Страница 2 из 2

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 30 янв 2016, 00:28
kolaseek
Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 25 дек 2017, 16:54
ТехноГрадЦентр
Как-то раз меняли плату (не Baxi), клиент пальнул термостатом, подав 220В. Сильно в причине не разбирались, может быть не это было причиной, но опасения до сих пор остались.

Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
kolaseek писал(а): Здравствуйте.
В этом году запустили котел на всю зиму и он бедняга тактует постоянно я ему и мощность убавил, все равно. Вообщем решил приобрести термостат комнатный. И уперся в варианты, решил заказать на Алиэкспресе, там представлены термостаты с питанем от 220 и от батареек 2AA.
Какой нужно брать? (а то на forumhouse пишут что 220В могут спалить начинку котла, а тут наоборот пишут что нужно 220) я запутался подскажите, подскажите кто знает
Дождемся, что ответить МихМих...

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 26 дек 2017, 11:10
МихМих
В котле есть перемычка, которую снимают и вместо неё подключают термостат. Вот она, желтенькая.
Новый рисунок (3).png
Справа подходит сетевой кабель в черной оплетке. У него 3 провода. Желто-зеленый земля, он нам не интересен. Синий - ноль, N, он сразу идет в котел. А коричневый - фаза, L. Он этим же цветом идет в котел, а черным - на перемычку! И с ругого конца перемычки черным же опять же в котел. Т.е. на перемычке присутствует фаза 220В, L. И подключая вместо перемычки сухие контакты, вы всё равно пропускаете через них фазу 220В. Ну и смысл тогда гоняться за сухимим контактами? Ведь в термостате это реле включено так, чтобы рвать именно фазу.
Новый рисунок (5).png
Соответственно, подключить надо так:
Новый рисунок (6).png
Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
ГЛАВНОЕ! Запитаться именно так же, как и котел. Стреляет из за того, что или на термостате, или на котле перевернули вилку. Вот фаза с нулем и встретилась...

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 26 дек 2017, 13:08
cezar_johny
МихМих писал(а): Убрать желтую и черную перемычки. И подключить 3 жильным кабелем. Да, надо будет в один клеммник запихнуть по 2 провода. А что, это большая проблема? У меня сделано именно так.
ГЛАВНОЕ! Запитаться именно так же, как и котел. Стреляет из за того, что или на термостате, или на котле перевернули вилку. Вот фаза с нулем и встретилась...
Вы так уже делали?

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 26 дек 2017, 13:32
fredushka
МихМих, хитрО. Опасно.
Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Да и вилку котла и термостата либо контровать в розетке или отрезать вилки и сажать на колодку, чтобы никто не перепутал.

Схема из разряда "только для себя", на свой страх и риск. И только если уже ошибочно куплен или достался нахаляву термостат с внешним питанием и несухими контактами.

Не смущайте людей своими хакерскими выходками :)

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 26 дек 2017, 13:50
МихМих
cezar_johny писал(а): Вы так уже делали?
Выше писал. Да, именно так.

Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
fredushka писал(а): Котел теперь не защищен плавкими предохранителями.
Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
fredushka писал(а): вилку котла и термостата либо контровать в розетке
У термостата обычно нет вилки, только клеммник.
fredushka писал(а): сажать на колодку, чтобы никто не перепутал
Именно. Так всё равно кабель к котлу тянуть. Какая разница, 2 жилы, или 3.
fredushka писал(а): ошибочно куплен
Куплен как раз такой, который понравился. Без оглядки на сухое-мокрое. А так бы до морковкиных заговений искал.

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 26 дек 2017, 14:10
fredushka
МихМих писал(а): Чё это? Куда ж они делись? Термостат запитывается ПОСЛЕ предохранителей! Наоборот, ещё и ему защита.
Сразу не въехал. Теперь понятно.
Действительно красиво.

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 10 авг 2018, 12:08
mshalnov
Добрый день, подскажите какой тип контакта на данной схеме. Китаец говорит что сухой.

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 10 авг 2018, 14:21
RADAR
или ванговать или тестером встать на контакт и измерить..можно еще положиться на китайца...вот 3 варианта..4-й - прочитать инструкцию.. и
5-й - открыть устройство и посмотреть..

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 10 авг 2018, 14:49
mshalnov
Вот схема подключения, может она прояснит как-то.

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 10 авг 2018, 19:37
Starik
mshalnov писал(а):Вот схема подключения, может она прояснит как-то.
Легче не стало. :D
По сути вопроса "какой тип контакта", то ответ очевиден - механический :D , т.е. - реле, а вот относительно котла или применения - однозначно сложно сказать. ;)

Помогите разобраться с термостатами на Main Four 24/240

Добавлено: 10 авг 2018, 22:19
mshalnov
Понятно, что ничего не понятно :stars: Написал китайцу, обещал выслать схему, может она прояснить ситуацию :pardon: