Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:37
дравствуйте! Полетел тобменник на котле Baxi Mainfour 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели зашипел, выдал ошибку Е25 и встал. Котел новый, эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Дикси 60.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:
"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:
1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.
2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.
3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."
Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.
Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:
"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:
1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.
2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.
3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."
Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.