сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 12 ноя 2018, 18:48
Hakob
Starik писал(а): 12 ноя 2018, 18:40
Hakob, специалисты должны знать как замеры сделать, думаю, можно к клапану в точке Pi (IN) манометр подключить для замера.
Может и не совсем уместный вопрос задам, конденсата в котле нет (система слива конденсата не забилась)?
нет всё чисто.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Газовый клапан поменяли не помог.
Потом оказалось что в окошке когда смотрели не было искри. Опять почистили ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ и котел стал запускатся иногда с ошибками Е133. Завтра новый ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ установят и очень надеюсь решится вопрос.
Еще подсказали что может плата и если ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ не поможпоможет то будем менять плату для теста.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 12 ноя 2018, 19:41
Starik
Hakob писал(а): 12 ноя 2018, 18:50 Завтра новый ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ установят и очень надеюсь решится вопрос.
Еще подсказали что может плата и если ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ не поможпоможет то будем менять плату для теста.
Там два электрода (розжиг и контроль пламени), из-за неисправности любого из них может вылетать ошибка 133. Надо проверить зазор. А так, я бы оба электрода заменил для проверки (если есть такая возможность), только потом плату менял.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 12 ноя 2018, 20:09
BAXI-Ural
Если не отгрывается клапан, то при чем электроды?!
Я предлагал для начала исключить неоткрытие газового клапана: сначала по счетчику, но это неинформативно, а лучше по скачку давления...
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 12 ноя 2018, 21:06
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 12 ноя 2018, 20:09
Если не отгрывается клапан, то при чем электроды?!
Я предлагал для начала исключить неоткрытие газового клапана: сначала по счетчику, но это неинформативно, а лучше по скачку давления...
Но факт в том что после очистки электрода проблема локализованно. Может быть и промывка котла помогла.
Завтра после смены электрода будет ясно.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 08:36
Hakob
Eще один вопрос Англичани из Baxi пишут что:
"The GA gas adaptive boilers were a new concept for Baxi. They had problems with the gas valves and when repaired under warranty the software was updated IIRC."
Есть такая практика? У нас никто об обновлении прошивки даже не слышал

Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 08:49
BAXI-Ural
У нас тоже не слышали о проблемах. Точнее у нас нет значимой статистики: меняли платы, меняли клапана, прочие узлы.
У нас с вами парк конденсационных котлов просто несравним. - в Британии это сотни тысяч, у нас - и десяти не наберется... А учитывая квалификацию наших "сервисменов" что-то определенное сказать вообще нельзя...
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:04
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 13 ноя 2018, 08:49
У нас тоже не слышали о проблемах. Точнее у нас нет значимой статистики: меняли платы, меняли клапана, прочие узлы.
У нас с вами парк конденсационных котлов просто несравним. - в Британии это сотни тысяч, у нас - и десяти не наберется... А учитывая квалификацию наших "сервисменов" что-то определенное сказать вообще нельзя...
а конкретно модели клапана и плати для этого котла подскажите (коды продукта) чтобы если после замены электрода проблема не решилась эти проверили, т.к. вчерашний газовый клапан не был новый и он мне не понравилось.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
этот газовый клапан?
https://baxi-expert.ru/shop/zapchasti-b ... 710089600/
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
и плата эта?
https://baxi-expert.ru/shop/zapchasti-b ... 710731400/
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 09:51
Bahus
Попробуйте отбить серийный номер котла
здесь. Если номер в базе есть - система вам выдаст и чертеж и спецификацию запчастей с артикулами и ценами.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:13
Hakob
Bahus писал(а): 13 ноя 2018, 09:51
Попробуйте отбить серийный номер котла
здесь. Если номер в базе есть - система вам выдаст и чертеж и спецификацию запчастей с артикулами и ценами.
извините а этот номер в какой части котла примерно поискать?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:23
Bahus
В документах поищите. На гарантийнике (если остался) наклейка может быть. Или просто наклейки неиспользованные лежать могут.
На котле в нескольких местах может быть шильдик.
Ищите что-то подобное, как в этой теме.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4973
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 10:35
Hakob
Bahus писал(а): 13 ноя 2018, 10:23
В документах поищите. На гарантийнике (если остался) наклейка может быть. Или просто наклейки неиспользованные лежать могут.
На котле в нескольких местах может быть шильдик.
Ищите что-то подобное, как в этой теме.
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4973
оно?
если да то там 3 ел. плати предлагает какой именно мой?
154 710731400
Скачать
PCB B&P HAGC03 C/ISTRUZ. Электронная плата 0 1519 722233100 -
154 722233100
Скачать
PCB B&P HAGC03 BX01 Электронная плата 0 1520 YES -
154 767905600
Скачать
GR.SC.B&P HAGC03-BX01+IST.BAXI Электронная плата 249.95 1728 YES
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 12:20
Bahus
У которой ценник есть, та и с наиболее свежим артикулом. А так-то они все взаимозаменяемые. На данный момент заказывать 767905600
В России вот информация по наличию.
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=767905600
Отправлено спустя 55 секунд:
722233100 попроще найти.
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=722233100
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 12:38
Hakob
'
понял, а чип с новой прошивкой можно найти и поменять или это ни как?
и в Армении есть 710731400 стоит ли если надо будет менять или из России более новую версию заказать?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 13 ноя 2018, 19:55
Hakob
Извините это нормальное завершение автоколибровки когда по очереди эти два инфи
https://imgur.com/a/65edH6A
Ключ и Р исчезают на несколько секунд и потом опять есть. Я правильно понимаю что их не должно быть в конце? На малом калибровка зависает? Это после смены клапана газа.
https://youtu.be/3teTkFpSL0c
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 14 ноя 2018, 05:50
Hakob
Update.
Доброе утро.
С новым клапаном газа тоже проблема проявилась в течение 30 минут 2 раза.
Потом привизли другую Плату и вот после замене плати и обратно поставили мой клапан газа и всю ночь ни одного ошибки не было!
Теперь плз подскажите.
1. Автоколибровка правильно закончилась у меня? (Видео и картинка в предыдущем письме).
2.Так значит это плата да?
3. Можно ли ремонтировать или новый надо купить? (Фото моей нерабочей плати прекрепляю)
https://imgur.com/a/TvAI61P
4.при включении котла при моем плате были цифры 11.1 а вот этой тестовой плате 22.0 что это означает?
5. Если так купить плату какой артикул лучше купить? смотрю по инфе есть 3
710731400, 722233100 и 767905600.
И па фоткам не понял какая из этих плат у меня был с покупки. Какая?
Плз помогите разобраться т.к. плата дорогая деталь:(
Заранее огромное спасибо за помощь.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:56
Alex-BAXI
добрый день!
отвечаю на ваши вопросы по порядку
1)да, нормальная ситуация
2)судя по описанным действиям похоже что плата, как правила эта ошибка на плате возникает при плохом электропитании (наличие заземления, стабилизатора и тд). проверяйте электрику
3) у нас нет рекомендаций по ремонту электронных плат
4)это версия прошивки, на работу котла никак не влияет
5) по фотографии платы ее код определить затруднительно. Касательно кодов плат то можете ставить ту которая есть в наличии. Проблем с этими платами никогда не было.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 14 ноя 2018, 11:24
Hakob
Вот видео Автоколибровки с начало до конца
https://www.youtube.com/watch?v=JamR2cULScc&t=7s
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Плз теперь помогите где купить 767905600 с доставкой по DHL?
Отправлено спустя 1 час 30 минут 57 секунд:
https://store.tgv.ru/catalog/zapchasti_ ... 767905600/ отсюда можно?
Отправлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд:
и еще скоро у нас получат 7713215 это для моего котла подходит?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 16 ноя 2018, 06:45
Hakob
Оставлю это здесь для размышления.
Вот в среду вечером пришли и забрали тестовую плату который 24 часа проработал без промаха. Теперь ждем неделю когда партия плат 7713215 будет у нас в стране чтобы купить.
Но вот что заметил про старую плату.
5 дня назад когда первый раз котел отключили и почистили электроды и потом включили, котел около часа проработал ок потом по тихоньку начал Е133, в тот же день вечером когда второй раз открыли котел уже кислотой помыли теплообменник и включили котел, снова оно около 1-1,5 часа проработал ок, на след. день когда котел отключили и поменяли электрод и потом газовый клапан та же картинка, и ДА когда снимали мою плату оно было довольно ТЕПЛОЙ, это так должно быть?
и вот вчера когда плату тестовую взяли обратно и поставили мой тестовый тоже был немножко теплый, но мастер сказал что моя старая была более Теплой, и опять старая плата первые часы работал как по маслу и потом уже Е133.
Вчера днем котёл со старой платой был отключен вечером пришел с работы и включил и опять первые 30-40 минут работал нормально потом потихоньку опять умер
----
Не похож ли это на то, что у моей плати что-то испортилось в том плане, что он перегревается и все это начинается, но если была вы проблема с кабелями или Стабилизатором ( стабилизатор этот стоит уже 5 лет как котел купил), то с новой платой это тоже бы случилось не так ли?
Рад бы услишать ваши мнения по поводу этого.
----------------
Теперь ждем неделю когда партия плат 7713215 будет у нас в стране чтобы купить.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 16 ноя 2018, 08:00
BAXI-Ural
Конечно все может случиться: в том числе может выйти из строя и плата... Иногда это довольно легко установить и отремонтировать грамотному технику-электронщику. Сразу хочу сказать - у нас нет принципиальных электрических схем на плату, ни один производитель не предоставляет....
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 16 ноя 2018, 08:55
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 16 ноя 2018, 08:00
Конечно все может случиться: в том числе может выйти из строя и плата... Иногда это довольно легко установить и отремонтировать грамотному технику-электронщику. Сразу хочу сказать - у нас нет принципиальных электрических схем на плату, ни один производитель не предоставляет....
понятно спасибо.
А не знайте почему в России нету 7713215?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 08:00
Hakob
Доброе утро.
Не знаю уже с этим котлом творится.
Как уже писал котель был оставлен со старой платой и с перебоями работы до доставки новой платы. И вот вчера вечером пришел с работы опять мыгал Е133 в логах посмотрел Е133 в течения сутки 29 раз повторилось. Включил опять и вот уже 15 часов этот дурак работает как часики и посмотрел в логах Е133 не было ни разу!! Единственное что поменялось в режиме эксплуатации это раньше отопления было выставленно 34-38 с вчерашнего вечера 40-42!
Но даже в ГВС не разу Е133 не повторилось!
Плз все специалисты кто разбирается в этом.
Что с этим котлом творится а??
Если плата то почему так???
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 08:19
BAXI-Ural
Ну у вас осталось поменять только газовый клапан...
Все остальное же у вас хорошо сделано

Вот только я в этом сомневаюсь...
По моей практике:
проблема с котлом, вообще непонятная, все местные развели руками -"мы все сделали хорошо!", итальянцы на заводе развели руками,
собрался поехал за 200 км, на месте - котел загажен, "мастер" - "дык я не думал, что это важно..."
После основательной чистки - промывки, котел Luna Platinum уже год работает без сбоев...
Ну я там не стеснялся, крыл трехэтажным и "мастера".... с владельца слупил 5 кРР...
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 08:28
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 08:19
Ну у вас осталось поменять только газовый клапан...
Все остальное же у вас хорошо сделано

Вот только я в этом сомневаюсь...
По моей практике:
проблема с котлом, вообще непонятная, все местные развели руками -"мы все сделали хорошо!", итальянцы на заводе развели руками,
собрался поехал за 200 км, на месте - котел загажен, "мастер" - "дык я не думал, что это важно..."
После основательной чистки - промывки, котел Luna Platinum уже год работает без сбоев...
Ну я там не стеснялся, крыл трехэтажным и "мастера".... с владельца слупил 5 кРР...
Ну клапан же тоже поменяли и проблема была и из за этого опять старый поставили.
Теплообменник чыстили кислотой 3 ведра грязи через конденсационный слив спустили
Теперь уже не знаю когда плата будет покупать ли?
И нигде не нашел в конце Автоколибровкы что ща цифра 122?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 10:14
Starik
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 08:28 Теплообменник чыстили кислотой 3 ведра грязи через конденсационный слив спустили
Промойте ещё пару раз, думаю, можно без кислоты. Там грязь ещё оставалась на стенках короба, теперь она раскисла и поползла к сливу. Промыть лишним не будет.
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 11:36
Hakob
Starik писал(а): 17 ноя 2018, 10:14
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 08:28 Теплообменник чыстили кислотой 3 ведра грязи через конденсационный слив спустили
Промойте ещё пару раз, думаю, можно без кислоты. Там грязь ещё оставалась на стенках короба, теперь она раскисла и поползла к сливу. Промыть лишним не будет.
ну да забыл сказать 3 дня назад опять уже без кислоты помыли.
вот 5 раза уже Е133 словил все таки когда плата будет куплю все идет к тому что плата нагревается и пипец начинается.
Отправлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд:
и еще сколько вольтов в плату входит? чтобы тестером проверить
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 14:46
BAXI-Ural
Горелку изнутри промойте....
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 15:07
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 14:46
Горелку изнутри промойте....
да да открыли 5 дня назад сначала кислотой потом водой и спустя 2 дня опять водой.
Не 99% плата нагревается и все Е133 начинается.
Вот 3 часа был отключен т.к. упорно был Е133, сейчас работает как ни в чем не бывало.
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
И ещё Alex-Baxi посоветовал между стабилизатором и котлом поставить
Teplocom GF
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 16:32
BAXI-Ural
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 15:17
Не 99% плата нагревается и все Е133 начинается.
Обе платы что-ли? И только у вас? Тогда надо искать внешнюю причину нагрева...
А не заливает ли у вас теплообменник и горелку конденсатом? Это распространенная причина, при затрудненном оттоке? Не скапливается ли конденсат в каком-нибудь локальном понижении дымовой трубы?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:01
Hakob
BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 16:32
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 15:17
Не 99% плата нагревается и все Е133 начинается.
Обе платы что-ли? И только у вас? Тогда надо искать внешнюю причину нагрева...
А не заливает ли у вас теплообменник и горелку конденсатом? Это распространенная причина, при затрудненном оттоке? Не скапливается ли конденсат в каком-нибудь локальном понижении дымовой трубы?
Нет моя старая т.к. ту тестовою забрали он 24 часа работал без проблем и ждем новую около 22 числа.
Не конденсата нету все было чисто и конденсат нормально выходит из место откуда предусмотренно.. и иногда из трубы капает но в основном из место под котлом. Труба прямо выходит на ружу.
Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?
Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Добавлено: 17 ноя 2018, 17:41
BAXI-Ural
Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 17:01
Не конденсата нету все было чисто и конденсат нормально выходит из место откуда предусмотренно.. и иногда из трубы капает но в основном из место под котлом.
Возьмите банку, литра на 3, и залейте сверху воды, снизу вся должна вытечь быстро....