Страница 3 из 3
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 05 авг 2015, 16:43
				 electric
				Доброго времени суток.
Я стал счастливым обладателем БКС Premier plus 100 (продал почку)
Данный бойлер был куплен к котлу Luna Duo tec 1.24 (ипотека на 10 лет)
Нужна консультация, существуют ли вариации по данному бойлеру, а именно по мощности змеевика, т.к. мощность указанная на сайте магазина и в инструкции (на русском) соответствует 30кВт, а на шильдике бойлера всего 15,2кВт.
Где остальные 14,8кВт? 
P.S. Варианты про вторую почку не предлагать.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 17 авг 2015, 13:05
				 garry
				Так ведь всем интересно, прецедент так сказать.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 17 авг 2015, 19:30
				 electric
				Сегодня ответили, но информации пока нет, т.к. завод на каникулах. Будем ждать.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 17 авг 2015, 23:12
				 Bahus
				Да, я пару часов назад это тоже выяснил. Привет Андрею и Дмитрию 

Оффтоп, ежели чего.
 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 17 авг 2015, 23:15
				 BAXI - Volga
				да да подтверждаю
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 20 авг 2015, 18:15
				 electric
				В магазин пришел ответ по поводу расчета мощности от завода изготовителя:
"Мощность змеевика, указанная на заводских табличках бойлеров PREMIER Plus получается при специфических условиях согласно Британским стандартам. Эти условия подразумевают, что расход греющей воды в змеевике всего 0,25 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC.
Каталог, предназначенный для экспортных рынков, указывает мощность змеевика 30 кВт для всех моделей. В континентальной части Европы принято считать мощность при циркуляции греющей воды 2 м3/ч и подаче 80C. Как раз в нашем каталоге указаны эти параметры как номинальные для данных бойлеров."
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 20 авг 2015, 21:55
				 garry
				А причем тут метры в кубе, если бриты используют фунты футы и пинты, раз для нас клеят метры, то пусть по людски и пишут.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 22 авг 2015, 10:41
				 electric
				garry, вот и мне не нравится. Бред какой то, на экспорт отправлять расчеты по своим стандартам. Если бы еще клепали бытовую технику на 127 Вольт, цены бы им не было 
 
 
 С другой стороны, я попросил исходник письма, но представитель магазина на меня почему то обиделся и перестал со мной разговаривать 

 
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 22 авг 2015, 15:27
				 garry
				Я думаю что если еще и объем бочки посчитать в галлонах, 100 литрами там и не пахнет и хорошо, если объем бочки 22 галлона, это будет 100,1 литр, а не 20 - 91 литр. Не забываем, бочка то британская
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 24 авг 2015, 15:41
				 BAXI-Иван
				Не забывайте что все расчеты идут в системе СИ, а это метры.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 24 авг 2015, 16:48
				 garry
				Точно, приятно удивлен, хотя часто вижу у них фаренгейты.
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 25 авг 2015, 19:27
				 BAXI - Volga
				Вот такую информацию получили от завода:
На шильдике котла указана мощность 15,2 кВт, так как по Британским стандартам принято указывать теплоотдачу при низких значениях циркуляции теплоносителя. Дело в том, что в таких режимах имеет место большой перепад температур греющей воды, что очень положительно сказывается на конденсационных котлах. Великобритания как известно первая в Европе в 2006 году законодательно обязала всех устанавливать именно конденсационные котлы. Мощность в 30 кВт в каталоге указана для экспортных стран при номинальном перепаде температур около 15ºС.
Вот как будет меняться мощность змеевика бойлеров PREMIER Plus в зависимости от циркуляции теплоносителя:
15.2 кВт - расход греющей воды в змеевике 0,9 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
28 кВт - расход греющей воды в змеевике 2 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
30 кВт - расход греющей воды в змеевике 2,4 м3/ч при температуре теплоносителя 80ºC
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 25 авг 2015, 19:37
				 electric
				Подтверждаю, тоже самое пришло вчера на почту от магазина. 
Только до сих пор не понятно, почему эта цифра указана на экспортном бойлере 

 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 25 авг 2015, 19:46
				 BAXI - Volga
				Я посмотрел, что раньше шильдики печатали на английском языке а теперь на русском.
Я подозреваю что они при переходе на русский могли перепутать
			 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 25 авг 2015, 21:42
				 electric
				BAXI - Volga писал(а): Я подозреваю что они при переходе на русский могли перепутать
 
Если бы дело происходило у нас в стране, то да, могли перепутать. Англичане, те еще педанты. Так что они целенаправленно хотели довести меня до белого каления  
 
 
Китайцы сразу отпадают, они бы написали 300кВт 

 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 26 авг 2015, 03:12
				 garry
				Скорее всего британские ученые писали эти стандарты 

 а сам стандарт не могли указать, мы же дотошные, нам интересно почитать.
 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 26 авг 2015, 11:17
				 electric
				Словосочетание "британские ученые" у меня ассоциируется с анекдотом 

 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 26 авг 2015, 14:07
				 Bahus
				Оффтоп:
По-моему тему уже прикрыть пора. Флудилка полная пошла
 
			
					
				Premier plus 100 мощность теплообменника
				Добавлено: 26 авг 2015, 15:26
				 electric
				Bahus,  согласен,  вопрос решен, тему можно закрывать.