой технике, сервисного обслуживания нет у нас в городе, по сему хотелось спросить уважаемого RADARа,-если вы так смеялись в предидущем сообщении, значит дымоход делать из гофротрубы нельзя?? У меня именно так и сделано, гофротруба, только диаметр где то 150 мм.
Еще раз извините, если задал "тупой" вопрос.

конечно не желательно...просто сопротивление такого дымохода сложно просчитать...отсюда - неизвестно какой длины можно применить эту трубу...вот о чем хотелось сказать...а как вы 150 то стыкуете с котлом?
Re: Проблема с ГВС на mainfour 240f
Добавлено: 11 дек 2012, 18:30
Belyash
Извините, это "на глаз", я не замерял, но точно больше 60мм