Страница 2 из 6
Бензогенератор и котел
Добавлено: 07 ноя 2012, 18:49
Рустам
Доброе время. Имею котел напольный "слим" 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного отключения электропитания на длительное время кроме ИПБ питать котел нечем.Если вопрос с дополнительным электропитанием решить не удасться ,то придется менять котел . Итак собственно вопрос: что и где надо купить или доделать что бы котел работал от генератора?
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 10 ноя 2012, 01:25
Bahus
Рустам писал(а):В таком случае вам достаточно стабилизатор купить в теплокоме " Бастион" для котлов 2-3 тыс. руб. стоит и все ,грейтесь на здоровье. А если по серьезней тогда АПБ "Штиль-150" ,но это уже 13-15 тыщ. + АКБ .Но за то никакие отключения ( до 5 ,а может и больше ,часов) не страшны.
Какое-то у Вас предложение некорректное.
В первом случае предлагаете стабилизатор, а во втором ИБП. Назначение у приборов разное. Если нужна стабилизация - покупайте Бастион ST-400 (600, 800) или аналог Штиля. Остальное ШЛАК.
Если Вам нужна работа котла ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ электричества - покупайте ИБП. Тот же самый Бастион 300-й (ему, кстати всего один аккумулятор нужен), либо аналог того же Штиля.
Остальное опять же ШЛАК....
ЗЫ. Кстати, 300-й Теплоком (Бастион) стоит всего около 10-11 тыр, что несколько выгоднее Штиля.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 12 ноя 2012, 19:16
Рустам
[
ЗЫ. Кстати, 300-й Теплоком (Бастион) стоит всего около 10-11 тыр, что несколько выгоднее Штиля.
[/quote] А вот про этот прибор я хотел бы узнать поподробней. Будет ли он работать с Baxi? В нижнем новгороде я знаю где купить "Штиль" , а вот про теплоком 300 ,еще с одним только акб не сталкивался,хотя уже давно занимаюсь поиском источника питания для своего котла.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 12 ноя 2012, 23:29
Bahus
Эту модель представляли в феврале на Московском Акватерме. Так что информация о нем должна быть на сайте.
Отопительное подразделение Бастиона
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:09
Рустам
А вообще есть в форуме кто нибудь у которого котел Baxi работает от генератора? Если есть поделитесь как вам это удалось?
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 22 ноя 2012, 11:57
enzo
Рустаму:
Купил генератор, подключил, котёл запустился без проблем.
И вот ещё что. При покупке котла, в магазине сказали сделать заземление котла. У Вас есть заземление, может дело в этом?
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 24 ноя 2012, 19:24
Рустам
enzo писал(а):Рустаму:
Купил генератор, подключил, котёл запустился без проблем.
И вот ещё что. При покупке котла, в магазине сказали сделать заземление котла. У Вас есть заземление, может дело в этом?
Скажите какой у вас котел и какой генератор? Отдельно котел не заземлен, но он заземляется через розетку. В доме у меня есть заземление.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:19
Viktor-rst
Рустаму:
Какое у вас сопративление на заземление?
Котёл будет работать если один провод от генератора соединить с землёй и корпусом котла
тоесть ноль с землёй
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 25 ноя 2012, 12:22
enzo
Скажите какой у вас котел и какой генератор? Отдельно котел не заземлен, но он заземляется через розетку. В доме у меня есть заземление.
Котёл, ECO Four 24.
Генератор, ELITECH БИГ 2000.
http://elitech.shop-stroitel.ru/?id=47572
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 25 ноя 2012, 19:14
Рустам
Viktor-rst писал(а):Рустаму:
Какое у вас сопративление на заземление?
Котёл будет работать если один провод от генератора соединить с землёй и корпусом котла
тоесть ноль с землёй
Какое сопротивление не знаю. Генератор,вернее один конец,пробовал землить,в этом случае срабатывает автомат установленный перед котлом.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 25 ноя 2012, 22:41
Viktor-rst
Рустам писал(а):Viktor-rst писал(а):Рустаму:
Какое у вас сопративление на заземление?
Котёл будет работать если один провод от генератора соединить с землёй и корпусом котла
тоесть ноль с землёй
Какое сопротивление не знаю. Генератор,вернее один конец,пробовал землить,в этом случае срабатывает автомат установленный перед котлом.
какой автомат? у вас стоит узо?
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 26 ноя 2012, 21:05
Vitalik_
Viktor-rst писал(а):Рустам писал(а):Viktor-rst писал(а):Рустаму:
Какое у вас сопративление на заземление?
Котёл будет работать если один провод от генератора соединить с землёй и корпусом котла
тоесть ноль с землёй
Какое сопротивление не знаю. Генератор,вернее один конец,пробовал землить,в этом случае срабатывает автомат установленный перед котлом.
какой автомат? у вас стоит узо?
другими словами у Вас дифференциальное реле утечки? или простой тупой автомат?
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 26 ноя 2012, 23:51
Bahus
Vitalik_ писал(а):
другими словами у Вас дифференциальное реле утечки? или простой тупой автомат?
Простой тупой автомат, который срабатывает каждый раз, когда Рустам умудряется КЗ устроить

Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 26 ноя 2012, 23:53
RADAR
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 27 ноя 2012, 17:45
Viktor-rst
лучше обратиться к спецу. иначе может быть печально
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 27 ноя 2012, 20:43
Vitalik_
Рустам писал(а):Viktor-rst писал(а):Рустаму:
Какое у вас сопративление на заземление?
Котёл будет работать если один провод от генератора соединить с землёй и корпусом котла
тоесть ноль с землёй
Какое сопротивление не знаю. Генератор,вернее один конец,пробовал землить,в этом случае срабатывает автомат установленный перед котлом.
я тоже склоняюсь что начать надо бы с заземления котла. типа сделать видимое заземление отдельным проводом от металлического корпуса котла на контур заземления. и провод нужен как можно бОльшего сечения.
Вопрос про сопротивление заземления очень важный...ответ на этот вопрос даст понимание есть у Вас заземление или Ваше заземление слабоватое чтобы выполнять свои задачи.
как проверить заземление?
проверить заземление может электрик с прибором. - это лучший Вариант.
если нет денег на электрика, то можно мощной лампочкой (фаза с розетки на лампочку, второй конец с лампочки на землю). если будет потеря яркости свечения лампочки от заземления то значит земля слабая. еще раз повторюсь : электрик с прибором=хорошо.
лампочка= !опасно для жизни! (в случае поражения электрическим током) и не точно.
если не имеете навыков работы с электричеством то нужен электрик, он Вам и проверит и заземлит как надо и подключит Ваш инвертер к котлу.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 28 ноя 2012, 02:33
Bahus
А вот мне уже интересно, кто с кем общается и на какую тему.
Извините за offtop

Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 18:54
Рустам
другими словами у Вас дифференциальное реле утечки? или простой тупой автомат?
Дифавтомат (надеюсь правильно выразился)Легранд,на 16 ампер стоит.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 19:12
Рустам
я тоже склоняюсь что начать надо бы с заземления котла. типа сделать видимое заземление отдельным проводом от металлического корпуса котла на контур заземления. и провод нужен как можно бОльшего сечения.
Заземление через вилку-розетку есть,еще газовая труба металлическая,тоже наверное выполняет функцию заземления. Если отдельно землить котел,то к какой части котла желательно присоединить провод?. Допустим котел у меня не заземлен ,так он все равно должен был бы работать через прибор "теплоком st 600 gf" . А котел не работает с ним,ни через сеть ни через другие источники питания.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 19:20
Рустам
LUNь писал(а):*Еще раз повторюсь
*Следовательно Вам нужно подружить не генератор с котлом...
А генератор с Бесперебойником(ИПБ Штиль)
Когда электричество отключают на длительное время я так и выхожу из положения,заряжая аккумуляторы от генератора, но это очень хлопотно. Идеально было бы если генератор заработал и котел запитал. Или хотя бы АБП принял ток генератора.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 19:30
RADAR
чем разводить беспредметные разговоры - уже вызвать нужно грамотного человека, чтобы он решил проблему...
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 22:48
Рустам
RADAR писал(а):чем разводить беспредметные разговоры - уже вызвать нужно грамотного человека, чтобы он решил проблему...
где его взять-то? И кто еще захочет вникать в чужие проблемы. Типа котел работает -чего еще надо.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 02 дек 2012, 22:53
RADAR
ну с таким подходом ваще надо в могилу ложиться...потому что у нас нигде никому ничего не надо...я бы вот взялся, если б был заказ...думаю везде найдутся желающие заработать деньги...вот готовых отдать мало...

Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 13:18
Viktor-rst
Рустам писал(а):
я тоже склоняюсь что начать надо бы с заземления котла. типа сделать видимое заземление отдельным проводом от металлического корпуса котла на контур заземления. и провод нужен как можно бОльшего сечения.
Заземление через вилку-розетку есть,еще газовая труба металлическая,тоже наверное выполняет функцию заземления. Если отдельно землить котел,то к какой части котла желательно присоединить провод?. Допустим котел у меня не заземлен ,так он все равно должен был бы работать через прибор "теплоком st 600 gf" . А котел не работает с ним,ни через сеть ни через другие источники питания.
нельзя газовую трубу использовать как заземление!!!!!
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 13:19
Viktor-rst
Рустам писал(а):RADAR писал(а):чем разводить беспредметные разговоры - уже вызвать нужно грамотного человека, чтобы он решил проблему...
где его взять-то? И кто еще захочет вникать в чужие проблемы. Типа котел работает -чего еще надо.
надо просто поискать. не нужно останавливаться на пол пути
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 18:48
Vitalik_
Рустам писал(а):другими словами у Вас дифференциальное реле утечки? или простой тупой автомат?
Дифавтомат (надеюсь правильно выразился)Легранд,на 16 ампер стоит.
похоже что это дифференциальное реле утечки + автомат.
смысл этого прибора в том что сколько электрического тока вошло столько должно и выйти.
но если выходит меньше электричества чем заходит то реле утечки срабатывает и отключает автомат.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 18:55
Vitalik_
Если отдельно землить котел,то к какой части котла желательно присоединить провод?
к металлическому корпусу котла. в любом удобном месте.
А котел не работает с ним,ни через сеть ни через другие источники питания
не должо быть так. у других работает значит и у Вас должно.
генератор должен быть тоже заземлен.
Допустим котел у меня не заземлен ,так он все равно должен был бы работать через прибор "теплоком st 600 gf"
т
еплоком st 600 это стабилизатор напряжения. а проблема скорее всего не в стабилизации а отсутствии чистой синусоиды. у меня ИБП АРС500 (дешевый) от него печь не работает потому что это ИБП не дает чистой синусоиды 50Гц на выходе.
после консультации со своими специалистами по ИБП, мне обьяснили что дешевые ИБП не дают чистой синусоиды,
чистую синусоиду дают хорошие ИБП или ИБП типа ONLINE
вот например какой прибор выдает нужную характеристику http://www.teplocom.bast.ru/products/teplocom_1000.html
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 19:01
RADAR
Vitalik_ писал(а):смысл этого прибора в том что сколько электрического тока вошло столько должно и выйти.
но если выходит меньше электричества чем заходит то реле утечки срабатывает и отключает автомат.
это сильно

а куда он разницу девает?...запасает на черный день?

Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 03 дек 2012, 19:14
Vitalik_
[/quote]
Котёл, ECO Four 24.
Генератор, ELITECH БИГ 2000.
http://elitech.shop-stroitel.ru/?id=47572[/quote]
кстате говоря вот этот генератор инвертерного типа.
у него на выходе инвертер который контролирует выходные параметры напряжения и частоты.
скорее всего у него на выходе чистая синусоида.
а у простых генераторов частота может плавать
в этом тоже может быть причина
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 04 дек 2012, 10:38
Vitalik_
LUNь писал(а):Рустам писал(а):
я тоже склоняюсь что начать надо бы с заземления котла. типа сделать видимое заземление отдельным проводом от металлического корпуса котла на контур заземления. и провод нужен как можно бОльшего сечения.
Заземление через вилку-розетку есть,еще газовая труба металлическая,тоже наверное выполняет функцию заземления. Если отдельно землить котел,то к какой части котла желательно присоединить провод?. Допустим котел у меня не заземлен ,так он все равно должен был бы работать через прибор "теплоком st 600 gf" . А котел не работает с ним,ни через сеть ни через другие источники питания.
*Попробуй сам котел запитать через "теплоком st 600 gf"
(циркуляционный насос,или отключить ненедолго,или подключить напрямую от сети
*если у Вас сразу включается котел+циркулярный насос...
...может срабатывать защита...(пусковые токи могут быть выше
номинальных рабочих параметров...стабилизатора...
Интересная идея.
отключить насос и попытаться запустить котел (вернее сказать контроллер котла) через генератор+"теплоком st 600 gf"
если котел запустится по такой схеме то значит теплоком st 600 gf хороший прибор и просто нехватает мощьности для запуска насоса.
если котел не запустится по такой схеме значит теплоком st 600 gf
не то что Вам (и мне тоже) нужно.
Re: Бензогенератор и котел
Добавлено: 17 дек 2012, 15:22
Alexa_ndr
У меня тоже котел slim 1300 и инверторный генератор на 1000 Вт. Пробую запустить котел от генератора (и со страбилизатором и без него) - треск розжига, хлопки розжига (причем, такое впечатление, что газ загорелся) и срзу блокировка подачи газа. При этом розжиг продолжает трещать. Пробовал заземлить генератор через клемму земли на щитке дома - эффекта нет. Пробовал отключить землю на клемме котла - он без земли нормально запускатся. Может все-таки не в заземлении дело?