ECO4S 24 +бойлер

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

RADAR писал(а):
klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?
очень классная хитрость для калечного отопления ,не думали когда покупали, насосная группа с трехходовым, и труба на 40

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
plehan писал(а):
klykva писал(а): чего фото?
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
http://kotlykostrzewa.ru/pellets-fuzzy-logic-2 40квт
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 07:27, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение RADAR »

не готов я на китайском разговаривать.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12759
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1648 раз
Возраст: 45

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение Bahus »

Да лан тебе. Други славяне. Почти всё переведено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в теплообменнике .

И еще внешний датчик температуры можно взять тут https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    476 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    6 Ответы
    1178 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1481 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    10 Ответы
    2034 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    2075 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей