Страница 2 из 2

Baxi Slim

Добавлено: 08 май 2015, 11:32
Михалыч
Уважаемые господа. подскажите. такая проблема. Slim идёт на розжик, загорается горелка но очень тихо, электрод не ловит плямя, котел в аварии по отсутствию пламени. заменили клапан, нечего не поменялось.
Что делать?

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 08:23
BAXI-Ural
Olegbez писал(а):
Olegbez писал(а):Дабы не плодить лишних тему, скину суда: ребят, подскажите Slim 1.490 нерегелуярная ошибка возникает: одновременно моргают 30 и 40, куда смотреть?
Ребят подскажите...
При срабатывании датчика перегрева "40" одновременно включается и "30".
Смотреть, почему перегрев. Проверить NTC- датчик вместе с проводами-контактами, а то возрастание сопротивления интерпретируется как понижение температуры, то есть надо больше греть...
Если NTC-датчик o'k, то неплохо бы замерить температуру в месте установки датчика перегрева пирометром либо контактным термометром. Если действительно перегрев - искать причину. Отложения, грязь, антифриз...

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 11:22
Vitalik
Да, прошу прощения, не знал. А как там с переменки на постоянку переходят?

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 11:30
Михалыч
BAXI-Ural писал(а):
Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое. :roll:
Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
Точка замера?
Замер на штуцере клапана для замера входного давления.

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 11:35
Михалыч
Михалыч писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Михалыч писал(а):Газовый клапан поменян на новый. давление поднято до максимума.
Как поднимали? Подробно... А то не пойму: давление подняли, а оно низкое. :roll:
Михалыч писал(а):До клапана 200 мм.в.ст. отключенном котле.
Точка замера?
Замер на штуцере клапана для замера входного давления.
регулятор давления мин. и макс. закручены до упора.
при розжиге горелка загорается но пламя настолько маленькое что электрод ионизации его не видит, пламя 3-5 мм. в высоту.

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 11:43
BAXI - Volga
какой газовый клапан стоял(марка) и какой поставили?

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 11:51
Михалыч
BAXI - Volga писал(а):какой газовый клапан стоял(марка) и какой поставили?
стоял Sigma 845, поставили такой же.

Re: Baxi Slim

Добавлено: 13 май 2015, 15:38
BAXI-Ural
Проверьте катушки и кабель с резеткой на блоке розжига http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... Gg&cad=rjt - это ссылка на описание клапана

Baxi Slim

Добавлено: 02 сен 2015, 09:36
Olegbez
Ребят подскажите Slim 1.400 + полутурбо PT50 год отпахал, в данный момент с разной переодичностью выходит блокировка по дымоходу (домик 50 моргает). Не пневмореле случайно на сбой уходит?