не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Добавлено: 19 ноя 2017, 12:48
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.