Страница 2 из 2

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 30 сен 2015, 22:19
Александр.
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 20:47
Александр.
Вот именно что должен сработать каротковременно но не запускается. Включаем режим лето и моемся чтобы не было ошибки, после этого включаем режим зима насос молчит перегрев, ошибка е26 . Ставим котёл на off и открываем кран горячей воды проходит 30 сек запускается насос и только после этого опять включаем режим зима

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 20:55
Bahus
Что-то похожее я уже сегодня писал. :)
Проверить подается ли питание на насос. Если нет - плата. Если да - насос

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 21:12
Александр.
Ещё слышно после ошибки слабое гудение насоса и он греется

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 05 окт 2015, 21:57
BAXI-Ural
Еще раз посмотрите на датчик протока...
После закрытия крана ГВС должен сразу перестать мигать краник на дисплее и сразу отключиться горелка.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 06 окт 2015, 12:34
Александр.
Приехал спец, насос окончательно накрылся не подаёт признаков жизни. Есть ли какая не будь альтернатива, новый насос 11000 деревянных денег пока нет а ночью уже -3 что подскажите?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 06 окт 2015, 12:59
Bahus
На MainFour установлены насосы Wilo.
Идете в магазин, покупаете Wilo RS-Star 25/4 (лучше 25/6). В котел устанавливаете только его голову.
Все дешевле получится.

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 04 янв 2016, 16:29
Александр.
Здравствуйте форумчане, у меня опять проблема с этой ошибкой е25, открываем горячию воду и после закрытия выскакивает ошибка не всегда но частенько. Если открыть винт на насосе во время ошибки, насос запускается и ошибка пропадает и котел работает нормально. Что и где искать?

Baxi mainfor 24 ошибка е026

Добавлено: 04 янв 2016, 17:07
BAXI - Volga
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата