Страница 2 из 2
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 21 окт 2017, 21:55
fred41
Есть Luna 3 Comfort 1.240 i и БКН Baxi premium plus 150 .
Прошу пояснить:
1. Ни где не нашел схему подключения термометра KHG 71406191* к БКН. Не общее описание, а именно - надо открутить там то там то, засунуть туда то туда то. Открыл боковой бокс БКН - увидел клеммные колодки, панельку с винтом режимов и красной кнопкой))), а так же большую заглушку с уходящими сквозь нее двумя черными проводами. Подозреваю, что термометр надо пропустить через эту заглушку. Как ее снять? по резьбе или иначе? Что делать с тем что уже в ней находится?
2. Факультативно: региональный дилер толком по телефону ни чего пояснить не смог (приехать не могут, так как много пусков), кроме того узнав номинал комплекта выразил сомнение, что котел в 24 кВт сможет прогреть БКН 30 кВт до температуры антибактериального режима. Начал нахваливать котлы со встроенным бойлером, мол 80 литров за глаза, как будто я на этапе выбора. Зародил сомнение, я глянул ТТХ БКН 150л., там мощность змеевика 16,9 кВт. Может я чего не понимаю?
Но первый вопрос важнее.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 26 окт 2017, 10:48
BAXI-Ural
fred41 писал(а): По схеме то же пустота с другой стороны
Были случаи заводских ошибок. Смотрите схему в инструкции, соединение платы и клемника
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 26 окт 2017, 10:54
Bahus
Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти

Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 26 окт 2017, 15:21
fred41
По вопросу 1. Инструкции эксплуатации разнятся для одних и тех же типов котла. Нашел на одной (видно посвежее) связь на схеме с клеммами 5-6 уходящими на разъем платы. По факту пусто. Что скажите? Действовать в соответствии со схемой? Как то Baxi тут несолидно выглядит...
Наверно рискну, деваться некуда.
По вопросу 2. Через 24 часа температура на подаче 47 градусов, батареи потеплее, полы прогреваются помаленьку, температура в доме 16 градусов, в бойлерной 21. Заданное значение теплоносителя было 85 градусов и в связи с этим еще вопрос - максимальная температура теплоносителя и установленная температура теплоносителя одинаковы и меняются параллельно. Причем активна для изменения только максимальная. По другому ни как? Для чего тогда делать два показателя вместо одного?
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 26 окт 2017, 16:03
BAXI-Ural
А с платы куда идут соответствующие провода?
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 27 окт 2017, 16:43
fred41
Bahus писал(а): Страница 84 инструкции. Думаю вы её уже смотрели.
Там отрисован проброс проводов с М2 5-6 на плату. Вот если этого у вас нет - надо замутить. Ибо датчик все-таки до платы должен дойти

Да, именно это и имел в виду. Завтра посмотрю, но по памяти кажется эти кончики приходят с платы на клеммы 1-2 клеммного ряда М2. Буду пересаживать на 5-6 и надеяться, что заработает нормально.
Отправлено спустя 52 минуты 26 секунд:
BAXI-Ural писал(а): А с платы куда идут соответствующие провода?
Заданное значение может меняться от мин - 30С до, макс - 85С (либо 45С)
У вас либо стоит ограничение мощности, либо давления газа не хватает
По БКН выше ответил.
По мощности было нормально, стояло 85градусов. Сейчас нагрелось, ограничил 55 градусами. Посмотрим, все равно экспериментировать. Как понимаю, для каждого дома свой режим.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 01 фев 2018, 19:45
plehan
Вопрос ,два эко 4 оба подключены к Б/к ,можно ли запараллелить датчик температуры на два котла - работать на Б/К будут поочередно.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 02 фев 2018, 09:51
plehan
Тут столько мегавольтов недавно копья ломали ,а подсказать можно использовать один датчик на два котла никто не знает ?
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 02 фев 2018, 09:55
Bahus
Мы недавно такую (ну почти) историю пытались соорудить на 2 Слима. Я потом, как-нибудь чертежи модуля скину.
Два Слима, один тепло и ГВС, второй только тепло. Клиент попросил поиметь возможность одним махом переключать ГВС на второй котел (если первый нагнется, например).
В общем проблем особых не возникло, НО.
Хотели схитрить и запараллелить один датчик на оба котла. Не свезло. Через этот резистор обе платы соединились в единую электросхему. И поведение у котлов стало абсолютно непредсказуемым. На одном котле меняешь параметры (любые) - всё прилетает на первый котел.
В общем так и пришлось расключать каждому свой датчик. А поскольку гильза узкая - с одного датчика сняли часть изоляции (ПремьерПлюс там).
Теперь всё работает.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 12:18
Starik
plehan писал(а): работать на Б/К будут поочередно.
Очередность работы чем будет определяться, как реализуется (в двух словах что бы понять, я не в теме). Если электроникой, то всегда можно найти место для реле с парой нормально замкнутых и разомкнутых контактов, если руками - тумблер с тремя положениями (левый вкл, выкл, правый вкл).
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 12:27
plehan
Исполнительный механизм руки . Котлы будут работать поочередно на ГВС ,работа на СО периодически может быть одновременной .
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 13:22
Starik
Обычный трехпозиционный тумблер. От датчика штатный провод на тумблер, а на котлы уже от тумблера левый - влево, правый - вправо, центр - выкл. датчика на оба котла. Тумблера разные, можно переключать оба провода, можно только один, мое мнение - лучше оба, так и монтаж понятнее, от тумблера два провода на один котел (левая пара - налево, правая - направо, от датчика - в центр).
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 13:50
plehan
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 14:36
Bahus
Starik писал(а): от тумблера два провода на один котел
Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.
Только 2 датчика и никак более
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Мы на других делали. Изящнее и компактнее получилось.
Но двух датчиков это не отменяет. Такими переключали питание насоса бойлера и перемычку наличия ГВС (в Слиме ГВС не программно, если кто не помнит).
Черкните сюда в понедельник - скину схему и фотки модуля.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 03 фев 2018, 16:32
Starik
Bahus писал(а): Не получится. Вы цепь сопротивления рвёте. Котел "без датчика" неизбежно будет в ошибку по обрыву датчика заходить.
Только 2 датчика и никак более.
Тоесть, котлы физически не выключаются? Тогда переключатель надо не слишком простой, что бы повесить сопротивление и при переключении он подключал его на "пустой" котел. Величина сопротивления должна соответствовать сопротивлению от нагретого бойлера и ошибок не будет, котел будет уверен, что всё хорошо. Зная диапазон датчика, можно подключить регулируемый резистор, что бы иметь возможность скорректировать, в случае чего.
Подключение термометра к Baxi premium plus 150
Добавлено: 14 фев 2018, 04:24
dnsh
автор темы подскажи победил ты пустые контакты на клемме датчика ГВС или ?
Просто была похожая ситуация с датчиком уличной температуры на котле LUNA-3 1.310 Fi там тоже было написано подключить к клеммной колодке а проводов с другой стороны не было благо в комплекте с датчиком шёл штекер для других моделей который втыкается в плату котла пришлось найти разъём на плате где было пусто и подключить туда штекер ну и для порядка провода на нужные клеммы добавить датчик заработал но есть с ним небольшой косяк
P. S. Вот настало время мне подключать ГВС боюсь что проводов опять не хватит на колодке