Опрокидывание тяги и правильная организация притока в котельной
Добавлено: 01 ноя 2016, 21:17
Добрый день!
В котельной установлен Baxi Slim 1.490 in, по предписанию газовиков сделаны
1. дымоход котла: диаметр как на выходе котла (у меня 160 мм на "грибе"), нержавейка, внутри помещения утеплена (сендвич), снаружи -- нержавейка, вокруг утеплена самостоятельно
2. вентиляция котельной, 125 мм, поднимается в том же кирпичном канале что и дымоход
3. приток: отверстие в стене 100х100 "в смежное помещение" - в гараж, площадь 80 квадратов, на гараж есть вент канал 160 мм, в том же
все 3 вентканала выше поднимаются в кирпичной трубе (каждый канал в своей секции) выше зоны подпора по правилу примыкающего к дому сдания с отдельной кровлей. сверху на кирпичную часть канала поставлен общий зонт.
Дымоход котла работает штатно,
а вот в вентиляции - начало опрокидывать тягу. В прошлом году такого ни разу не замечал, правда и в подобное межсезонье еще не топился, тк газа не было.
иногда, когда котел сильно жжет, прямо видно как в вентиляцию врывается парок.
иногда, когда котел не работает чувствуется поступление холодного воздуха в вентиляцию.
при этом из притока в стене тоже чувствуется, как воздух поступает в котельную
у соседей подсмотрел, что нержавейка от дымохода вынесена выше зонта, планирую так же нарастить свою. это как минимум повлияет на то, что конденсат не будет намерзать зимой прямо на кирпичах дымохода.
так же ожидаю, что вентиляция котельной перестанет засасывать выхлоп от котла обратно.
Подскажите, как правильно организовать приток, чтоб переворачивания тяги вентиляции не было?
возможно это оттого, что отверстие в стене 100х100 мм маловато?
если да, есть ли какие-либо требования к притоку для моего котла?
Пока-что есть возможность переделать приток
В котельной установлен Baxi Slim 1.490 in, по предписанию газовиков сделаны
1. дымоход котла: диаметр как на выходе котла (у меня 160 мм на "грибе"), нержавейка, внутри помещения утеплена (сендвич), снаружи -- нержавейка, вокруг утеплена самостоятельно
2. вентиляция котельной, 125 мм, поднимается в том же кирпичном канале что и дымоход
3. приток: отверстие в стене 100х100 "в смежное помещение" - в гараж, площадь 80 квадратов, на гараж есть вент канал 160 мм, в том же
все 3 вентканала выше поднимаются в кирпичной трубе (каждый канал в своей секции) выше зоны подпора по правилу примыкающего к дому сдания с отдельной кровлей. сверху на кирпичную часть канала поставлен общий зонт.
Дымоход котла работает штатно,
а вот в вентиляции - начало опрокидывать тягу. В прошлом году такого ни разу не замечал, правда и в подобное межсезонье еще не топился, тк газа не было.
иногда, когда котел сильно жжет, прямо видно как в вентиляцию врывается парок.
иногда, когда котел не работает чувствуется поступление холодного воздуха в вентиляцию.
при этом из притока в стене тоже чувствуется, как воздух поступает в котельную
у соседей подсмотрел, что нержавейка от дымохода вынесена выше зонта, планирую так же нарастить свою. это как минимум повлияет на то, что конденсат не будет намерзать зимой прямо на кирпичах дымохода.
так же ожидаю, что вентиляция котельной перестанет засасывать выхлоп от котла обратно.
Подскажите, как правильно организовать приток, чтоб переворачивания тяги вентиляции не было?
возможно это оттого, что отверстие в стене 100х100 мм маловато?
если да, есть ли какие-либо требования к притоку для моего котла?
Пока-что есть возможность переделать приток