Страница 2 из 2
Падение давления в отоплении
Добавлено: 04 фев 2017, 18:13
Vladhol
Здравствуйте. Какое падение давления в СО может считаться нормой? Если вообще это может быть нормой. У меня падает примерно 0,5 атм. за две недели, может чуть больше. В общем, почти весь зелёный сектор на манометре. СО достаточно сложная, тёплые полы на двух этажах, с собственными смесительными узлами, гидрострелка... Автоматических воздухоотводчиков 3 шт. - может ли по чуть через них уходить?Глазами утечку найти не могу. Может, есть какие-то методы, ну вроде каких-то цветных жидкостей? Или "забить" на это?
Всем спасибо.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 13:18
Komyshov
Варианты:
Сказочные, но встречаемые:
- Не держит кран подпитки +слабое давление в водопроводе
- Поврежден вторичный теплообменник и опять +слабое давление в водопроводе
Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
- Ослабшие американки на радиаторах (по капле на радиатор "вылезло и высохло")
- Поврежденный основной теплообменник (капля вылезла и упав на горелку испарилась)
- Поврежден прибор отопления (радиатор или теплый пол)
Лечение аппендицита по телефону закончил!
Смотреть надо.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 13:41
Bahus
Komyshov писал(а): Сказочные, но встречаемые:
Ну это-то проверяется элементарно. На ночь закрыть подачу воды в котел и открыть смеситель на горячую воду. Смеситель открыт всю ночь, давления там нет. Если пробой контуров - к утру в ноль стоять будет.
Komyshov писал(а): Вообще не сказочные, и встречаемые повсеместно:
А это и есть утечка.
Доктор. Все инструменты убраны и отправлены на обработку. Сигарет вам подать?

Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 13:45
Komyshov
Bahus писал(а): Сигарет вам подать?
-Зажим! ... Скальпель! ... Спирт! ... Огурец!
-Зачем огурец?!
-Как зачем?! Поминать пора!

---
Кстати шикарную статью прочитал минуту назад!
http://baxiprofi.ru/articles/293716
Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 15:53
bkorneev
Да, верно менял.. значит гдето снаружи...

Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 18:51
Bahus
Почитайте статью от наших Челябинских коллег, ссылку на которую Komyshov выше постом дал. Действительно полезная.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 14 ноя 2017, 20:15
bkorneev
Спасибо.. )
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
статья супер ))главно полезная!
Падение давления в отоплении
Добавлено: 30 ноя 2018, 21:19
imsot
Правильно ли работает система? (Котёл одноконтурный Eco Four 1.14f на 10 радиаторов 100кв.м)
В расширительном баке было давление 0.9. В охлажденную систему давление залил воду примерно с давлением 1.1. Тоже периодически заливаю в систему воду, возможно где-то есть утечка.
Но меня интересует вопрос. Правильно ли работает система отопления? Должно ли давление так изменяться:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.4
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2
По мере охлаждения, котёл выключен, давление понижается до 1.1 (если нет утечки)
Правильно ли все работает и должно ли давление так изменяться?
Падение давления в отоплении
Добавлено: 30 ноя 2018, 22:18
BAXI-Ural
При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
У вас котел работает непрерывно или с остановками горелки? Если с остановками сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
Падение давления в отоплении
Добавлено: 01 дек 2018, 08:00
imsot
Да, у меня к котлу и от котла пару метров использовал трубы 32 диаметра, а затем использовал 25 диаметр.
Интересно, если уменьшить использование труб 32 диаметра по минимуму это решит проблему зажатости?
Котёл работает непрерывно, например при минус 11 на улице, температура примерно 84 (на котле установлено значение 33). Но помню когда была плюсовая температура (например +5), горелка почему-то иногда выключалась, потом через пару секунд снова включалась.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 01 дек 2018, 09:50
BAXI-Ural
imsot писал(а): 01 дек 2018, 08:00
температура примерно
84 (на котле установлено значение
33)
Не может быть! Вы не опечатались?
Падение давления в отоплении
Добавлено: 01 дек 2018, 12:21
imsot
Все верно. В комнате установлен механический термостат, а на улице датчик комнатной температуры. В котле установлено значение (как я понимаю Кт) =33. В температура на индикаторе (как понимаю теплоностеля) = 84.
После того как котёл отключается (когда температура в помещении достигнет необходимого уровня) постепенно температура опускается до примерно значения 30 градусов. И когда в помещении становится холодно (срабатывает термостат), котёл вновь включается.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 01 дек 2018, 15:12
BAXI-Ural
Мда... "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."
Для эксперемента:
Выставьте Кт=10 , комнатный термостат на максимум;
В таком состоянии дайте котлу пороботать час.
После сообщите, о чем я вас просил
BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 22:18
сообщите температуру перед стартом горелки и перед выключением...
И кстати почему у вас Кт=33?
Падение давления в отоплении
Добавлено: 02 дек 2018, 08:21
imsot
Старт, 25 градусов на циферблате котла (температура воды в системе отопления), выставил Кт=10, температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Мне кажется подобное действие может быть причиной образования конденсата. Кстати во время работы неожиданно котёл выключился и показал ошибку Е96. У меня же не конденсационный котёл который возможно может работать при низких температурах, обычный Eco Four 1.14f
Испугавшись я изменил значение Кт = 23, а то с холодными радиаторами не хорошо семью морозить, да и откуда вдруг ошибка если стабилизатор работает, свет не отключался. Температура на циферблате котла поднялась и в процессе работы поддерживалась на уровне 70 градусов +-, в доме стало теплее.
Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
Падение давления в отоплении
Добавлено: 02 дек 2018, 09:43
BAXI-Ural
imsot писал(а): 02 дек 2018, 08:21
температура во время работы котла поднялась до 45 и примерно такой её поддерживала во время работы.
Горелка выключался или нет?
Что бы понять что у вас с циркуляцией, знать разницу температур перед включением и перед выключением горелки. Такой режим возможен при низких значениях Кт.
Хотя возможен и непрерывный режим работы горелки, если теплопотребление превышает минимальную мощность... В таком случае вышеописанный метод измерения температурной разницы не работает...
Отправлено спустя 38 минут 42 секунды:
imsot писал(а): 02 дек 2018, 08:21
Интересно, почему вы написали "В огороде бузина ,а в Киеве дядька..."?
Потому что текущая температура, Кт, и температура отключения - разные вещи, и что либо понять по такой солянке невозможно...
Падение давления в отоплении
Добавлено: 03 дек 2018, 15:17
imsot
Ещё раз напишу как работает мой котёл Eco Four 1.14f:
Горелка работает непрерывно до тех пор пока в комнате не будет заданной на термостате температуры. При этом максимальная температура воды в СО (отображается на циферблате котла) при работающем котле, которая автоматически поддерживается электроникой котла, составляет значение равное пересечению (на графике) температуры на улице и значению Кт.
При значении Кт = 23, а уж тем более при Кт=10, котёл работает очень долго, можно сказать почти без перерыва. Т.е. видимо при низком Кт дом остывает быстрее чем он успевает нагреться.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 03 дек 2018, 15:29
Erik
Статья на 5+
Но.
Все котлы Baxi прессуют на заводе,и котел нормально упакован-повреждения при транспортировке невозможны.
в моем котле, свежевытащенном из коробки, болтался клапан аварийного сброса давления. Заметил, потому, что выход смотрел не туда, куда порложено. Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора. Капель под ним нет. Но вдруг и правда испаряется, не успев упасть?

Падение давления в отоплении
Добавлено: 03 дек 2018, 15:40
Komyshov
Erik писал(а): 03 дек 2018, 15:29
Потрогал - а он от руки свободно крутится. Закрутил (от руки) до упора.
На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.
Падение давления в отоплении
Добавлено: 03 дек 2018, 15:52
Erik
Komyshov писал(а): 03 дек 2018, 15:40
На Eco 4s 10F Клапан предохранительный на клипсе. По этой причине, он крутится на 360 градусов как хочет.
Действительно смешно. А во что он тогда у меня "уперся"? Теперь стало по-настоящему страшно!

Падение давления в отоплении
Добавлено: 23 июл 2019, 16:33
imsot
BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 22:18
При работе насоса создается перепад давления (вода течет из точки с более высоким давлением в точку с более низким), что вы и видите.
Однако в вашем случае препад слишком большой, что говорит о "зажатой системе отопления.
...
Так разве "зажата" система? Не в котле случайно "зажатость"? Ведь при запуске котла давление наоборот падает:
Котёл выключен, остывшая СО - 1.1
Котёл включён, остывшая СО - 0.5
Как видно при запуске котла давление падает.
Котёл включён, нагретая СО - 1.5
Котёл выключен, нагретая СО - 2