Страница 2 из 2
неполадки с котлом
Добавлено: 30 мар 2013, 12:54
ram
добрый день. котёл Baxi майнфор. проработал почти всю зиму. выдает ошибку е01. поменял фазу и ноль местами. заработал. в чем причина неполадки?
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 00:23
RADAR
Bahus писал(а):Lenia писал(а):Бак заранее поставили, но не помогает. Он набрал в половину воды и мы его закрыли по средством шарового крана, чтобы он не спускал давление.
Оригинальное применение расширителя... А каким образом закрытый бак будет компенсировать изменение давления в системе?
вероятнее всего - это запас на случай глобальной засухи

Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 12:43
Bahus
В Вашем случае, если нет срабатывания аварийного клапана - уходит где-то в другом месте. Ищите лучше.
А кран на баке откройте, иначе, что есть он - что нет....
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 19:40
Lenia
дом 2-х этажный. котел с баком стоят на первом этаже. если мы откроем кран на баке вся вода попросту вытечет. может вмонтировать его в систему на втором этаже и тогда можно будет открыть кран?
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 20:17
RADAR
судя по всему - нужен мастер...вы полностью не компетентны в вопросе...тут нужен ликбез с самого начала...либо мастер..не обижайтесь, но вам не объяснить...
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 21:39
Bahus
Lenia писал(а):дом 2-х этажный. котел с баком стоят на первом этаже. если мы откроем кран на баке вся вода попросту вытечет. может вмонтировать его в систему на втором этаже и тогда можно будет открыть кран?
Для данных котлов система отопления должна быть полностью герметична. Иначе не получится (хотя некоторым это удавалось). Расширительный(е) бак(и) должны быть закрытого типа (с преднакачанной воздушной камерой). Иначе мне совсем непонятно, как у Вас работает котел 2 года. Если Вы только тот бак не закрыли 2 года назад....
Самый грамотный совет - дал Станислав постом выше. Не тех денег это стоит, чтобы вот так котел гробить....
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 22:22
sevaman
Елена попробую описать понятно и без иронии. Может местами повторюсь.
Падение давления в системе бывает по нескольким причинам.
1. течь в системе (где то не герметично и вода утекает)
2. Лютой зимой когда на улице холодно а дома котел работает на максимум и вы используете гор воду температура в отоплении падает (была горячая вся система, давление было в норме ,при остывании объем воды уменьшается, а объем труб, батарей не успевает уменьшиться соответственно падает внутри давление -физика)
Думаю это ваш случай.
3. нет давления в расширительном бачке.
Решение:
1 Осмотреть всю систему на утечку.
2 Тут опишу подробнее с этим котлом работает система герметичная тоесть там нет воздуха и доступа воздуха. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК: он стоит в котле но часто его не хватает он маленький ставят дополнительный .
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 22:23
sevaman

Опишу расширительный бак па пальцах . представте пластиковую бутылку а в ней надутый презерватив она подкл к системе при изменении температуры воды она расширяется и давит на кондом в бутылке давление в норме, при остывании воды кондом расправляется и тем самым давление опять в норме.
Судя по вашим описаниям вы использовали систему сделанную под старый котел где расширительный (в старом понимаии) бак стоит на самой верхней точке системы и открыт (для долива воды).
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 22:24
sevaman
Вывод нужно переделать.

Расширитель не обязательно ставить в верхней точке там ставят спускник воздуха
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 22:25
sevaman

перед ним ставте кран который позволит его чистить.
Извените за такое сравнение просто так все сразу понимают писал не обращая внимание на грамоту чтоб мысль не ушла.
Re: неполадки с котлом
Добавлено: 05 май 2013, 23:46
RADAR