Страница 2 из 2

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 13 окт 2016, 10:17
Komyshov
Здравствуйте коллеги. Имею плавающую неисправность.
Дано:
  • BAXI slim 1.300 fi с установленным устройством двойного розжига KHW_714089310
    - Газовый клапан SIT Sigma 845 (5653610) отрегулированный.
    - Вентилятор чистый, негудящий, грязью не заросший.
    - Камера сгорания обслужена.
    - Плата управления исправна.
    - Дымоход коаксиальный, горизонтальный.
    - Подключен "родной" бойлер PREMIER Plus 300
  • Стабилизатор Ресанта ACH-3000Н/1-Ц
  • Напряжение в электросети 210-230
  • Честное заземление (забитое треугольником, обвареное и проверено-промегерённое)
  • Давление газа в магистрали 17-20 мб
Короче говоря, всё в ажуре и шоколаде.
НО!
Эпизодически, как правило в вечернее и ночное время, котёл пару-тройку раз выдаёт ошибку розжига. Reset, час работы, ошибка, reset и нормальная работа до следующего вечера.
Вопросы:Кто сталкивался? Какие внешние причины могут влиять на работу котла подобным образом? Куда ещё посмотреть в этом котле?
Спасибо.

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 20 июн 2017, 19:01
Rexther
plehan писал(а): вы обязаны
Хорошо все знать!
Я с Вами абсолютно.... ! Ура! ...

PS. Вы мне не рассказывайте, что я должен - я это и так знаю. Есть и договоры, и все прочее ... Только вот читать-то следует внимательно - никто не готов был ехать в ночь/полночь ко мне ... Причины - да не важно каковы они. Важно, что я остался один на один с пустяковой проблемой, которая ВСЕМ известна, НИГДЕ в моей Инструкции не упомянута.
А что я должен - так это обеспечить комфорт мои близким и себе любимому.

И это ... товарищи ... давайте закончим митинг. :popcorn:
Надеюсь мое предложение люди их BAXI прочитают и может быть примут к сведению ... А мне большего и не надо. :so_happy:

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 20 июн 2017, 19:38
plehan
Rexther писал(а): Вы мне не рассказывайте, что я должен
- это не я , а ваше незнание , а за отсутствие договора вам штраф положен и отключение от газа ! И не читает вся страна только амбиции !

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 20 июн 2017, 20:18
Potemkin
топикстартеру: а вы когда купили котел, провод с вилкой уже висел на нем?

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 20 июн 2017, 20:24
BAXI-Ural
Potemkin писал(а): топикстартеру: а вы когда купили котел, провод с вилкой уже висел на нем?
Не-а... кабель с тремя оконцованными проводами: коричневым, синим и полосатым, желто-зеленым...

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 20 июн 2017, 21:55
Potemkin
Ну так тогда и без инструкции должно быть понятно, любому кто держит в руках разобранную вилку, что коричневый не просто так коричневый, а синий - синий ... И я уж молчу про желто-зеленый...

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 21 июн 2017, 00:34
Bahus
Вроде о восстановлении пароля договорились, не?
Rexther писал(а): Только вот когда у меня, обычного владельца котла и всей вообще системы отопления, есть розетка на стене и вилка в руках - ну вот объясните мне, где я цвет провода вижу?
Вилки у вас, друг, нет. не так. НЕТ.
Ибо любой котел Baxi идет БЕЗ вилки.

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 21 июн 2017, 10:50
Rexther
plehan писал(а):
Rexther писал(а): Вы мне не рассказывайте, что я должен
- это не я , а ваше незнание , а за отсутствие договора вам штраф положен и отключение от газа ! И не читает вся страна только амбиции !
Вы сначала начните ВНИМАТЕЛЬНО читать то, что я пишу. И отодвиньте свое эго - оно Вам экран застит.
Еще раз для бестолковых: есть у меня договоры на все. И на обслуживание и т.д. Только вот экстренной помощи по ним нет. А еще есть конкретные условия - ну не готов никто был ехать тогда ко мне. Прочитали? Внимательно?
Вот ... А теперь осмыслите.

Potemkin писал(а): Ну так тогда и без инструкции должно быть понятно, любому кто держит в руках разобранную вилку, что коричневый не просто так коричневый, а синий - синий ... И я уж молчу про желто-зеленый...
Я не держал в руках провод. И котел не распаковывал. Я не сам устанавливал котел-то ...
То что увидел я - вилка воткнутая в розетку.
Bahus писал(а): Вроде о восстановлении пароля договорились, не?
Вилки у вас, друг, нет. не так. НЕТ.
Ибо любой котел Baxi идет БЕЗ вилки.
При чем тут пароль?
А про "НЕТ вилки" - изначально, на момент поставки может и нет. Но я в таком виде котел не видел и не вижу сейчас.

Товарищи. А чего это вы тут так стараетесь доказать, что это я дурак? Я ведь и не оспариваю это утверждение. Да. Я крайне неопытный в этих делах человек ... Да, у меня нет знаний по этим вопросам и темам ... Ну и что?
Какое это отношение имеет к полноте инструкции?
Кстати, подраздел "Первый пуск" находится в разделе "Для пользователя". Ну это так ... для справки ...
И там множество нужной и важной информации. И я ею с удовольствием пользуюсь. Она мне помогла.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Моя цель: сделать Инструкцию еще чуть-чуть удобнее, полнее, НУЖНЕЕ.

И еще раз: заткните куда-нибудь подальше поучения и рассказы о том, что и кому я должен. Просто, если у вас есть таковая возможность, обратите внимание специалистов компании BAXI на эту мелочь. Потому как не взирая на то, что о ней все все всегда знают - оказывается не все. И не всегда. И проблема выеденного яйца не стоит.
Ну а если не имеете возможность довести до персонала - просто пройдите мимо и не тратьте свое драгоценное время на меня дурака ...

Всем еще раз спасибо! Рад быть в такой ... доброй компании.
Успехов!

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 21 июн 2017, 12:54
plehan
Rexther писал(а): И отодвиньте свое эго
- отодвинули ,народ помогал :facepalm:
А как говориться мужик сказал ... выкладывайте ваш договор , хочу прочесть как бестолковый заказчик подписал договор по которому к нему не едут !
Rexther писал(а): есть у меня договоры на все.
- на какое на все :D

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 21 июн 2017, 19:48
Starik
Rexther писал(а): Да и меток на вилке тоже никаких нет ...
А вот это ложное утверждение! Не серьёзно с серьёзным видом глупости постить. Если Вы не знаете о том, как и с какой стороны эти вилки от евростандарта помечены, то это Ваши и только Ваши проблемы. Неча на зеркало пенять... как говорится. ;)

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 21 июн 2017, 20:22
Игорь-2
Ну и чтобы уж совсем закончить с этой темой, вот страница 5 из инструкции к Слимам: читаем внимательно и обращаем внимание на выделенное жирным шрифтом... :)

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 22 июн 2017, 09:38
Rexther
Игорь-2 писал(а): Ну и чтобы уж совсем закончить с этой темой, вот страница 5 из инструкции к Слимам:
Slim_i-iN котлы чугунные-инструкция 5.pdf
читаем внимательно и обращаем внимание на выделенное жирным шрифтом... :)
А вот за науку - спасибо! :drinks:
Все верно. Не внимательно я читал ...
Котел должен быть присоединен к сети с однофазным
напряжением 230 В и заземлен при помощи прилагаемого кабеля из трех проводов с соблюдением полярности
фаз:
фаза (L) - нейтраль (N).
Всегда приятно поговорить с человеком, по настоящему знающим свое дело!
Учитесь ... отцы!

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 22 июн 2017, 09:45
Potemkin
Та вроде все писавшие тут и так это знают...

BAXI slim 1.300 fi проблема розжига.

Добавлено: 24 июн 2017, 10:19
BAXI-Ural
Rexther писал(а): Не внимательно я читал ...
А написал-то, написал скоко :facepalm: