Страница 2 из 2

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 09 янв 2020, 09:07
DmitryS1
Доброе утро!! Определился с котлом, теперь начинаю изучение схемы отопления. Сделал набросок, как можно подробнее из изученного материала. Подскажите, пожалуйста, что так или не так!).
Всем, как всегда, спасибо заранее!!!

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 09:28
Steamboy
bullet0823 писал(а): 12 янв 2020, 08:49 регулировочными кранами радиаторов первого этажа?
да и второго тоже нужно

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 11:11
Starik
bullet0823 писал(а): 12 янв 2020, 08:49регулировочными кранами радиаторов первого этажа?
Там ещё и полы. :)

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 11:26
Steamboy
DmitryS1, Инерционность дома сгладит "простой" радиаторов в угоду периодической работы ТП.
И чем ниже температура на улице, тем меньше "простой" радиаторов в угоду ТП, если работа котла по протоколу ОТ.
Если по простому термостату on/off, то сразу ставь температуру воды на котле 50 градусов.

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 11:31
bullet0823
Starik писал(а): 12 янв 2020, 11:11
bullet0823 писал(а): 12 янв 2020, 08:49регулировочными кранами радиаторов первого этажа?
Там ещё и полы. :)
чуть плотнее поджимать придется?)

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 12:28
Starik
bullet0823 писал(а): 12 янв 2020, 11:31чуть плотнее поджимать придется?)
Да с полами не всё так радужно.
Вон тема про перерасход газа, там тоже полы и радиаторы … в квартире, а здесь ещё и второй этаж.
Тут если крайние батареи петель не окажутся в самой холодной комнате, то мучения обеспечены. Надо считать всё. Количество секций радиаторов подбирать правильно, что бы систему сбалансировать можно было.

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 13:55
DmitryS1
Посмотрел про балансировочные краны...
Думаю так: на входа в радиаторы-угловые шаровые краны, на выходах- ручные балансировочные краны. Кроме последней батареи в цепи. На ней просто краны...

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 14:43
Steamboy
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 13:55 Посмотрел про балансировочные краны...
Думаю так: на входа в радиаторы-угловые шаровые краны, на выходах- ручные балансировочные краны. Кроме последней батареи в цепи. На ней просто краны...
это в корне все не верно...
Ну или я мягко бы выразился... Я бы так не делал... дорого и не практично

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 16:47
Starik
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 13:55на выходах- ручные балансировочные краны.
Можно и вентили поставить, дешевле будет. Надо предусмотреть возможность регулировки потоков между этажами, придушивать первый этаж, при необходимости. Тоже можно вентиля, а не модные шаровые краны.

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 18:19
Steamboy
DmitryS1, на радиаторах в идеале лучше установить регулирующие устройства седельного типа и ни как не шаровые краны. Они предназначены только для перекрытия потока

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 20:33
DmitryS1
Starik писал(а): 12 янв 2020, 16:47
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 13:55на выходах- ручные балансировочные краны.
Можно и вентили поставить, дешевле будет. Надо предусмотреть возможность регулировки потоков между этажами, придушивать первый этаж, при необходимости. Тоже можно вентиля, а не модные шаровые краны.
Кстати, тоже думал, чтоб на стояках поставить вентеля. Может, тогда вообще- и на входе и на выходе из батарей и на стояках поставить обычные вентиля и мозги не колупать?

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 20:37
Steamboy
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 20:33 Кстати, тоже думал, чтоб на стояках поставить вентеля. Может, тогда вообще- и на входе и на выходе из батарей и на стояках поставить обычные вентиля и мозги не колупать?

:facepalm:

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 12 янв 2020, 20:48
Starik
DmitryS1 писал(а): 12 янв 2020, 20:33Может, тогда вообще …
Подбирай очень качественные, тут лучше не экономить, по ним надо всю информацию (какая есть) вытащить, изучить вопрос досконально.
А вот потоки делить на глазок придется, расходомерам цену не сложишь. Но это в будущем, когда дом греть начнешь. В принципе, на перспективу, можно место для них предусмотреть: на второй этаж, первый и на контур теплого пола.

Схема отопления порекомендуйте

Добавлено: 13 янв 2020, 19:55
Steamboy
DmitryS1, вот хорошее видео по отоплению по второму этажу: https://www.youtube.com/watch?v=7xuTp0TnizQ&t=3s