Страница 2 из 2

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 12 окт 2020, 02:52
никола
Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не холодно, так как теплый пол может утилизировать допустим 7 кВт (как в моем случае), то ему(котлу) приходится неизбежно тактовать. Чтобы этого избежать начинают вешать гидрострелки, батареи(мне так подсказал один газовик, чем одна батарея не гидрострелка) и бойлеры косвенного нагрева. система становиться очень сложной + куча автоматики. А также заземление, стабилизатор, терморегуляторы.
Сейчас я понимаю, что двухконтурные котлы, это для нищих, кем я и являюсь.
Собственно, к чему я пришел. Соединяю котел напрямую с коллектором 32 трубой. В котле есть насос. Включаю режим теплый пол.
Покупаю очень хороший терморегулятор(или два дешевых для быстрой замены). Делаю закладные в полу(в бетоне) для датчиков температуры. Выставляю в терморегуляторе допустимую для меня температуру с гестерезисом 1 градус. С электроникой знаком, котел будет развязан гальванически реле.
Что имеем. За температурой следит терморегулятор. напоминаю температура бетона, а не воздуха. Котел работает штатно в режиме теплый пол.
Собственно вопрос: в правильном русле я думаю.

P.S. я знаю про конденсат

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 08 апр 2023, 18:42
Starik
Шикарно. Для пущей важности осталось подкинуть расход газа в месяц (средний за сезон или год).

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 11 апр 2023, 23:06
никола

Код: Выделить всё

2023,00		
Месяц	Начислено* (руб,)	Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь	2010,88	280
февраль	2586,55	360
март	1916,69	269
апрель	893,16	127

2022,00		
Месяц	Начислено* (руб,)	Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь	1782,92	278
февраль	2129,86	332
март	1590,17	247
апрель	1535,57	245
май	742,74	123
июнь	492,77	84
июль	158,66	27
август	154,91	26
сентябрь	181,92	30
октябрь	567,88	90
ноябрь	1084,63	167
декабрь	1825,65	272

2021,00		
Месяц	Начислено* (руб,)	Показания счетчика, по которым произведено начисление
январь	2344,60	не знаю
февраль	2066,95	335
март	1708,01	277
апрель	1361,95	225
май	528,64	89
июнь	5,82	1
июль	33,64	6
август	28,59	5
сентябрь	29,18	5
октябрь	529,62	89
ноябрь	941,31	155
декабрь	1298,02	204
таблица не копируется, но думаю понятно выглядит.

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 18 дек 2023, 23:41
vigilant
Подскажите, а на случай аварии термостата вы что-нибудь предусматривали? Залипло реле, допустим. Ну или проблема с 3-ходовым на бойлер и котёл начинает "кипяток" в полы гнать.
Тоже подумываю котёл напрямую к полам подключить, но думаю, чем дополнительно подстраховаться (кроме термостата на розетку)

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 17 мар 2024, 16:22
никола
Залипание реле идет при длительных больших токах или токах короткого замыкания при пусках. Если нет электрокотла, то норм.
Любой способ резервирования хорош, но я плотно работал с промышленным оборудованием и обслуживанием очень серьезных предприятий и нигде не видел, даже в проекте, дублирования или контроля ошибок (решает проверенное оборудование).
В нашем случае решает хороший термостат, а надежную работу котла должны обеспечить инженеры Baxi.
Но можно применить и термостат на розетку.
В целом можно применяя дешевые реле сделать нечто подобное.
Реле 1 и 2 (можно одно, а можно и 10) делают основную температуру в доме (28 градусов бетона) .
Реле 3 (29-30 градусов бетона) это контроль выхода за диапазон.
Реле 4 (36-40 градусов обратки) это контроль обратки, обычно она 28-32.

Я тоже думал о резервировании и у меня есть реле 3.

Режим теплый пол. правильно ли я мыслю.

Добавлено: 17 мар 2024, 21:32
RADAR
vigilant писал(а): 18 дек 2023, 23:41 Тоже подумываю котёл напрямую к полам подключить, но думаю, чем дополнительно подстраховаться (кроме термостата на розетку)
стандартный вариант для страховки - рабочий плюс предельный термостаты...