Страница 3 из 3
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 18:31
RVA
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.
Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.
Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 07 авг 2017, 23:27
Starik
Рад за то, что форум помог, натолкнул на конструктивные мысли.
Прошлым летом я не мог нормально мыться под душем, ниже 42 градусов котел температуру не давал, приходилось приоткрывать кран на кухне, что бы увеличить расход воды. В таком режиме котел обеспечивал 37 градусов. Меня это сильно не устраивало!
А тут на форуме один товарищ поделился опытом регулировки... на свой страх и риск я воспользовался советом. Не жалею ни секунды! Максимальную неприятность, которую я смог получить - треугольник с восклицательным знаком на мониторе котла. Тут жадность виновата

, скорректировал регулировку и все в порядке.
Это все к тому, что делиться опытом очень полезно и не важно, положительный он или отрицательный.
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 08 авг 2017, 21:38
giperion85
Starik писал(а): giperion85 писал(а): (хотя у того же navien такой проблемы нет, да еще и датчик температуры выносной в комплекте, ...)
Baxi меня заманил битермическим теплообменником, немного доработок и котел не доставляет особых проблем.
В жару при выставленной температуре ГВС в 36 градусов (и "остаточной" в системе 36 - 40), котел зажигает газ, недолго работает и выключается. Раньше я закрывал и открывал кран на смесителе, а сейчас просто жду секунд 20 - 30, котел сам включает газ, как только температура воды станет ниже 27 градусов.

Вот такой он умный, а мы нетерпеливые.
Тебе не повезло с установщиками, а не с устройством.
что именно установщик не так сделал? к отоплению вопросов нет, давление нормальнее, как можно котел не так подсоединить, перепутать вход и выход

? Здесь же уже говорилось и не раз, что неверная модкуляция пламени и даже выпущен ремкомплект, за отдельные бабки, стоимостью полкотла, нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию
И раз вы в таком восторге от котла, поделились бы, что вы такого сделали в тройнике крана
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 09 авг 2017, 08:47
BAXI-Ural
giperion85 писал(а): нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию
А вы пример приведите. пусть нам будет стыдно...
Кстати конструктивные проблемы были, но не с вашей моделью.
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 10 авг 2017, 18:35
giperion85
BAXI-Ural писал(а): giperion85 писал(а): нормальные производитель бы извинился и заменил отозвав продукцию
А вы пример приведите. пусть нам будет стыдно...
Кстати конструктивные проблемы были, но не с вашей моделью.
слышали когда нибудь про отзыв авто? или вы в каком то своем мире живете, втюхать, а потом отнекиваться, да это клиент виноват сам. хотя по задаваемым вопросам, я все понял уже.
И про проблемы, как раз про мою модель же и говорили, с серой панелью, но вы упорно начинаете, что то отрицать, в стиле скажу загадкой, типа все равно не поймет и проникнется.
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 10 авг 2017, 18:55
BAXI-Ural
giperion85 писал(а): же и говорили, с серой панелью
Да ну... на фото в вашем посте №21 я вижу "белую панель"...
giperion85 писал(а): слышали когда нибудь про отзыв авто?
Авто само приезжает в сервис, к котлу сервис должен приехать сам, - вы же не удосужились найти в ваших местностях нормальный сервис, договориться... Может мне к вам прилететь, в голубом вертолете? А если обнаружу, что это не наш косяк, за вертолет заплатите? У вас был достаточный срок разобраться и слупить с нас все убытки (если мы виноваты), - закон на вашей стороне.
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 10 авг 2017, 19:40
giperion85
BAXI-Ural писал(а): giperion85 писал(а): же и говорили, с серой панелью
Да ну... на фото в вашем посте №21 я вижу "белую панель"...
giperion85 писал(а): слышали когда нибудь про отзыв авто?
Авто само приезжает в сервис, к котлу сервис должен приехать сам, - вы же не удосужились найти в ваших местностях нормальный сервис, договориться... Может мне к вам прилететь, в голубом вертолете? А если обнаружу, что это не наш косяк, за вертолет заплатите? У вас был достаточный срок разобраться и слупить с нас все убытки (если мы виноваты), - закон на вашей стороне.
хм, забавно, а я вижу серую панель.
не удосужился? еще раз прочитайте мои сообщения, котел стоит у родителей, в глубинке, бываю я там не часто как и специалисты по обслуживанию котлов.
еще раз повторюсь, ваш стиль общения "а если найду сиги..." уже говорит об отношении к клиентам.
Спасибо!
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 10 авг 2017, 21:45
BAXI-Ural
Для человека желающего получить помощь вы слишком агрессивны, и как вам помочь?
giperion85 писал(а): хм, забавно, а я вижу серую панель.
Плюс ко всему, как то все некорректно воспринимаете, и сомнений у вас не возникает...
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 10 авг 2017, 21:46
Olegbez
хм, забавно, а я вижу серую панель.
Котел ваш с белой панелью, это говорит о том что данная модель доработана новой платой и модулируемым газ.клапаном. В модернизации не нуждается, в категорию отзывных котлов не входит.
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 18 авг 2017, 21:18
Aristokrat26
giperion85 писал(а): что вы такого сделали в тройнике крана
думаю что с тройником это ко мне вопрос был.
. Дело в том что подача воды к тройнику осуществляется снизу, а отверстие "вход воды" в тройник расположено с боку. поэтому я просто проковырял отверстие ножом снизу, тем самым улучшив проток воды. Но только то что для вас является проблемой, для меня таковой не является. Мне всё равно на сколько больше заданной температуры котел греет воду, лишь бы температура была стабильна, остальное я разбавляю холодной водой

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 16 сен 2017, 15:25
giperion85
в общем напишу, думаю, мое сообщение поможет тем у кого аналогичная проблема. жаль, что местные "специалисты" не подсказали мне, как мне кажется, такую элементарную вещь. чуть прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 16 сен 2017, 16:42
RADAR
такая элементарная вещь - опасна для котла..
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 17 сен 2017, 02:03
Starik
giperion85 писал(а): чуть
прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась

Жесть.
Как эту "чуть" определить, инструкцию не напишете?

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 17 сен 2017, 17:09
Bahus
Ну тут же "специалисты". Зачем нам?
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 20 сен 2017, 17:10
giperion85
Starik писал(а): giperion85 писал(а): чуть
прикрыл газовый кран на входе котла и температура воды нормализовалась

Жесть.
Как эту "чуть" определить, инструкцию не напишете?

ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас "специалист" по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
слово "жесть" мотивируете как нибудь, как "специалист"?
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 20 сен 2017, 17:59
BAXI-Ural
При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления:
1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон...
2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя....
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 20 сен 2017, 18:41
giperion85
BAXI-Ural писал(а): При "прикрывании" газового крана происходит два негативных явления:
1. Топливная эффективность снижается ниже предела установленного стандартом РФ. А ГОСТ Р - это закон...
2. Пламя садится на горелку, она перегревается и выходит из строя....
Спасибо, ясно. сейчас скачал инструкцию

могу по этому мануалу сам настроить без манометра?
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 20 сен 2017, 19:17
Starik
giperion85 писал(а):
ясно, ни чего не изменилось. вы же у нас "специалист" по троллингу и по котлам. хотя если есть желание, могу конечно написать, в отличие от вас разводить на деньги не буду.
слово "жесть" мотивируете как нибудь, как "специалист"?
Какая-то странная у Вас реакция, не находите?
Я тут на правах пользователя! Если Вы ещё не заметили, то укажу на цветовую дифференциацию общества на этом (и ряде других) форуме.
Вы, собственными руками пытаетесь уничтожить оборудование, а виноват должен быть производитель?!

Было бы забавно, если бы не было так грустно.
Если Вам очень захочется, то сумеете найти в моих постах (на этом форуме в целом) подсказку, как можно решить Вашу "проблему" бесплатно, но на свой страх и риск. Я, в свою очередь, получил информацию от такого же пользователя (на этом же форуме).
Одобрения от официальных представителей ждать не стоит, ибо способ не очень правильный или очень не правильный (тут зависит от кривизны рук, пункт 2 в сообщении официального представителя).