Страница 3 из 3

Заземление котла

Добавлено: 04 дек 2015, 10:36
P@ul
Добрый день!

Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 17:14
plehan
Зачем в личку -это надо знать всем ,я вот своему знакомому не могу донести ,чтобы мегавольты отчитались о том, что заземление выполнено правильно . Со слов мегавольтов они проверили - чем мерили никто не знает. По этому и спрашиваю !

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 18:09
Starik
Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 18:14
plehan
Как это замерить и чем ,где конкретно - у котла ,у контура ,на вводе ?

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 20:32
Starik
Замер производят мегаомметром. Контроль следует выполнять на розетке, к которой подключается оборудование. Если параметры не вписываются в норматив, тогда надо искать где проблема (ввод, контур). Если заземление в своём доме, контур не выдает нужных параметров, то раствор поваренной соли, вылитый на штыри контура (по ведру под каждый), решит эту проблему.
Солевой раствор позволяет экономить на контуре, если не большая мощность потребителей, но полив надо осуществлять периодически.

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 22:13
BAXI-Ural
"Смешались в кучу кони, люди..."
Starik писал(а): Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.
Это требование к "заземлителю", "заземляющему устройству"...
Starik писал(а): Замер производят мегаомметром.
И как вы мегометром собираетесь мерить 30 Ом?

Заземление котла

Добавлено: 24 сен 2017, 22:19
plehan
BAXI-Ural, - какая методика проверки ?

Заземление котла

Добавлено: 25 сен 2017, 19:35
Starik
BAXI-Ural писал(а):
И как вы мегометром собираетесь мерить 30 Ом?
Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел. :D
А если серьезно, то способы измерения мультиметром и мегаомметром можно почитать хотя бы тут (http://electroadvice.ru/working/izmeren ... zemleniya/
https://samelectrik.ru/kak-izmerit-sopr ... eniya.html).
Токоизмерительными клещами, если их выставить на замер напряжения, можно проверить наличие заземления в принципе (между фазой и заземлением напряжение должно быть такое же как между фазой и нулем).

Заземление котла

Добавлено: 25 сен 2017, 20:55
BAXI-Ural
Starik писал(а): Методика простая: подключил, ручку покрутил, показания увидел.
Что увидел? Стрелку в районе ноля?

Заземление котла

Добавлено: 03 окт 2017, 04:50
Starik
Довольно простая статья на злободневные вопросы: зануление и заземление http://www.zandz.ru/biblioteka/chto_tak ... GAod_4kH1w.

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 15:13
Виктор68
Срочно!!! Нужно провести заземление в руководстве написано: "С помощью прилагаемого трехжильного кабеля подключите котел к однофазной сети переменного тока 230В с заземлением. Убедитесь в соблюдении полярности. "
Судя по этому мне нужно просто заземлить разетку???

Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
:o :o :o

Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
АУ ГДЕ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ???

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 15:38
RADAR
Здесь, 50 баксов.. :) море информации по этой теме..ПУЭ например 7-я глава..

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 15:45
Виктор68
КАКАЯ ПУЭ??? ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!

Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Мне так и подключили через стабилизатор , теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 16:10
RADAR
так нужно было спросить у тех, кто потребовал - как заземлить? они должны рассказать, как это сделать и как они узнали, что не заземлено? - эти работы производятся управляющей компанией..

Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
есть ли заземление в доме? или нет? если нет, то почему?

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 16:32
Виктор68
в доме нет дому 100 лет в обед а розетку тянул сам с распайки . до сих пор счетчик старый стоит

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:39
RADAR
теплоком GF.. ставим и все..

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:40
Виктор68
уже стоит требуют заземление!!!!

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:43
RADAR
тогда делайте заземление.. :D а для какой цели сделать заземление? для гарантии? :lol:

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:45
Виктор68
ага! мол без него гарантия не идет :shock:

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:46
RADAR
обычно для безопасности.. :)

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
вот с сайта Baxi инфа -
Сервисная политика
1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.
Гарантийный срок составляет два года (24 месяца) со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня продажи оборудования. Начиная с 14-го месяца эксплуатации, гарантия действительна только при наличии в гарантийном талоне отметки о прохождении сервисного обслуживания. Регулярное сервисное техническое обслуживание производится за счет клиента, либо входит в стоимость договора на обслуживание оборудования.
При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок на оборудование в целом не обновляется.
2. ПЕРВЫЙ ПУСК И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.
Гарантия действительна только при вводе изделия в эксплуатацию (первом пуске) специализированной обслуживающей организацией, имеющей лицензии, установленные российским законодательством.
Торговая фирма при продаже котла предоставляет конечным пользователям координаты обслуживающих организаций. Обслуживающая организация может являться составной частью торговой фирмы.
Конечный пользователь обязан иметь документ, подтверждающий ввод изделия в эксплуатацию, например, заполненный рекомендуемый гарантийный талон от компании BAXI S.p.A.. В данном документе должны быть указаны следующие пункты:
1) Модель аппарата
2) Серийный номер
3) Дата продажи
4) Дата первого пуска (ввода изделия в эксплуатацию)
5) Название, адрес и телефон обслуживающей организации, осуществившей первый пуск (ввод изделия в эксплуатацию)
6) Подпись и фамилия технического специалиста, выполнившего первый пуск.

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:48
Виктор68
ну у них вот так!
как лучше и проще сделать?

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 17:48
RADAR
ничего про заземление я тут не нашел..

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Виктор68 писал(а): как лучше и проще сделать?
http://pue7.ru/pue7/1.7.php

Заземление котла

Добавлено: 27 мар 2018, 20:28
Bahus
Виктор68 писал(а): ТАМ СКАЗАНО ПРО РОЗЕТКУ!!!
И не кричите. Розетка у вас в ПУЭ уже не умещается, что ли?
Виктор68 писал(а): теперь требуют заземлить , а то гарантия не идет.
Требуют - пусть официальный отказ пишут. Причем здесь ввод в эксплуатацию и гарантия. Это 2 разные вещи, между собой связанные очень условно.