Страница 2 из 2
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 12 дек 2023, 05:58
Molosh
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже неделю ниже -30°. Грешу на погружной датчик температуры Nts.
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 16 дек 2023, 12:32
Molosh
BAXI-Ural, не увидел проблему в питании. Фаза, ноль на месте. 220В на входе. Разность потенциалов вроде в норме. Не знаю что ещё можно проверить
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
BAXI-Ural, думаю плату отдать в ремонт в сервис, пусть посмотрят и восстановят.
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 16 дек 2023, 13:50
BAXI-Ural
Проверьте вот так:
Проверка корректности электроснабжения котла.
Замеры проводятся на вводном клемнике котла.
1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).
2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и желто-зеленым - такое-же как в п.1.
3. На вводном щитке отключить (только!) фазу.
4. Проверка отсутствия напряжения между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть не более 0.01V. Измерять на минимальном пределе измерения прибора.
5. Проверка "глухозаземленной нейтрали": измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: должно быть в пределах 1-2 Ом, "накоротко".
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 16 дек 2023, 21:54
kdme56
Molosh писал(а): 16 дек 2023, 10:40
Проблема решена. Помогла замена платы управления
К этому всё и шло.
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 08 мар 2024, 10:56
vpglobus
Кто может помочь решить проблему с котлом Baxi slim 1.300 когда его только подключили, он грел в основном только воду и пока не переключаешь на отопление в ручном режиме. Потом загорался датчик перегрева и котел не работал. Вызвал мастера, при осмотре ничего не обнаружилось, сделали чтоб насосы работали постоянно и не было перегрева. Котел сейчас работает, дома тепло, но раздражает что он не реагирует на крутилки и насосы работают без отдыха
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 08 мар 2024, 11:36
Starik
vpglobus писал(а): 08 мар 2024, 10:56Кто может помочь решить проблему...
Мастер, которого вызовите.
Проблема с нагревом в контуре отопления
Добавлено: 17 окт 2024, 09:35
tigerol
BAXI-Ural писал(а): 16 дек 2023, 11:20
И да! Сейчас старая плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
Это как так? Вы хотите сказать, что в плате управления котлов baxi не предусмотрен разряд кондеров при выключении котла? Я этой схемы не смотрел, но я сам кое-что разрабатывал...как-то сомнительно.