Страница 2 из 2

Работает ГВС но не работает отопление

Добавлено: 16 сен 2015, 13:05
АлександрC
Добрый день.
регион - МО. Установлен котел Baxi Луна 3 комфорт на 31 квт.
Теплоноситель - вода.
Котел запустили в октябре прошлого года.
СО такая: котел, бойлер косвенного нагрева, ТП через гребенку с отдельным насосом и отдельной веткой пущены радиаторы.
Сейчас возникла проблема: при выводе котла из режима "Лето" (котел работает только на ГВС) в режим "Зима" (ГВС+ отопление)- отопление не заработало должным образом: ТП и радиаторы комнатной температуры и не нагреваются.
Причем труба идущая от котла к СО греется на протяжении ~ 2м, но до радиаторов (даже до первого - а это еще метра 2) и ТП тепло не доходит, т. е. труба холодная
Не пойму в чем дело.
СО трогал после зимы, - закрыл на радиаторах второго этажа подачу и обратку и снял их - (ремонт идет).
Других изменений не было.
Теплонасос котла по звуку вроде работает.
P. S. Пробовал сливать воду с радиаторов через кран маевского- вода идет, воздуха нет. Слил ~ 1-2л на всякий случай.
Давление в системе по монометру ~ 1 бар
Прошу совета - что можно сделать, чтоб заработало отопление

Работает ГВС но не работает отопление

Добавлено: 25 дек 2023, 14:15
BAXI-Ural
проблема может быть и не в плате... Точно модель котла сообщите