Ставить гидрострелку или нет?

Добавлено: 16 апр 2018, 11:45
Ev_17
Добрый день!
Подскажите принципиальную схему обвязки котельной. Есть котел напольный, чугунный baxi slim на 40 кВт. Дом 3 этажа и только радиаторы без теплых полов, лучевая разводка. Радиаторов примерно по 10 штук на этаж. БКН подключается отдельным насосом, которым управляет котел.
Как с точки зрения проектирования лучше:
1) поставить гидрострелку и на каждый этаж свой насос, 3шт
2) не ставить гидрострелку и обойтись одним насосом на 3 этажа.
Как бы вы сделали? Какой минимальный вариант будет достаточен?

Ставить гидрострелку или нет?

Добавлено: 01 май 2018, 20:32
Ev_17
plehan писал(а): - примите скорость 0.5 -0.7м/с с потерями в пределах 100-150 Па/м и получите диаметр .
То же самое и с местными сопротивлениями .
Критерии по потерям давления мне известны, но у котла выход 32мм(1''и1/4), предлагаете делать переход на большую трубу? Я-то думал, что нужно вкрутить в него переходник на медную трубу, получится 28 труба с внутренним диаметром 25мм.

Потеря на котле написана 90мм водяного столба при дельте 15 градусов - из документации

По фильтру у меня вопрос, я пока не знаю какой диаметр нужен, самые большие грязевики под 1" то есть под 25 трубу, или мне нужен еще больше?
Фильтр, например Грязевик FAR 600мкм, 1" FAR FA 2390 1 KV=12
Обратные клапан, например oventrop 1072008, что бы он открылся нужно минимум 4000Па

Ставить гидрострелку или нет?

Добавлено: 02 май 2018, 21:48
plehan
Ev_17 писал(а): предлагаете делать переход на большую трубу?
- уйти от
Ev_17 писал(а): 489Па/м
принять 100-150 Па /м . Может лучше сталью -это дешевле будет !

Если даже оттолкнуться от того, что вы насчитали то при 1.7 расход и напор -1.75 насос будет (грюгдик ) на 2 скорость 25/50 ,или чтобы не искать 25 /60