Страница 2 из 3
Настройка температуры
Добавлено: 16 окт 2015, 14:08
В Владимирович
Голова уже совсем перестала соображать. А суть в том. - Устанавливаю ( на данный момент) отопление 65 градусов он выключается и ВКЛЮЧАЕТСЯ только при 41 градусе. Т.Е. перепад 24 гр.(доходил и до 42 (80*38)). Отопление потихоньку остывает(нагреваю печкой)
Все говорят что пререпад должен быть в пределах 7-8.
КАк этого добиться?
F15 =0 0 (Фабричная настройка)
ПРо сервисную службу можете не писать
Настройка температуры
Добавлено: 07 фев 2016, 11:35
Bahus
Vyachek писал(а): нажег 1300 кубов -- это нормально?
В паспорте указан максимальный расход газа. Приведите фактический расход к паспортной величине и посмотрите, будет значение больше паспортного или нет. Даже вот сейчас на коленке посчитаю. 1300 кубов за 6 недель это в среднем получается 1,29 м3/час. Вот и получается, что котел у вас работает меньше чем на 50%.
Vyachek писал(а): Почему котел нагрел отопление до 55, что ему и было выставлено и дальше не нагревает чтоб выключиться.
Значит он нашел необходимый баланс мощности и теплопотерь, смодулировался на нужную мощность и на ней поддерживает заданную температуру.
В любом случае, газа он съест ровно столько, сколько нужно. В первом случае, даже возможно, больше. Ибо включаясь на максимуме он быстро достигает заданной температуры на подаче и не успевает смодулироваться. Потому и тактует. И в таком режиме, как правило, потребление газа несколько больше, чем работа без перерывов на минимуме. Не говоря уже о повышенном износе от частых запусков. Вы, правда, его ограничили 10-ю минутами, однако это сделано наверняка в ущерб собственному комфорту. Физику, к сожалению, еще никто не обманывал...
Настройка температуры
Добавлено: 07 фев 2016, 13:18
BAXI-Ural
Vyachek писал(а): За 6 недель в режиме 50 градусов, F08 - 60, F11 - 6 минут котел нажег 1300 кубов -- это нормально?
Потому-что такие теплопотери дома... Я тут прикинул - почти 100 Ватт на кв.метр. Не самое грамотное строительство...
Vyachek писал(а): Почему такое быстрое снижение температуры с 55 опускается до 45 за 3 минуты?
А сколько по вашему должно быть??
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Bahus писал(а): Физику, к сожалению, еще никто не обманывал...
Для этого её надо сначала знать

Настройка температуры
Добавлено: 07 фев 2016, 21:59
dobsan
Vyachek писал(а): Завтра перекрою теплые полы и посмотрю, что будет.
Посмотрели?
Настройка температуры
Добавлено: 11 фев 2016, 21:39
Vyachek
Отключил теплые полы и расход упал. Теперь надо найти оптимальный вариант между теплыми полами, батареями, температурой в комнатах и расходом газа ))))
BAXI-Ural писал(а): Не самое грамотное строительство...
На мой взгляд отвратительно сделаны теплые полы. Нет хорошей подложки снизу или вообще ее нет, там походу только отражатель и все. В доме тепло на 50 - 55 градусах, а вот теплых полов не ощущается (((. В ванне только теплый пол и если он не будет прогреваться, то там будет холодно и придется ставить батарею. Попробую замерить температуру теплых полов при 55 градусах на котле.
Настройка температуры
Добавлено: 11 фев 2016, 21:58
plehan
Перечислите состав пирога теплого пола !
Отправлено спустя 17 минут 8 секунд:
Vyachek писал(а): Попробую замерить температуру теплых полов при 55 градусах на котле.
- после узла смешивания , у вас комбинированная система отопления ?
Настройка температуры
Добавлено: 11 фев 2016, 22:23
Vyachek
Используется комбинированная система отопления. Стоят краны для регулировки на входе и выходе теплых полов. Я в терминах не селен (((. Возьму инфракрасный прибор для измерения температуры на поверхности и тогда смогу сказать, но это на выходных только.
Настройка температуры
Добавлено: 11 фев 2016, 22:46
plehan
Vyachek писал(а): Стоят краны для регулировки на входе и выходе теплых полов
-должен стоять смесительный узел !Но он уже походу погоды не сделает !
Настройка температуры
Добавлено: 14 фев 2016, 19:58
Vyachek
Температура стоит 45 градусов. Из теплых полов работает ванна (1 контур, плитка) и зал (2 контура, ламинат). По показаниям прибора температура теплых полов в ванной комнате - 28-30 градусов, а в зале 26-28 градусов. В разных точках температуру разная. И того расход 19 кубов. Батареи (работают на 20 процентов) + теплый пол (зал и ванна). Сегодня включу еще и теплый пол в кухне. Посмотрим, что будет с расходом газа.
В ванной комнате, а она угловая батарей нет и мне кажется, что при температуре пола 28-30 она не будет прогреваться.
Смесительный узел я уже поставить не смогу (((.
Настройка температуры
Добавлено: 14 фев 2016, 22:45
dobsan
Vyachek писал(а): Смесительный узел я уже поставить не смогу (((.
Почему ?
Настройка температуры
Добавлено: 15 фев 2016, 13:35
ppvlad
Vyachek писал(а):теплые полы очень много жрут тепла и из-за этого большой расход газа и с этим ни чего не сделать ((.
расход не из-за тёплых полов а из-за высоких теплопотерь здания.
Настройка температуры
Добавлено: 15 фев 2016, 14:21
Vyachek
Уже стоит кухня, а это значит, что нужен демонтаж и т.д. короче говоря, время покажет ))).
ppvlad писал(а): расход не из-за тёплых полов а из-за высоких теплопотерь здания.
Как определить теплопотерю здания и какое значение является нормой?
Настройка температуры
Добавлено: 15 фев 2016, 16:08
plehan
Vyachek писал(а): Как определить теплопотерю здания и какое значение является нормой?
- для каждого региона свои значения , но если хотите оценить свои ограждающие конструкции -
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp= ... i=55&ho=80 неплохой калькулятор . Вставляйте свои значения изнутри наружу . Если появится желание посчитать в ручную, в верхнем правом углу есть ссылка на СТО .
Настройка температуры
Добавлено: 22 ноя 2016, 06:43
Prado
Здравствуйте уважаемые!. Котел Baxi luna 3 240 Fi есть 4 контура, выставляю температуру разную на котле, нагревает до заданной температуры (держит стабильно заданную температуру) и молотит без остановки. Есть сомнения в работе котла. До сегодняшнего момента нагревал и отключалса, И еще заметил иногда при включении ГВС котел уходит в перегрузку, отключается от сети и снова включается.

Настройка температуры
Добавлено: 22 ноя 2016, 09:31
Bahus
Prado писал(а): нагревает до заданной температуры (держит стабильно заданную температуру) и молотит без остановки
Что-то валом в последнее время такие вопросы пошли. Непостижимым образом котлы баланс начали ловить. Видимо климат этой зимой позволяет. Прочь все сомненья. Нормально у вас котел работает.
А вот про ГВС - это надо бы посмотреть. Либо детальнее опишите - чего, когда и как.
Настройка температуры
Добавлено: 22 ноя 2016, 11:11
Prado
Ага климат за бортом -32. Котел стоит в режиме отопления, открываю кран смесителя ГВС, я настроил чтоб не разбовлять холодной, естественно сразу пламя пригосает показывает температуру в ГВС порядка 60 - 65 градусов и начинает уменьшаться, потом выводит на заданную температуру - это нормальный режим я считаю, А вот ненормальный - Котел стоит в режиме отопления, открываю кран смесителя ГВС все быстренько отключается, гаснет пламя в горелке, котел встает колом, индикация пропадает, как буть-то из розетки выдернули шнур, тут же включается, проходит тест, включается вся система и греет дальше ГВС как ни в чем не бывало. Кран на смесителе при этом открыт только на горячую воду! вода бежит нормально, сперва горячеая потом по холоднее (видимо пока откл-вкл) и потом нормалная. Теблообменник вот только заменил месяц назад, подозреваю - да нифига в голову не идет

Настройка температуры
Добавлено: 22 ноя 2016, 12:32
Bahus
Вот перезагрузка - это не нормально. А в остальном режим правильный.
Что-то тоже в голову ничего не идет, кроме внешней электрики.
Фазировка соблюдена? Котел заземлен?
Настройка температуры
Добавлено: 22 ноя 2016, 14:23
Prado
а то!, я сам электрик
сегодня гляну еще раз попробую выяснть причину
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:10
Виталий Мирон
Доброго Вам дня. Подскажите пожалуйста, у меня стоит котел baxi eco5 comnact 24 f, вот я установил температуру 50,минуты 4 он работает, доходит до 55 и отключается, а потом всего лишь за 3 минуты температура падает до 48 и он опять включается. Вопрос, температура падает так быстро из за того что дом охлаждается быстро? И такое частое включение котла нормально для его работы?
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 18:04
BAXI - Volga
У Вас проблема с циркуляцией или небольшая площадь отопления....
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:46
Виталий Мирон
Спасибо за совет.Просто человек который проводил отопление, сам же и запустил котел,хотя мне сказали потом что пуск должен произвести специалист из газовой службы. А после того как мне этот человек сделал отопление и запустил котел, я нашел в пакете кольца, стал читать инструкцию и оказалось что это кольца нужно было ложить под дымоход! Вот такие "спецы" делают! И низ батарей у меня еле теплый,так что не знаю на кого и что грешить!
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:42
BAXI - Volga
какую площадь отапливаете?
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:28
Bahus
Вы сравните температуру подающего и обратного патрубка под котлом. Похоже этот ваш "человек" еще и систему вам запилил через одно место.
Чем сделана система и какие диаметры у магистралей и подключений радиаторов?
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:36
Виталий Мирон
110 кв.! Сделано 2 контура + теплый пол в ванной 4 кв. Если краны на батареях откручены полностью,то последние батареи ели теплые,приходится кранами регулировать! Мне посоветовали поставить комнатный термостат, что бы котел так часто не включался. Но проблема в том,что потолки в доме слабо утеплены и возможно тепло уходит через потолки. Будет ли толк от комнатного термостата?
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Идут 2 трубы рядом 20,с первой трубы в низ батареи подача и снизу во вторую идет обратка..как то как.
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:49
Bahus
А вот лежаки двадцатьпяточкой гнать-то надо было. 20-й только к радиаторам. Ну это полипропилен если. А если еще и подзапаяли где - вообще котел устанет продавливать и нормального температурного режима вы не добьетесь
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:54
Виталий Мирон
Почитал Ваш форум, хочу сказать Вам спасибо админы! Сейчас настолько заполонили "специалисты" своими предложениями, что не опытному человеку ошибиться в выборе специалиста как дважды два!!
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 23:03
Bahus
Тут даже не столько из-за того, что двадцаткой везде, а то что 20-й двухтрубку сделали. Тупо теплоносителю проще по пближним радиаторам возвращаться.
Настройка температуры
Добавлено: 24 ноя 2016, 23:37
Виталий Мирон
А если дополнительный насос поставить, будет толк? Еще говорят влияет количество углов в системе отопления.
Настройка температуры
Добавлено: 25 окт 2021, 23:38
olegovich86
Скажите есть ли возможность изменить дельту по температуре ? Получается котел нагрел до 50 выкл остыл до 45 и заново включился через 3 мин , максимум я могу до 10 , а что бы он до 35 остывал например ?
Настройка температуры
Добавлено: 26 окт 2021, 08:41
Starik
olegovich86 писал(а): 25 окт 2021, 23:38Скажите есть ли возможность изменить дельту по температуре?
Такого нет (ни у одного производителя, емнип).
Настройка температуры
Добавлено: 26 окт 2021, 22:50
olegovich86
Ясно , вот ещё подскажите пожалуйста , котел включается пару раз, период 5 мин стоит что бы нагреть квартиру до заданной температуры , и все время работает насост , горелка выключена а насос маслает так пока температура не дойдет до заданной , скажите как можно сделать что бы он выключался через какое то время ?
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Допустим горелка потухла мин работает и выключаеться