Страница 2 из 2

Не греет воду до заданной температуры.

Добавлено: 20 окт 2014, 21:20
Анна
Котел Baxi mainfour 24i, работает 3 года. Последние месяца 3 появилась такая проблема: выставляю температуру например 42 гр, включаю горячую воду, а вода бежит максимум градусов 37... Ставлю 48 градусов, то же самое, выше 37-38 не поднимается, причем на табло, когда оно гаснет, вообще показывает 35-36 градусов. А вот если наполовину прикрутить напор, то вода начинает бежать горячее и горячее. Вызвали мастера с горгаза, он долго ковырялся и в итоге сказал, что проблема видимо в газовом клапане. Его забрал, вроде отремонтировал. Мы включили воду - все в норме. А через день опять та же проблема.
Сегодня отключила отопление, и включила воду - то же самое, вода не нагревается.
В чем может быть проблема?
p.s. сервисных центров поблизости нет.

Не греет воду до заданной температуры.

Добавлено: 10 апр 2025, 19:41
ALEKSEIB3
Нужно изменить параметр F03,заводское значение00, изменить нужно на 02,только при этом значении во время включения ГВС,отключается насос