ECO4S 24 +бойлер

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Купили двухконтурный котел ECO4S ,по итогу оказалось что будем использовать существующий косвенный бойлер,трехходовой клапан уже установлен(к котлу его подключать не надо). Вопрос в чем ,возможно ли изменив параметр F03 на 03 отключить теплообменник и трехходовой группы .Или все таки прошивки у этих котлов разные? Нужно сделать так, что б котел выходил на максимальную мощность в системе отопления, когда этого требует бойлер.
Последний раз редактировалось klykva 17 окт 2017, 22:20, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

RADAR писал(а):
klykva писал(а): правда есть хитрость краны с термостатами
под эту хитрость надо водичку хорошенько подогреть..с ТТ понятно - там большую температуру держать надо..как отопление регулировалось с ТТ?
очень классная хитрость для калечного отопления ,не думали когда покупали, насосная группа с трехходовым, и труба на 40

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
plehan писал(а):
klykva писал(а): чего фото?
- можно принципиальную схему ,или фото обвязки ! я уже просил !

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А какая модель ТТ ?
http://kotlykostrzewa.ru/pellets-fuzzy-logic-2 40квт
Последний раз редактировалось klykva 18 окт 2017, 07:27, всего редактировалось 2 раза.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6707
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение RADAR »

не готов я на китайском разговаривать.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение Bahus »

Да лан тебе. Други славяне. Почти всё переведено.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
klykva
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 21:42
Благодарил (а): 1 раз

ECO4S 24 +бойлер

Сообщение klykva »

Отвечаю сам себе, мож кому пригодиться, изменив параметр F03на 03 получаем котел с бойлером, скажу больше датчик температуры можно использовать от теплообменника установив его на бойлер, судя по внешнему виду мотор трехходового клапана аналогичен от бойлера (хотя он мне не нужен был),все получилось приоритетов нет отопление и бойлер греются одновременно ,как только бойлер остывает котел переходит в режим согласно установленным параметрам по ГВС. да еще нужно заблокировать трехходовой в теплообменнике .

И еще внешний датчик температуры можно взять тут https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    3 Ответы
    307 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    6 Ответы
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Нужен совет по насосу Baxi eco4s 18f
    1 Ответы
    1022 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Установка трёхходовой клапан для БКН. Одноконтурный Baxi ECO4s 1.24 F
    AxelDom » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    1812 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    29 Ответы
    2898 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]