Страница 2 из 2

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 07 авг 2022, 22:37
АртО
Здравствуйте.
Есть котел Duo tec E 1.24. К нему подключен по OT комнатный термостат 7104336 и датчик наружной температуры.
На термостате установлена температура "комфорт" 22 градуса, и выбрана кривая 10.
На улице +25, в помещении +24. При включении режима отопления "комфорт", котел включается и держит температуру теплоносителя +30.
Вопрос: почему он вообще включается, когда установленная температура на 2 градуса ниже чем в помещении? Какая у него дельта при нагреве?

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 09 янв 2023, 17:23
tsv63
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 1. Уличный датчик неисправен?
-20 и точка. Цепляй к зонту свой.
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 2. Цифровая шина OpenTerm на данном котле не выдаёт инф. о текущем уровне модуляции?
Не выдаёт и не выдаст.

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 09 янв 2023, 17:47
RADAR
Bahus писал(а): 09 янв 2023, 17:17 Почему же? Первичные соленоиды клапана во время горения как открытыми держать?
я про транс розжига

Отправлено спустя 3 часа 55 минут 52 секунды:
это видимо модуляция так работает на чугуне))...посмотрел..

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 10 янв 2023, 09:51
Davidov.a63
Добрый день! со своими графиками разобрался: температура теплоносителя синусоидой относительно целевой температуры гуляет. Потому что насос на гидрострелке клинит, стрелка вентилируется за счёт работы насосов контуров (3шт.) видимо, малый поток - горелка "усиленно модулирует". Когда насос всё таки иногда запускается - синусоида исчезает: система входит в баланс. Короче, новый насос заказан, старому NO 30/5 8 лет - в почётный утиль. Убедился - штуки аля-зонт полезны, так как 6 лет не знал что с системой бяда, сетовал только на счета за газ. А когда визуально работу котла увидел, хоть поломки и дисбаланс разглядел. Полезно. Но в меру. И заранее - чтоб не уйти в гонку вооружений на начальном этапе и затем чтобы не впихивать в примитивную гидравлику невпихуемое, но дорогое. Спасибо всем!

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 10 янв 2023, 12:05
RADAR
Davidov.a63, а есть возможность задать максимальную температуру в отоплении 85 градусов и скинуть график целого цикла отопления при этом?

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 10 янв 2023, 13:22
Davidov.a63
Ок, завтра будет готово

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 11 янв 2023, 08:59
Davidov.a63
Добрый день! Выставляю температуру теплоносителя в настройках на 85град, но больше 80 не поднимает на графике - может защита какая. Новый график приложил, никак не отличается от предыдущего. Температура на улице прежняя, насос стрелки стоит в клине, ротор проворачивать бестолку, 2номером по всем местам постукивания бесполезны - насос усё, новый Wilo только 18го привезут. В связи с клином стрелки увеличил скорость насосов на контурах (была 1, поставил 2), перепад температур на коллекторах подачи и обратки около 8град, при температуре теплоносителя на котле (до стрелки; инф по цифровой шине от мозгов котла) 80град, в подающем коллекторе после стрелки 50-55град, обратка 42-47 (термометры механические).

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 11 янв 2023, 09:32
tsv63
Davidov.a63 писал(а): 11 янв 2023, 08:59 Выставляю температуру теплоносителя в настройках на 85град
Чем и как?
Davidov.a63, ну ты красавчик! Если и есть какая защита, то поставил её ты. Ну нет здесь ясновидящих!!! Что ты там на выставлял в своем зонте... С чего ты взял, что установил 85? График твой регистрирует 80!, далее отключение запроса тепла, при чём с отключением насоса котла, что не является штатной работой самого котла, команду на это даёт зонт, далее уставка падает до 10! Не от мозгов котла эта инициатива исходит, а от тобой настроенного зонта.... Ты хоть сам то понимаешь, что такое "расчётная t теплоносителя" Чем рассчитана? Понятно, что зонтом. Но каким образом и/или регулятором зонта?

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 10:33
Davidov.a63
tsv63, Добрый день!
В зонте общие установки следующие:
на котле температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр (по адаптеру цифровой шины);
контур радиатора температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр, гестезис 0,5, терморегулирование по воздуху (комнатный датчик), запрос на тепло 85 гр;
Контур тёплых полов - то же, что и на радиаторах.
ПЗУ не используется
Поэтому и утверждаю, что установил 85гр.
При этом всём на графике расчётная температура теплоносителя (т.е. по сути "запросу на тепло" в установках зонта) 80, а не 85гр. Поэтому делаю вывод о наличии защитных уставок (котла?).
Запрос на тепло снимается после достижения целевой температуры по воздуху + гестезис (т.е расчётная падает на 10град.), запрос на тепло зонт подает при падении температуры по воздуху - гестезис (т.е расчётная поднимается до 85град.). Контура отопительные прямые "радиаторы", 2 контура), смеситель только на тёплых полах с термоголовой.
P.S. при отключении запроса тепла отключается насос или нет, мне не ведомо: это алгоритм котла в зимнем режиме, сам насос клинанул, жду новый. Одно могу подозревать: что насос котлом после снятия запроса не отключается - есть у меня датчик вращения магнитный. По нему насос стрелки конвульсирует как при работающем котле так и при котле с выключенной горелке. Уставки по насосу стрелки в зонте поменять нет возможности.
Так понимаю.

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 11:47
Starik
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33на котле температура теплоносителя мин 10гр,
:facepalm: Сразу стало ясно - не читатель. :lol:
У себя в профиле укажи правильно (полностью) модель котла. Потом можно будет продолжить беседу, если у тебя будет желание.

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 11:57
tsv63
Davidov.a63, хрень, сумбур, ну ни черта не понял...
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33 утверждаю, что установил 85гр.
Да сколько угодно, только твои же графики говорят об обратном...

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 13:06
Davidov.a63
Starik,
Предлагаю прочитать мою фразу полностью:
"В зонте общие установки следующие:
на котле температура теплоносителя мин 10гр, макс 85 гр (по адаптеру цифровой шины)...."
Что я имел в виду - на картинке во вложении.
Я внимательный читатель, но больше пользователь, чем профильный специалист - поясните вашу мысль, что вы имели в виду. Модель котла слим 1.300 iN. Профиль по Вашей рекомендации поправил.
tsv63 писал(а): 12 янв 2023, 11:57
Davidov.a63, хрень, сумбур, ну ни черта не понял...
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 10:33 утверждаю, что установил 85гр.
Да сколько угодно, только твои же графики говорят об обратном...
tsv63, я прежде чем привести своё утверждение, напечатал много знаков в попытке простым языком объяснить, почему я так утверждаю. Если это хрень и сумбур - готов пояснить если это приведёт к конструктивному диалогу и прояснит обсуждаемый технический момент. Если это по прежнему хрень и сумбур и пояснения не нужны... :unknown:

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 13:46
tsv63
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 13:06 напечатал много знаков в попытке простым языком объяснить
Тут не печатать надо, что бы объяснить... Мне объяснять не надо. Изучай, чтобы понять алгоритмы работы зонта, прочитать мало...

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 14:19
Davidov.a63
Остановимся на варианте :unknown:

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 16:14
Starik
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 13:06Я внимательный читатель,
Раз такое дело, тогда поясни, как можно выставить в зонте параметр, который не поддерживается котлом? От слова - совсем (не поддерживается)! Что бы в этот факт "уткнуться носом", необходимо внимательно изучить инструкцию ползьзователя, а не становиться профильным специалистом. ;)
Соответственно, моё утверждение обосновано. :)
В инструкции на стр. 26, найди подтверждение тому, что значение в зонт не верно.

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 16:37
Davidov.a63
"Раз такое дело, тогда поясни, как можно выставить в зонте параметр, который не поддерживается котлом? От слова - совсем (не поддерживается)!"
Starik,
Обратите внимание на запись за авторством ZONTа: "макс диапазон: допустимые значения от -30 до 130". Не могу такое пояснить, не я придумал. У меня лишь подозрение, что диапазон от -30 до 130 град не поддерживается котлом от слова совсем. Поэтому, подозреваю, что производители котлов шьют защиту в мозг своих агрегатов, чтобы разные умные контроллеры не влияли на их карму. По честному, ZONT ведь не только котлом должен уметь рулить - в голове системы может быть иная установка, для которой диапазон от -30 до 130 может быть разумным. И встроенная защита управляемого агрегата от неподходящих для него уставок на внешних управляющих устройствах это хорошо, как и универсальность управляющих устройств.

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 17:58
tsv63
Davidov.a63 писал(а): 09 янв 2023, 13:02 Перед новым 2023 годом внедрил ZONT
Моделей зонта много. Starik, у тебя есть желание разыскать инструкцию на эту модель и изучить её?

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 18:20
Starik
tsv63, да уж, что тут скажешь - пусть развлекается, а помощь нужна совсем другого плана или других специалистов. :lol:
Davidov.a63 писал(а): 12 янв 2023, 16:37Обратите внимание...
Обратил в первом своём посте и теперь ещё больше убедился - не читатель! :lol:

Комнатный термостат + уличный датчик

Добавлено: 12 янв 2023, 19:52
Davidov.a63
Понятно, к обсуждению вопроса не готовы. По сути ноли. :write: Профи самодельные.