Страница 2 из 2
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 08 июн 2015, 12:43
PozhidaevGM
Коллеги, подскажите какой набор автоматики надо заказать при таких исходных данных:
1. Котельная - два котла BAXI Power HT 1.320, они должны работать в каскаде и регулировать подачу воды в ИТП по температурному графику по уличной температуре либо выдавать установленную вручную.
2. Потребители, подключенные через гидравлическую стрелку: приточная вентиляция, радиаторное отопление, ГВС через теплообменник. В каждом контуре потребителей - свои циркуляционные насосы.
3. Принципиальная схема:
Вопрос: Какой набор оборудования и комплект заказа котлов потребуется для автоматической работы котлов в каскаде. После изучения имеющейся на сайте документации картина ясной не стала.
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 26 окт 2017, 10:56
BAXI-Ural
Если у вас OCI345 (2 шт), QAD36 - 2 шт, то уже можно собрать "полноценный" каскад...
"Неполноценный" вы без QAA75 не сконфигурируете...
И да! Чем вы собираетесь смесители крутить? Руками?
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 26 окт 2017, 12:22
bullet0823
Смесители - комнатными термостатами крутить
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 26 окт 2017, 13:39
BAXI-Ural
bullet0823 писал(а): Смесители - комнатными термостатами крутить
Это как?!

Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 27 окт 2017, 07:20
bullet0823
RAA21 и esbe 600 соединяем и управляем. И по идее получается стандартная схема управления прямым контуром и бойлером?
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
схема
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 28 окт 2017, 17:23
bullet0823
Еще вопрос. Одна схема, в двух разных каталогах, генеральном за 2017 год и конденсационные котлы за 2016 год различается параметр p56. Где опечатка?
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 30 окт 2017, 06:47
bullet0823
Ярослав, Александр, Андрей, Максим, подскажите пожалуйста по последнему вопросу. А то звонить придется)
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 30 окт 2017, 07:51
BAXI-Ural
хозяйн - 00, раб - 02
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 01 мар 2019, 06:49
bullet0823
Подскажите пожалуйста, что значит ошибка е82? После конфигурирования на мастере вышла, сбросилась только где-то с четвертого раза.
Подбор автоматики для Power HT1.320
Добавлено: 01 мар 2019, 09:27
Alex-BAXI
добрый день!
в теме письма котлы Power HT, а схемы для DUO-tec MP....
Е82 дословно означает конфликт адресов в шине LPB. на всякий случай выставите параметр 6200 -да. Или в случае повторения перезагрузите от сети все котлы, возможно какой-то временный сбой.