Тактует Baxi luna 3 1.31 и теплые полы
Добавлено: 08 ноя 2018, 10:16
Добрый день,
имею схему Luna 3 одноконтурный, гидрострелка, 2 коллектора теплых полов на 2ух этажах по 80 кв.м., (7 веток по 30-45 метров, на каждом), перед каждым коллектором установлен термосмесительный клапан Stout 25-42гр и
на подачах, стоят grundfos 25-60. Подключен БКН через встроенный трехходовой.
До этого топился электрокотлом , ставя температура в 42 градуса. Термосмесительынй клапан отсекал до 37, и было комфортно.
Вчера запустили газ и я понял, что в привычном режиме схема уже не работает -
Котел очень быстро нагревает носитель до 70-80 градусов (сколько выставлю) и выключается, и так же быстро охлаждается до температуры обратки, и снова включается. Происходит тактование с периодичностью 30-50 секунд.
Что я попробовал сделать:
1.Понизил мощность котла до 30%. Параметр F13 - 30.
2.Выставил время ожидание горелки при работе на систему отопления в 10 минут. F18 - 10
Сейчас котел работает в следующем режиме, в начале, пока система холодная греет теплоноситель 10-15 минут (к утру, когда система нагрелась - время сократилось до 2 минут), до выставленной температуры, потом отключается. За 30 секунд охолождается до температуры обратки.
Ждет 10 минут, включается. И так по кругу. Я думаю что это неправильный режим работы.
Также в наличие есть Zont H-1B, пробовал его подключать OpenTherm в разъем CN7.
Zont увидел котел и проводной термодатчик, вставил F10 = 2, перемычку не снимал с клеммы 1 и 2, zont заблокировал лицевую консоль котла, но то ли у меня руки кривые, то ли настройки неверные я выставил, но котел не останавливается по значению и греет носитель до 85 не останавливаясь.
В итоге, я его отключил, F10 перевел в 0, и топил ночь по описанному выше алгоритму.
Насвякий случай приложу настройки zont.
имею схему Luna 3 одноконтурный, гидрострелка, 2 коллектора теплых полов на 2ух этажах по 80 кв.м., (7 веток по 30-45 метров, на каждом), перед каждым коллектором установлен термосмесительный клапан Stout 25-42гр и
на подачах, стоят grundfos 25-60. Подключен БКН через встроенный трехходовой.
До этого топился электрокотлом , ставя температура в 42 градуса. Термосмесительынй клапан отсекал до 37, и было комфортно.
Вчера запустили газ и я понял, что в привычном режиме схема уже не работает -
Котел очень быстро нагревает носитель до 70-80 градусов (сколько выставлю) и выключается, и так же быстро охлаждается до температуры обратки, и снова включается. Происходит тактование с периодичностью 30-50 секунд.
Что я попробовал сделать:
1.Понизил мощность котла до 30%. Параметр F13 - 30.
2.Выставил время ожидание горелки при работе на систему отопления в 10 минут. F18 - 10
Сейчас котел работает в следующем режиме, в начале, пока система холодная греет теплоноситель 10-15 минут (к утру, когда система нагрелась - время сократилось до 2 минут), до выставленной температуры, потом отключается. За 30 секунд охолождается до температуры обратки.
Ждет 10 минут, включается. И так по кругу. Я думаю что это неправильный режим работы.
Также в наличие есть Zont H-1B, пробовал его подключать OpenTherm в разъем CN7.
Zont увидел котел и проводной термодатчик, вставил F10 = 2, перемычку не снимал с клеммы 1 и 2, zont заблокировал лицевую консоль котла, но то ли у меня руки кривые, то ли настройки неверные я выставил, но котел не останавливается по значению и греет носитель до 85 не останавливаясь.
В итоге, я его отключил, F10 перевел в 0, и топил ночь по описанному выше алгоритму.
Насвякий случай приложу настройки zont.